Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric (Ecodan) => Ämnet startat av: Raptor skrivet 22 november 2010, 11:39:38

Titel: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 22 november 2010, 11:39:38
Tänkte det var dags att köra någon typ av enhetlig trådhantering.
Detta är oberoende av vilken utedel man har. Regleringen är den samma.
Jag har skrivit i säkert 3-4 olika trådar vilket gör det jäkligt knepigt att hitta.
Vi kan ju försöka hålla oss till denna tills vi får en egen underrubrik, vilket inte borde dröja så länge  ;D

/Raptor


Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 22 november 2010, 17:59:17
Nu har min installation varit i drift i 14 dagar och har egentligen inga klagomål. Allt har fungerat mycket bra och min förbrukning för VP ligger på ca 39 kWh/dygn. Jag gissar att medeltempen varit ca 0 grader under dessa veckor med ca -7 till -10 som kallast och ca +5 som varmast.
Har testat att köra både med och utan rumsgivare för att se vilket som ger lägst förbrukning och det är svårt att se någon riktig skillnad.

/Raptor
 
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 22 november 2010, 19:42:55
Såg denna tråd för sent men fyller i här åxå. Thumbsup
Känns som om vi har / haft ungefär samma väder,jo lite varmare är det nog här i Småland ändå.
Slår man ut våra förbrukningar på ant.kvm som vi värmer så verkar våra pumpar gå ungefär lika.
Min förbrukning med Z16 detta dygn blev 25kwh.
Jag värmer just nu 140kvm och kör vv med den.(Halva huset)
Vi har här +5 till -4gr,pendlar upp och ner
Men strängare kyla är tydligen påväg in.
Vi får väl se om vi kan ge andra L-v märken en match nu i vinter.
//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 22 november 2010, 20:21:48
Ja, det är lätt att missa trådar man skrivit i eller andra skrivit i, därav den här tråden.
Jag tror definitivt att vi kan konkurera med de flesta. Speciellt om det blir en vinter som den förra vi hade.
Min värmer hela kåken 210m2, varmvatten + vattnet till diskmaskinen  ;D
Nu har tempen legat kring +1 - -1 så den avfrostar förhållandevis ofta. När jag drog igång systemet var det - 8 och knappt några avfrostningar (till min stora besvikelse då jag ville kolla alla funktioner).

Nu snöar det här men det skulle bli kallare. Kanske bort mot -10-12 grader!

/Raptor
 
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: styrman skrivet 22 november 2010, 20:31:29

Vilken inne temp håller ni?

Hur varmt värmer ni VV? Hur många ggr / dag...

Då jag inte har mycket annat att jämföra med så följer jag er tråd :)

Verkar inte finnas några Altherma HT... era maskiner ligger ju närmast effekt mässigt...om än jobbar med
lägre ut temperaturer.... och bör ha bättre COP... ::)
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 22 november 2010, 20:49:34

Vilken inne temp håller ni?

Hur varmt värmer ni VV? Hur många ggr / dag...

Då jag inte har mycket annat att jämföra med så följer jag er tråd :)

Verkar inte finnas några Altherma HT... era maskiner ligger ju närmast effekt mässigt...om än jobbar med
lägre ut temperaturer.... och bör ha bättre COP... ::)

Jag håller 21,5 som kallast och i rummet med den nya konvektorn håller jag ca 22,5-23 men skulle lungt kunna ha varmare ändå.
Min värmer varmvattnet från 40 till 50 men det brukar i realiteten innebära ca 38 till 52 pga att körningen oftast startar under tappning.
Antal gånger har jag inte en aning om. Kan inte se någon sådan statistik i menyn. Men om jag gissar så skulle jag gissa 1-2 ggr.

Just nu är det -1 grad här och 34 grader i framledning. Effektmätningen är inte igång riktigt än men på ett ungefär går det ut 3 kW. Jag mäter tyvärr inte varmvatten effekten. COP ligger någonstans mellan 2,4 och 2,8 vid -1 med varmvattnet exkluderat. Detta förutsatt att jag mätt flödet rätt. Jag har en värmeslinga i avloppet från plattan som utedelen står på som ingår i elmätningen och så kör jag cirkpumpen på högsta.

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 22 november 2010, 21:40:53
Vi har ca 21gr på nederplanet,kör vv mellan 45-51gr.
Fick öka till 51 efter jag placerade om vv-tempgivaren,försökte ett tag att köra 40 -50gr men fick lite gnäll att vv inte var varmt nog,grabben lyckades pricka in duschen vid sämsta tillfälle varje gång,så jag höjde.
vi har +4 här nu och jag kör 29gr i framledn.temp.
Min effektmätare visar ca 3,30kw när den är igång kvällstid,mindre på dagarna,så du har nog räknat ungefär rätt Raptor.
Har beställt en manick som ska räkna start och stopp,Raptor har du S1 S2 S3 på din innedel?
//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 22 november 2010, 21:54:04
Ja, jag har S1, S2 och S3.

