Författare Ämne: Hjärnsläpp!!  (läst 2491 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad andre78

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
Hjärnsläpp!!
« skrivet: 22 november 2010, 23:13:05 »
Kan inte fatta varför min vp bara orkar upp till 40grader vbf!!! fiR: Har ca 80 kvm golvvärme 16mm samt en konvektor på övervåningen... har gjort en ungefärlig uträkning på att vattenvolymen är ca 50-60 liter, och jag har en fighter 1225-5, kompressorn går helatiden nu vid -12 grader och den vill ha 40 grader på vb-f och det är vad den klarar av...räknar inte av gradminuterna huvuddunk. delta-t på vb är 5 grader och går ej att sänka c-pumpen för den står på lägsta. kb-diff 3 grader 1grad in och -2 ut... Någon som har förslag på åtgärd eller varför den inte orkar upp över 40 grader???? (alla termostater på fördelare fullt öppen samt mätt temp på samtliga slinger ingen verkar vara speciellt strypt, delta-t på samtliga slinger ca 5 grader) TACKSAM FÖR SVAR!! :)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjärnsläpp!!
« Svar #1 skrivet: 22 november 2010, 23:18:23 »
En värmepump på 5 kW kan inte värma hur mycket som helst, när den nåt gränsen för vad den förmår så hamnar man i det läge du nu är, när det blir kallare än -12 grader ute kommer din värmepump att börja pytsa in eltillskott för att kunna hålla värmen i huset.

Tänk dig in i en extrem, du försöker värma ditt vattenburna system med ett värmljus... Det ger 30 Watt och kan värma vattnet någon tiondels grad i bästa fall.
En 5 kW värmepump klarar mer, men inte hur mycket som helst, ditt golvvärmesystem och fläktradiatorn pytsar just nu ut 5 kW värme och det räcker precis för att hålla huset varmt vid -12 grader.

Bor du i södra Sverige är det OK, bor du längre norrut är det lite väl tidigt.

Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad andre78

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Hjärnsläpp!!
« Svar #2 skrivet: 22 november 2010, 23:35:20 »
Ja det var ju attans!!! Stirrade nog mig blind på att jag hadde så låg vattenvolym och trodde 5an skulle räcka till.. huvuddunk bor i Sundsvall så då får man nog räkna med lite spetsning i vinter :( och som alltid är jag mycket tacksam för alla svar!! *vinkar*

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjärnsläpp!!
« Svar #3 skrivet: 23 november 2010, 07:40:04 »
Det du kan göra är att strypa lite på konvektor och returen från golvvärmefördelaren till VP:n.
Jag har fått strypa in mina radiatorer för att få upp tempdiffen mot 7 ºC med lägsta fart på CP.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjärnsläpp!!
« Svar #4 skrivet: 23 november 2010, 07:45:26 »
Nja, carl, det är inte säkert det blir bättre om man ökar DeltaT.

Nibes värmepumpar tappar rätt mycket i uteffekt när de tvingas göra högre temperaturer, vilket blir fallet om du ökar deltaT, så jag tror faktiskt på det motsatta, ett ökat flöde ger högre uteffkt och minimerar därför mängden eltillskott som kan bli nödvändigt.

På golvvärmefördelare är det inte ovanligt att man har en strypning (trimventil) på returledningen som gör att man måste mata golvvärmefördelaren med onödigt varmt vatten för att hålla huset varmt. (typ 40 grader varmt vatten på vbf ger bara typ 35 grader på golvvärmens framledning)
Kolla om ventilen som sitter på returen från golvvärmefördelaren går öppna mer, då kanske du kan sänka kurvan en aning med bibehållen komfort i huset, och då kan du kräma ur några hundra watt extra ur värmepumpen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hjärnsläpp!!
« Svar #5 skrivet: 23 november 2010, 07:53:06 »
På golvvärmefördelare är det inte ovanligt att man har en strypning (trimventil) på returledningen som gör att man måste mata golvvärmefördelaren med onödigt varmt vatten för att hålla huset varmt. (typ 40 grader varmt vatten på vbf ger bara typ 35 grader på golvvärmens framledning)

Tänkte inte pÃ¥ detta.  :-[

Som R skriver är det inte så smart att strypa på golvvärmen...
« Senast ändrad: 23 november 2010, 07:54:51 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad andre78

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Hjärnsläpp!!
« Svar #6 skrivet: 23 november 2010, 09:13:01 »
Tror inte det går att öppna strypningarna nå mer för det skiljer knappt nått på varje slinga i delta-t.. jag har störst problem att få behagligt klimat nere med kolvslingorna för jag har mycket fönster på nedre plan, 5 meter i takhöjd med 14 st ganska stora fönster = kallras!! uppe är det inge problem för konvektorn att värma upp fungerar MYCKET bra! har funderat på om jag ska sätta in en nere, finns en plats kvar på fördelaren.. eller tror ni att pumpen inte klarar ens upp till 40 grader då ???

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hjärnsläpp!!
« Svar #7 skrivet: 23 november 2010, 09:18:08 »
Ju mer energi du plockar ut desto varmare får du i huset, och desto mer energi går det = eltillskott kommer att gå in tidigare.

Problemet jag hänvisar till har inget att göra med hur jämn tempen är på ingående till golvvärmeslingorna.
Ofta sitter en s.k. push som cirkulerar slingorna med högre hastighet än flödet från värmepumpen, detta innebär att du i praktiken får lägre temp ut i golven än den som värmepumpen producerar, testa själv mäta tempen ut från värmepumpen, och sedan ut på golvvärmeslingorna, optimalt är att dessa två temperaturer skall vara samma, då behöver inte värmepumpen göra onödigt varmt vatten, vilket resulterar i lägre uteffekt och COP.

För att få ut maximal temp på golvvärmen, och då också kanske kunna minska kurvlutningen i värmepumpen skall du ha fullt öppen returtrimventil, om du har en, och helt stängd bypassledning på fördelaren.
Cirkpumpen i golvvärmepushen skall gå på minvarv.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad andre78

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Hjärnsläpp!!
« Svar #8 skrivet: 23 november 2010, 09:25:33 »
ok! men jag har ingen c-pump vid fördelaren,kör med endast värmepumpens c-pump och har mätt temp direkt ut från värmepumpen och det är samma temp som ut på slingerna.. :(

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Hjärnsläpp!!
« Svar #9 skrivet: 23 november 2010, 10:37:13 »
Är vill inte så många dagar det är kallare än -12 grader i sundsvall så det ska väl inte behöva bli så mycket tillskott
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad andre78

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
SV: Hjärnsläpp!!
« Svar #10 skrivet: 23 november 2010, 11:34:47 »
förhoppningsvis blir det inte lika kall vinter son i fjol ;) känndes som det var konstant -20 jan-feb.. är bara lite störande när det inte bli som man tänkt sig!!! fiR: men så är det ofta för min del ;) är vell bara att gilla läget!! Och tack för alla svar *vinkar*

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!