En grannes IVT490 har bråkat en del den sista tiden, felet har liksom smuget sig på.
Började med att larmsignaler dök upp i displayen som tex "Pressostat Låg" och kompressorn stoppad.
Efter återställning av larmet startade kompressorn igen, larmen återkom tätare och tätare och mot slutet fick man starta om hela pumpen för att få igång kompressorn. Tillslut så hördes bara ett tick vid startförsöket, det var start reläet för kompressorn.

Fick gå över till ren handkörning.

Efter lite felsökande förstod man att det var hela prosessor kortet som startade om. Verkade som om matnings spänning dök vid start försöket vilket gjorde att processorn startade om.

Felet var en elektrolytkondensator (1000mF/25V) på kraftkortet denna var tydligen helt uttorkad och utan kapasitans.
Det finns en transformator på kraftkoret från 230V till 12V, likriktare och denna kondensator, 12V gör man sedan till 5V för prosessor kortet.
Mätte med multimeter på likriktarens +, och - och då var där ca. 3V rippel växelspänning, efter kondensatorbyte var det endast 300mV rippel.
SÃ¥ nu fungerar pumpen igen utan problem.

Kondensator märke "Chang" låter Kinesiskt.

Mycket enkelt att kontroller att man in har detta problem, multimeter inställt på växelspänning, mät rippelet på de högra anslutningarna på likriktar bryggan. Mer än 0,5V rippel börjar kondensatorn ge upp.

« Senast ändrad: 18 februari 2016, 09:05:43 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
Duktigt och mycket, mycket, mycket billigare än att kalla på en IVT tekniker

Antar att grannen bjussar på champagne + hummer afton
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Anlire

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Bra jobbat, hade nog samma fel pÃ¥ min 380 och det  verkar ju som om det finns en hel del trÃ¥dar med likartade problem pÃ¥ den panntypen, synd att man har hunnit kastat ut trotjänaren som numera ligger översnöad och kall.

Utloggad ltzen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
Har en IVT greenline ht plus e17 med rego 637e. Noterar att den då och då stannar kompressor (efter 2-3 minuter) och går tillbaka till att vänta 300 ca sekunder innan den startar. Inga felkoder, Datorlådan rego 637e är mer inbakad och inte så lätt att mäta något på under färd. Kan jag mäta upp dessa två kondensatorers skick på ngt sätt med kretskortet löst?

NÃ¥gon som har haft stök med rego 637e med detta kretskort?  Tror detta är en 2007.

Alla tips och ideer mottages tacksamt

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!