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: tjabba skrivet 22 november 2010, 22:05:38
Kanske också kan vara med i tråden med min i helgen nyinstallerade  Mitsubishi PUHZ W85 VHA

 *vinkar*
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 22 november 2010, 22:17:39
tjabba tjena hallå,visst får du vara med. Thumbsup

S3 är väl kommunikationsledningen,tänkte att min räknare skulle anslutas där,men antar att man måste leta upp något relä.
Har du någon idé Raptor?

//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 22 november 2010, 22:25:28
tjabba...är det modellen med vatten mellan inne och utedel?
är inte bekant med modell betekningen.
//Thommy J
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: styrman skrivet 22 november 2010, 22:35:39
Vi har ca 21gr på nederplanet,kör vv mellan 45-51gr.
Fick öka till 51 efter jag placerade om vv-tempgivaren,försökte ett tag att köra 40 -50gr men fick lite gnäll att vv inte var varmt nog,grabben lyckades pricka in duschen vid sämsta tillfälle varje gång,så jag höjde.
vi har +4 här nu och jag kör 29gr i framledn.temp.
Min effektmätare visar ca 3,30kw när den är igång kvällstid,mindre på dagarna,så du har nog räknat ungefär rätt Raptor.
Har beställt en manick som ska räkna start och stopp,Raptor har du S1 S2 S3 på din innedel?
//Thommy Johansson


Vilka effektmätare har ni ? vad kostar dom och hur kopplas dom?
Hinner inte få på ngn nu...men kanske i Januari... ;)

Med en effekt på 3.3 och COP 2.4-2.8... blir ju närmast en L/L förbrukning... :)
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 23 november 2010, 07:24:43
Jag har ingen effektmätare utan mäter temperaturer på tillopp och retur med isolerade anliggningsgivare. Sedan har jag en STAD som jag mätt upp flödet över. Jag vet därmed de variabler som behövs för att räkna effekten.
0.31 x 4180 x 2,6 = 3,37 kW

Om jag räknar bort varmvatten ca 4kwh och elslingan 1,8kwh så blir snittet 1,425 kW/h .
Det skulle innebära ett COP på ca 2,36

Med så pass många avfrostningar så tycker jag att det är ganska bra.
Kanske inte som en L/L...men nästan  ;)  ;D

/Raptor

Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 23 november 2010, 07:31:52
tjabba tjena hallå,visst får du vara med. Thumbsup

S3 är väl kommunikationsledningen,tänkte att min räknare skulle anslutas där,men antar att man måste leta upp något relä.
Har du någon idé Raptor?

//Thommy Johansson

S3 är kommunikation. Men komminukationen är CanBus så vitt jag vet och det blir svårt att plicka några pulser eller annar över den. Det finns någon här på forumet som gjort en egen logger för CanBus. Kommer inte ihåg vem det var men han kanske ger sig till känna.
I annat fall borde man kunna räkna tillslag över något relä i utedelen precis som du är inne på.
VV-körningar är ju lättare. Det relät ska jag ta signal från för att starta/stoppa en extern cirkpump för kontinuerlig cirkulation i systemet.

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: purjo__ skrivet 23 november 2010, 09:05:30
tjabba tjena hallå,visst får du vara med. Thumbsup

S3 är väl kommunikationsledningen,tänkte att min räknare skulle anslutas där,men antar att man måste leta upp något relä.
Har du någon idé Raptor?

//Thommy Johansson

S3 är kommunikation. Men komminukationen är CanBus så vitt jag vet och det blir svårt att plicka några pulser eller annar över den. Det finns någon här på forumet som gjort en egen logger för CanBus. Kommer inte ihåg vem det var men han kanske ger sig till känna.
I annat fall borde man kunna räkna tillslag över något relä i utedelen precis som du är inne på.
VV-körningar är ju lättare. Det relät ska jag ta signal från för att starta/stoppa en extern cirkpump för kontinuerlig cirkulation i systemet.

/Raptor

Jag loggar min Bosch/IVT via CanBus. Om nån av er vill labba på det så hjälper jag till så gott jag kan.
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 23 november 2010, 09:40:26
Är det någon som har värmekabel inkopplad?
Jag har en men den ligger i avloppsröret mellan plattan och min "infiltration" + några decimeter på plattan så det blir en fin isfri väg för vattnet att ta när det droppar ner.
Men i tråget har jag ingen. Är det ett tråg förresten? Har faktiskt inte tittat så noga...  ???

