Injustering av Nibe Fighter 1215
« skrivet: 22 december 2009, 12:42:29 »
Hej

Skulle vilja ha lite hjälp med inställningarna av min värmepump.
Tror att den inte är helt rätt inställd och kan optimeras.

Huset är på 100+70m²
Borrdjup: 160m + ca 10m till borrhål.
Jag har ingen extra tank.
Huset är 1 och ½ plan med källare, tidigt 60-tal.
Jag bor i Skaraborg

Som det ser ut just nu:

VB-fram 43(47)°c
Varmvatten 44°c
**************
Utetemp -5°
**************
VB-r 38(54)°c
VVstart 44(42)°c
**************
KB-f    0
KB-r    3(-12)
Det brukar alltid skilja 3-4 grader här)
**************
Kurvlutning:  9
**************
VPstarter  40002 h
**************
VP-tid 19223h
TS-tid       7h (har det varit senaste 2 Ã¥ren)
**************
Grundinställning  .   0    10
Sverige.
//////////////////////////////////////////////////

Kan ju se här att pumpen startat i snitt 2 gånger för varje timme pumpen kört (inte varannan timme i verkligheten).
Den har också gått fruktansvärt lite på tillskottsel jämfört med pump.

Tacksam för hjälp.

/Magnus
 

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Injustering av Nibe Fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 22 december 2009, 14:35:27 »
Inga större problem tycker jag.

Har du varmt inne behöver du säkert inte nån elpatron till att värma huset men du bör kanske ha igång leginellahöjningen (2 tryck på VV+ knappen). Normalt växer inte legionellabakterierna till i vanliga bostadshus (jag har aldrig hört talas om det) men om det skulle ske är konsekvenserna allvarliga.

Däremot har du liten tempdiff mellan VB-fram och VB-r, 5 ºC är ingen katastrof men kan du sänka cirkpumpen ett snäpp så blir det säkert lite bättre (7-8 ºC är optimalt).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!