Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: 24:an skrivet 03 oktober 2007, 22:12:23

Titel: Element fråga?
Skrivet av: 24:an skrivet 03 oktober 2007, 22:12:23
Nu har pumpen varit i gång ett år,Och det har funkat kanon bra.Jämn å fin värme hela året 22gr (Rg10).Har klarat av -17 utan ts och det var inga som helst problem med det.Klarar nog nåra minus till.Poolen har varit uppvärmd till 32gr i somras och det var inte hellre några problem.MEN jag råkade känna på elementen i dag, varma å goa upptill.Men svala nertill.Ska det vara så???? :o.vbf- vbr diff ca:7gr.(cirkpump på läge 2) Stora 30 tals element med ingen möjlighet att strypa.Och ingen luft hellre för den delen.Har aldrig tänkt på att känna efter på elementen innan, för att det har ju varit varmt i huset.Men som sagt SKA det vara så??

M.v.h

Titel: SV: Element fråga?
Skrivet av: Rickard skrivet 04 oktober 2007, 00:24:42
Kan vara så att värmepumpen just värmt tappvarmvatten, efter en sådan "körning" växlar ventilen över till radiatorsystemet igen och några liter varmt vatten söker sig ut till radiatorerna.
Titel: SV: Element fråga?
Skrivet av: 24:an skrivet 04 oktober 2007, 07:54:20
Nej jag menar att.Ska elementen vara varma upptill å svala nertill när det producerar värme i huset.Pumpen hade gått ca:20 min.
Titel: SV: Element fråga?
Skrivet av: Rickard skrivet 04 oktober 2007, 08:03:42
Optimalt är om du har ca 6-8 grader skillnad på fram och returledning till värmepumpen, det är även bra om du har den tempskillnaden över varje enskild radiator och beroende på framledningstemp kan en sådan tempskillnad upplevas som om de är varma upptill och kalla nedtill, för att veta exakt krävs att du mäter temperaturen på de enskilda radiatorerna och justerar grundflödet om tempdiffen skiljer mycket mellan olika radiatorer.

För mätning kan du använda denna typ av mätare: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=24&products_id=50
Titel: SV: Element fråga?
Skrivet av: 24:an skrivet 04 oktober 2007, 08:37:27
Ok Tack.Problemet är att jag inte kan justera något på elementen.Men det funkar ju ändå.
Titel: SV: Element fråga?
Skrivet av: Carl N skrivet 04 oktober 2007, 14:58:53
Nej jag menar att.Ska elementen vara varma upptill å svala nertill när det producerar värme i huset.Pumpen hade gått ca:20 min.

Jepp det ska det, kolla runt så att alla radiatorer är svala nertill, ingen radiator ska vara jämnvarm.
Titel: SV: Element fråga?
Skrivet av: tompa6 skrivet 04 oktober 2007, 19:28:19
Nej jag menar att.Ska elementen vara varma upptill å svala nertill när det producerar värme i huset.Pumpen hade gått ca:20 min.

Jepp det ska det, kolla runt så att alla radiatorer är svala nertill, ingen radiator ska vara jämnvarm.

Allvarligt, ska radiatorerna vara kalla nertill..? Vissa av mina är kalla och vissa är mer ljumna nertill..Jag trodde att det var dom ljumna som var rätt! Dom måste väl ge mera värme?
Titel: SV: Element fråga?
Skrivet av: messer skrivet 05 oktober 2007, 02:39:08
Hej

Ja om temperaturen nertill är nere i samma temperatur som omgivningen så kommer den ytan av radiatorn inte att tillföra rummet värme.

Men det beror också på om rummets temperatur behöver ökas för annars kan det ju bero på att ingående temperatur till radiatorn sänkts av systemet som reglerar temperaturen.

MVH
Messer
Titel: SV: Element fråga?
Skrivet av: Carl N skrivet 05 oktober 2007, 09:12:08
Nej jag menar att.Ska elementen vara varma upptill å svala nertill när det producerar värme i huset.Pumpen hade gått ca:20 min.

Jepp det ska det, kolla runt så att alla radiatorer är svala nertill, ingen radiator ska vara jämnvarm.

Allvarligt, ska radiatorerna vara kalla nertill..? Vissa av mina är kalla och vissa är mer ljumna nertill..Jag trodde att det var dom ljumna som var rätt! Dom måste väl ge mera värme?

Det ska vara ett temperaturfall över radiatorerna på ca 7 ºC med VP (R407C), är det mer så ger radiatorn mindre värme till rummet och är det mindre temperaturfall kortsluter radiatorn så att övriga radiatorer får mindre flöde. Lyckas man balansera flödet över alla radiatorer så bör då diff VB över VP:n bli ca 7 ºC.  --/

Sen kan det vara så att man vill ha lite svalare i något rum eller att dimensioneringen av radiatorerna inte är riktigt korrekt, då få man justera flödena efter detta.
Titel: SV: Element fråga?
Skrivet av: StefanJ skrivet 25 oktober 2007, 22:26:05
Verkligen intressant detta. Jag har alltid trott att hela radiatorytan ska vara jämnvarm, och har därmed trott att luft i systemet har varit boven då det allt som oftast är så att övre halvan av radiatorn är varm, medans nedre känns kall i jämförelse. Men det är alltså så det ska vara?
Titel: SV: Element fråga?
Skrivet av: tipo874 skrivet 26 oktober 2007, 10:54:52
Verkligen intressant detta. Jag har alltid trott att hela radiatorytan ska vara jämnvarm, och har därmed trott att luft i systemet har varit boven då det allt som oftast är så att övre halvan av radiatorn är varm, medans nedre känns kall i jämförelse. Men det är alltså så det ska vara?

Om du har (mycket) luft i radiatorn blir överkanten kall.