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: tjabba skrivet 23 november 2010, 19:15:15
tjabba...är det modellen med vatten mellan inne och utedel?
är inte bekant med modell betekningen.
//Thommy J


Det stämmer vattnet går på utsidan huset,jag ville ha det på det viset.
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: tjabba skrivet 23 november 2010, 19:30:42


Mitsubishi PUHZ W85 VHA

Nu har jag spanat lite vad min pump har dragit på ett dygn,snitt 2,1kw i timmen tot ca 50 kW på ett dygn, temp mellan 0 till -2 under detta dygnet och uppvärmd yta ca 290 kvm 1 1/2 plans + källare huset byggt 1970.

Har en tank på 500 liter som laddas där det uppvärmda vattnet från värmepumpen går in ca 50 cm från toppen på tanken och tas ut
ca 30 cm från botten, men det jag upplever är att cirk pumpen till vp drar ner det uppvärmda vattnet mot botten på tanken så det ca 50 gradiga vattnet från vp endast blir ca 44-45 grader till framledning rad.

Här får nog byggas om så det uppvärmda vattnet från vp:n trycks in i toppen på tanken alt direkt på framledning radkrets.
för att kunna få så varmt vatten som möjligt då värmekurvan ökar med sjunkande temp.

nån som kanske har nån alternativ ide? Sc:,h
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: tjabba skrivet 23 november 2010, 19:35:34
tjabba tjena hallå,visst får du vara med. Thumbsup

S3 är väl kommunikationsledningen,tänkte att min räknare skulle anslutas där,men antar att man måste leta upp något relä.
Har du någon idé Raptor?

//Thommy Johansson

Citymulti systemet har så man kan via kretskortet i utedelen få ut driftindikering samt larm via kabel som kan beställas separat
det kanske era pumpar har oxå.
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 23 november 2010, 19:41:13


Mitsubishi PUHZ W85 VHA

Nu har jag spanat lite vad min pump har dragit på ett dygn,snitt 2,1kw i timmen tot ca 50 kW på ett dygn, temp mellan 0 till -2 under detta dygnet och uppvärmd yta ca 290 kvm 1 1/2 plans + källare huset byggt 1970.

Har en tank på 500 liter som laddas där det uppvärmda vattnet från värmepumpen går in ca 50 cm från toppen på tanken och tas ut
ca 30 cm från botten, men det jag upplever är att cirk pumpen till vp drar ner det uppvärmda vattnet mot botten på tanken så det ca 50 gradiga vattnet från vp endast blir ca 44-45 grader till framledning rad.

Här får nog byggas om så det uppvärmda vattnet från vp:n trycks in i toppen på tanken alt direkt på framledning radkrets.
för att kunna få så varmt vatten som möjligt då värmekurvan ökar med sjunkande temp.

nån som kanske har nån alternativ ide? Sc:,h

Hej!
Din förbrukning verkar ligga i paritet med vad jag och T.Johansson har. Jag har snittat 39,5 på 2 veckor men sänkte kurvan 1 grad igår och det verkar ha gjort ca 1 kWh. Då har vi ändå snittat -1,5 grader ute och snö idag.

Angående diffen mellan framledning och laddtemp så kan du kolla att givarna har ordentlig kontakt och att dem är ordentligt isolerade. Sedan kan du kolla att dem verkligen visar rätt.
Vid sånna temperaturer skiktar sig vattnet ganska bra och det borde inte innebära stora skillnader på i laddtemp och framledning om de ligger på någorlunda samma höjd.

Varför ville du ha e pump med värmebärare istället för en med PAC (plattväxlare) på insidan och gasmellan ute och innedel?

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: tjabba skrivet 23 november 2010, 20:14:38


Mitsubishi PUHZ W85 VHA

Nu har jag spanat lite vad min pump har dragit på ett dygn,snitt 2,1kw i timmen tot ca 50 kW på ett dygn, temp mellan 0 till -2 under detta dygnet och uppvärmd yta ca 290 kvm 1 1/2 plans + källare huset byggt 1970.

Har en tank på 500 liter som laddas där det uppvärmda vattnet från värmepumpen går in ca 50 cm från toppen på tanken och tas ut
ca 30 cm från botten, men det jag upplever är att cirk pumpen till vp drar ner det uppvärmda vattnet mot botten på tanken så det ca 50 gradiga vattnet från vp endast blir ca 44-45 grader till framledning rad.

Här får nog byggas om så det uppvärmda vattnet från vp:n trycks in i toppen på tanken alt direkt på framledning radkrets.
för att kunna få så varmt vatten som möjligt då värmekurvan ökar med sjunkande temp.

nån som kanske har nån alternativ ide? Sc:,h

Hej!
Din förbrukning verkar ligga i paritet med vad jag och T.Johansson har. Jag har snittat 39,5 på 2 veckor men sänkte kurvan 1 grad igår och det verkar ha gjort ca 1 kWh. Då har vi ändå snittat -1,5 grader ute och snö idag.

Angående diffen mellan framledning och laddtemp så kan du kolla att givarna har ordentlig kontakt och att dem är ordentligt isolerade. Sedan kan du kolla att dem verkligen visar rätt.
Vid sånna temperaturer skiktar sig vattnet ganska bra och det borde inte innebära stora skillnader på i laddtemp och framledning om de ligger på någorlunda samma höjd.

Varför ville du ha e pump med värmebärare istället för en med PAC (plattväxlare) på insidan och gasmellan ute och innedel?

/Raptor

Nja det skiljer ca 40cm mellan Radkrets och VP tillopp raden ligger i stort sett i toppen på tanken,därav att jag tänkte flytta VP tillopp dit,valet av pump tycker det är smidigt med allt i ett lösning,sen är den säkert väldigt optimerad från fabrik.
strömavbrott har jag knappt haft här på 10 år så det är jag inte orolig för.
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 23 november 2010, 20:42:22
Om rad-tillopp är i toppen så borde det inte skilja något alls. Prova att stänga av båda pumparna en stund för att få till riktig skiktning och dra sedan igång radpumpen. Då ska den visa samma som laddtempen. Jag hade nämligen exakt samma problem. Tyckte mitt system hade väldigt dåligt deltaT. Det berodde på att givaren inte riktigt låg an och att isoleringen hade hasat ner.

Absolut inget fel på vattenmodellen. Det var inte så jag menade. Men ME förordar sina PAC så det var därför jag reagerade. Hoppas den fungerar som alla andra ME pumpar, KANON!

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 23 november 2010, 21:12:14
Då har ovädret dragit in över oss,kommer faktiskt lite snö här nu annars har det regnat oavbrutet i 14 dagar nu.
Sänkte termostaten i den ena fläktkonvektorn igår från fullt öppen till 6,5 på vredet(mma villa).
Har haft ungefär samma temp ute detta dygn som förra,förbrukningen minskade till 22,8kwh detta dygn.
Kan ju förstås vara andra faktorer som gjord detta,men fläktisarna suger verkligen ur värmen ur vattnet,så omöjligt behöver det ju inte vara.
Jag har monterat min Z16 på ett stativ och fäst fast hängränna under den.
En vinkel ränna samt en skarv och ca 1m hängranna.(Gråsilver färgt).Ska lägga ut bild på bloggen senare.
Hängde rännan med 2st ränn-fästen (för tak)ska senare gå vidare till stuprörsavloppet med värmekabel.
Mitsubishi PUHZ W85 VHA
Här får nog byggas om så det uppvärmda vattnet från vp:n trycks in i toppen på tanken alt direkt på framledning radkrets.
för att kunna få så varmt vatten som möjligt då värmekurvan ökar med sjunkande temp.
nån som kanske har nån alternativ ide? Sc:,h
Tror att du är inne på rätt spår där. Thumbsup
//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 24 november 2010, 08:23:02
Tänkte det var dags att köra någon typ av enhetlig trådhantering.
Detta är oberoende av vilken utedel man har. Regleringen är den samma.
Jag har skrivit i säkert 3-4 olika trådar vilket gör det jäkligt knepigt att hitta.
Vi kan ju försöka hålla oss till denna tills vi får en egen underrubrik, vilket inte borde dröja så länge  ;D

/Raptor



--/ Hallo ! Vi skulle hålla oss till vår egenrubrik,vi skulle behöva höra fler erfarenheter
och av kunskap underbyggda råd att förebygga att man eventuellt gör misstag i onödan.Fick fram medlemmar som var tysta på senare tid i min startade tråd och berikade min sökande .För längre än 2 månader sedan skrev ja min första brev/e-mail/ till Mitshu ,ville ha en tabell ang. förbrbrukning samt COP. /Inget svar /för en månad sen skrev jag ytterligare en e-mail frågan var om de kan svara på hur många Z16 har de sålt i Sverige ? Norge? Finnland?DK?
Det är tyst som i graven! Jag har vallt Z16 ,får ta konsekvenserna som Raptor skrev till mig. Jag väntar transport firman som levererar Z16 , håll på med förberedelser inte minst med snöskottnig i flera dagar,utlovat även att snart får jag veta när Installatörer[/color] kommer.Vad behöver man tänka på som är viktig att veta ? Innegivare ? utegivare ? supportavtal ? T ränna
under Z16 som T Johansson skrev ? I allafall har jag skrapat fram 8 medlemmar som har Z16(14kw)(1) Jag behöver de kloka råd som Ni kan ge , säkert löser sig allt ,men känns lite kunstig att på detta sättet prövas om man kan tänka på betryggande sätt induviduellt ?Men i grupp vi är starkare ! Marma  fiR:
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 24 november 2010, 08:47:45
Det låter väldigt drastiskt när du skriver att jag sagt att du får ta konsekvenserna  ;D
Jag menade mer att du, i och med beställningen accepterar de små osäkerheter som finns.
ALLA känner nog en viss oro inför en så stor investering som VP-köp innebär men jag tror att du kommer att bli mycket nöjd med ditt val.
Mitsubishi är kanske inga under av information. Jag har en väldigt bra kontakt med dem och jag upplever att det finns, som inom alla organisationer, spetskompetens likväl som supportpersonal med ett manuskript att följa. Går frågan utanför mauskriptet så är det omöjligt att få svar.

Vad gäller utedelen så är jag övertygad om att den är bland de bättre på marknaden. Visst finns det förbättringspotential. Det finns det i allt som någonsig tillverkats.
Innedelen är vid det här laget beprövad. Ingen "bling bling" panna, men den fyller sin funktion. Man köper ju ändå en värmepump, så pannan är ju egentligen ett nödvändigt ont.
Beträffande rumsgivare så är det en bra sak om man hitter en bra plats för den. Du kan ställa vilken inverkan den ska ha på den förinställda kurvan.
Utegivare sitter i utedelen, inget att bry sig om.
Support får du av installatören, via telefon med ME eller av oss här på forumet.
Avrinning är bra att fixa. Jag har stativ som är 35cm högt och en gjuten platta som det står på med avlopp ingjutet i. Se bara till att vattnet inte rinner in mot ytterväggen.

Har du någon bestämd leveransdag?

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 24 november 2010, 10:36:50
Hej Raptor ! Jag menade ej vara drastisk !   ;D tvärtom,det är sant ,jag valde VP trots att ÅF fyllde ej "kraven " (slarvig) Ctc killarna försökte skrämma mig mfl kunde jag fortsätta.....
Jag var teckniskt övertygat, även min man ,saknade trygghetskänslan !! men jag fick omdöme
som övertygade mig !! Kalla den drastisk om du vill ,men sant och jag tackar för det ! ;D
Transportören skulle höra av sig idag ,har ordnat platsen för Z16 ,undrar om man är villig att ställa 5 meter närmare huset ? låter stå på tomtgränsen ?,(bensintappen)vem vet hur många dagar? Jag kan ej flytta den även om vi har pallytare . ;D 
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 24 november 2010, 11:07:26
 hej ! Har glömt i mitt svar här. Rums och ute -givarna hade jag sedan 83 ,vad jag undrade idag ,om det finns med i std.lev packetet eller skall seja till innan installatören reser iväg ?
Eftersom vi har kommit överens om en Total kostnad ,vad kan man förvänta sig för extra kostnad ? Marma ;D
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 24 november 2010, 11:40:09
hej ! Har glömt i mitt svar här. Rums och ute -givarna hade jag sedan 83 ,vad jag undrade idag ,om det finns med i std.lev packetet eller skall seja till innan installatören reser iväg ?
Eftersom vi har kommit överens om en Total kostnad ,vad kan man förvänta sig för extra kostnad ? Marma ;D

Det är lite tvetydigt om innegivaren är med i leveransen eller inte. Jag tror inte att den är det så men det ser du ganska snabbt. Den är inget måste utan ett "extra tillbehör" egentligen så fövänta dej att behöva betala några kronor för den. Utegivaren är som sagt en del av utedelen. Inget som behöver monteras. Jag tror att den sitter på baksidan, fäst i gallret vid förångaren högst upp till vänster sett bakifrån.
Utedelen väger ca 135 kg. Inget man bara tar så där hur som helst. Jag och en kompis fick ta i en del för att få upp den på stativet.
Jag tycket att, om du köpt en färdig installation av en installatör så ingår det i dennes åtagande att se till att få den på plats. Därför ingår det i deras åtagande att ta emot godset när det kommer. Det är oacceptabelt att låta en maskin värd 50 000:- stå i vägkanten tills installatören behagar komma. Om ni gjort upp något annat än ovanstående så måste du se till att ha strakt folk hemma när den kommer.

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: tro skrivet 24 november 2010, 19:55:54
Fyller på med lite förbrukningsdata.

Till min anläggning fick jag med 2 st givare, en för inne temp mätning och en för ute temp mätning, det var alltså 2 exakt likadana givare.
Mina inställningar har ändrats lite fram och tillbaka men kör nu med en V=20, H=47 värmekurva och vv har jag inställt på start = 44, stop = 49.
Innegivaren nu inställd på 21 efter att jag fick l/l pumpen, styrvärde på innegivare=5. 
Bra kommentar av Raptor angående avrinningen, den är viktig att fixa. Det är egentligen det enda jag borde fixa till på min anläggning, använde en för låg ställning så fick hacka en hel del is förra vintern och det finns absolut roligare saker att göra. 
 
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 24 november 2010, 22:29:47

Jag fick åxå med 2st lika givare en ute och en innegivare.

"Utegivare sitter i utedelen"skriver du Raptor,vad menar du?

Finns det en fast monterad utegivare i utedelen?Jag tror inte jag har någon i allafall.
Jag kör utan innegivare,har för många rum,blev inget bra resultat.
Satte innegivaren i källaren bara för att veta tempen i den ouppvärmda delen.
Tog hem en extra vv-tempgivare och satte den på tilloppsröret,vill gärna ha koll på framledn.tempen.
Behöver man inte sin innegivare så kan man tejpa fast den på tilloppsröret,den mäter helt okej,testade ett tag.
//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 24 november 2010, 23:45:01
Hello ! Tack TRO och Thommy!Även Raptor !
Påfyllningen av tabellerna och övrigt. Det kommer troligen snart att även jag blir praktikant.
Hur fixar jag avrinningen av kondensvatten det får jag titta närmare på ,bra idé från Raptor
även Thommy ,få dit en värmekabel ? CTC har en sådant lösning färdig kanske passar ?
de skulle leda den in genom väggen till avlopptet inomhus /tvättstugan / Thumbsup
Har ej hört ett ljud från choffisen ej heller klara arbetsplaner ,men det kommer säkert,
vaktar här och då och då skyfflar här och var. Återkommer ,först skall jag möta utmaningen.Marma
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 25 november 2010, 07:43:35

Jag fick åxå med 2st lika givare en ute och en innegivare.

"Utegivare sitter i utedelen"skriver du Raptor,vad menar du?

Finns det en fast monterad utegivare i utedelen?Jag tror inte jag har någon i allafall.
Jag kör utan innegivare,har för många rum,blev inget bra resultat.
Satte innegivaren i källaren bara för att veta tempen i den ouppvärmda delen.
Tog hem en extra vv-tempgivare och satte den på tilloppsröret,vill gärna ha koll på framledn.tempen.
Behöver man inte sin innegivare så kan man tejpa fast den på tilloppsröret,den mäter helt okej,testade ett tag.
//Thommy Johansson

Här skiljer det sej tydligen lite i utförande. Jag har en utegivare i utedelen och ingen lös som behöver kopplas in. Har du den givaren jag syftar på? Högst upp, vänster sida av skyddsgaller till förångaren? Jag tog förgivet att det var utegivaren.
Hur som helst så ingår då även innegivare. Det gjorde det inte tidigare utan man fick köpa en som tillbehör enligt ME men det var tydligen fel. I manualen stod att den medlevererades men på ett annat ställe stod att den var ett extra tillbehör som inte ingick i leveransen.

Sorry att jag ledde in skaran på villovägar! :D

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: tro skrivet 25 november 2010, 08:31:20
Finns nog en typ av givare högst upp till vänster på skyddsgallret på min med men ändå monterades en utegivare separat?!

Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 25 november 2010, 08:49:57
Finns nog en typ av givare högst upp till vänster på skyddsgallret på min med men ändå monterades en utegivare separat?!



Det kan ha med kommunikationen mellan ute och inndel att göra. Borö har ju gjort tanken och ME utedelen. Kommunikationen sker via MB-kortet och det är möjligt att man begränsade den så mycket att man får lägga in en utegivaren på plint. Jag tror att det är T2 som är inkopplingplit för utegivaren?
Det är på inget sätt en nackdel. Min givare är ju fast där den är även om utedelen står i söderläge.

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 25 november 2010, 17:43:32
Fyller på med lite förbrukningsdata.

Till min anläggning fick jag med 2 st givare, en för inne temp mätning och en för ute temp mätning, det var alltså 2 exakt likadana givare.
Mina inställningar har ändrats lite fram och tillbaka men kör nu med en V=20, H=47 värmekurva och vv har jag inställt på start = 44, stop = 49.
Innegivaren nu inställd på 21 efter att jag fick l/l pumpen, styrvärde på innegivare=5. 
Bra kommentar av Raptor angående avrinningen, den är viktig att fixa. Det är egentligen det enda jag borde fixa till på min anläggning, använde en för låg ställning så fick hacka en hel del is förra vintern och det finns absolut roligare saker att göra. 
 
Hej ! Sammanställningen /tabellerna är värdefulla och tackar för ,jag har ingen program för att räkna ut COP ,men man ser på ett ca att den har effekt.Bra effekt. Du bor säkerligen lite söder om oss vad temperaturerna vill seja.Egentligen blev jag förvånad över att
avfrostningsvatten "bara" rinner iväg ,jag tror mig minnas att man lovar i reklamen att ingen problem med avfrostningsvatten , ingen frysrisk(?)Jag har inbillat mig att den även var anpassade för oss här i norden. CTC Eko AIR 115 har frostvakt i röret,det skulle kanske ej vara så besvärligt att fixa även för Z16 . Innovativa medlemmar vad sejer ni om det ?

Jag hittade fråstvakter på Jula,  ClasOlsson, Konrad, Elfa , kanske kunde man lösa det?
under 500.-kr eller 700.
Jag har ej hört ifrån Leverantören,kanske ligger bilen i diket ?
Här  finns nära 50 cm snö ,snart orkar jag inte att hålla efter. ; ::)Marma
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: styrman skrivet 25 november 2010, 18:44:49


Fråga kolon: ;)

Om man vet ca. COP ur effekt tabell... ( fast man då tar max effekt i betraktning ).....

Och man vet kWh förbrukade.... säg 2.5kWh.... och COP 2... teoretiskt alltså...

Kan man då grovt räkna avgiven effekt... i detta fall 5kW???

Följakligen huset effekt behov momentant för att hålla som i vårt fall 23 ºC inne....

 Sc:,h
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: purjo__ skrivet 25 november 2010, 19:29:47
Nja. Husets genomsnittliga effektbehov kan du räkna ut - Med en viss felmarginal...
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 25 november 2010, 22:03:10
Fyller på med lite förbrukningsdata.

Till min anläggning fick jag med 2 st givare, en för inne temp mätning och en för ute temp mätning, det var alltså 2 exakt likadana givare.
Mina inställningar har ändrats lite fram och tillbaka men kör nu med en V=20, H=47 värmekurva och vv har jag inställt på start = 44, stop = 49.
Innegivaren nu inställd på 21 efter att jag fick l/l pumpen, styrvärde på innegivare=5. 
Bra kommentar av Raptor angående avrinningen, den är viktig att fixa. Det är egentligen det enda jag borde fixa till på min anläggning, använde en för låg ställning så fick hacka en hel del is förra vintern och det finns absolut roligare saker att göra. 
 
Hej ! Sammanställningen /tabellerna är värdefulla och tackar för ,jag har ingen program för att räkna ut COP ,men man ser på ett ca att den har effekt.Bra effekt. Du bor säkerligen lite söder om oss vad temperaturerna vill seja.Egentligen blev jag förvånad över att
avfrostningsvatten "bara" rinner iväg ,jag tror mig minnas att man lovar i reklamen att ingen problem med avfrostningsvatten , ingen frysrisk(?)Jag har inbillat mig att den även var anpassade för oss här i norden. CTC Eko AIR 115 har frostvakt i röret,det skulle kanske ej vara så besvärligt att fixa även för Z16 . Innovativa medlemmar vad sejer ni om det ?

Jag hittade fråstvakter på Jula,  ClasOlsson, Konrad, Elfa , kanske kunde man lösa det?
under 500.-kr eller 700.
Jag har ej hört ifrån Leverantören,kanske ligger bilen i diket ?
Här  finns nära 50 cm snö ,snart orkar jag inte att hålla efter. ; ::)Marma

Hej!
"Ingen frysrisk" som näms i reklamn syftar på att det är köldmedie (gas) mellan ute och innedel. Inget vatten som kan frysa vid strömvbrott eller pumphaveri. Frysning av avfrostningsvattnet har alla oavsett fabrikat. Det kan lösas på olika sätt, antingen med ett avloppsrör anslutet på husdräneringen eller att man drar in avloppsröret genom väggen och ansluter till avloppet i tvättstuga tex. Jag grävde en egen lite infiltrationsbrunn och isolerade en lite tunna invändigt med 36mm armaflex. Jag har även isolerat locket med samma armaflex. Sedan har jag ett rör som går till en avloppsbrunn i fundamentet för pumpen. I röret har ja´g en värmekabel som även löper någn decimeter ovan på plattan för att hålla en isfri ränna. Kostnad för detta exklusive min muskelkraft, ca 400 kr inklusive betong och armering.



Fråga kolon: ;)

Om man vet ca. COP ur effekt tabell... ( fast man då tar max effekt i betraktning ).....

Och man vet kWh förbrukade.... säg 2.5kWh.... och COP 2... teoretiskt alltså...

Kan man då grovt räkna avgiven effekt... i detta fall 5kW???

Följakligen huset effekt behov momentant för att hålla som i vårt fall 23 ºC inne....

 Sc:,h

Jag säger som purjo, nja... Eftersom du inte vet kompressorlasten så är det svårt att säga vilket COP. Det är ju inte säkert att den optimala driftpunkten är optimal för ditt hus och att du har det effektuttaget i huset just då. Jag kan rekomendera att sätta in en STAD för att mäta upp flödet. Då kan du ganska exakt säga vilken effekt som går ut på systemet.
Idag har min pump dragit ca 44,2 kWh och uteffekten ligger under drift konstant på 4,85kW.
Räknar man på de siffrorna skulle COP vara 4,85/1,84 = 2,64. Detta vid en utetemp på -7 grader. Kan egentligen inte bedömma om det är bra men COP verkar bli lite högre nu när huset kräver mer effekt.

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: styrman skrivet 25 november 2010, 23:08:29
Räknade nog lite avigt och omvänt....
Hm.... tog worst case scenario.... vid framledning 55 ºC, 0 ºC ute.... skall Altherman kunna ge max 11.90kW COP 2.5.
Enligt tabell... vid -7 ºC 2.3.... sedan springer det ner mot 2 i COP... och framledningen ( väderberoende ) går mot 65 ºC

Oavsett... tanken var... 2.5 i COP och förbrukning av 2.5kWh ( den går dock max 10-12h / dag ) så 6.25kW effekt behov... Sc:,h

Men säg 35kWh/dag ( incl VV ) skall man slå ut det på 24h och räkna på Husets ( vår betong bunkers  ;D ) energi behov???

OK, MHI'n luft luft går lite också... ca 5-6kWh/dag... lite lyx... men jämnare temp i huset överlag...

Jag har i grunden inga siffror för husets energi behov... men antar ca 27000 kWh med de isolerings förbättringarna vi har gjort...

Å andra sidan... inne temp och "värme säsongens" ute snitt ºC har säker betydelse...

Hoppas vi slipper -25, -30 som vi hade som värst förra vintern...

Får greja lite mer med givare, effekt mätning , flöden... nästa år... närmast Buenos Aires... och A/C behov ;)


Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 26 november 2010, 07:20:10

Får greja lite mer med givare, effekt mätning , flöden... nästa år... närmast Buenos Aires... och A/C behov ;)



Me like!  Thumbsup
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: purjo__ skrivet 26 november 2010, 08:08:04

Får greja lite mer med givare, effekt mätning , flöden... nästa år... närmast Buenos Aires... och A/C behov ;)



Me like!  Thumbsup

Glöm inte att ta med en påse varmluft hem...
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: styrman skrivet 26 november 2010, 09:02:56

Får greja lite mer med givare, effekt mätning , flöden... nästa år... närmast Buenos Aires... och A/C behov ;)



Me like!  Thumbsup

Glöm inte att ta med en påse varmluft hem...

Kan bli dyrt.... dom hamstrar säkert varmluft då deras vintrar kan vara kalla också... ;D ;)
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 26 november 2010, 13:07:05

Här skiljer det sej tydligen lite i utförande. Jag har en utegivare i utedelen och ingen lös som behöver kopplas in. Har du den givaren jag syftar på? Högst upp, vänster sida av skyddsgaller till förångaren? Jag tog förgivet att det var utegivaren.
 
/Raptor

Hej
jo jag har den givaren åxå men trodde att den hade med avfrostningen att göra :D
Men vad har du för ute temp när din maskin avfrostar?visar den lika då eller visar den att det blir varmare ute?
Okey min tankegång:
den givaren kan ju mycket väl mäta utetempen men när maskinen avfrostar borde den mäta lite av den varma gasen som sänds ut,iof så borde du inte ha någon indikering på utetemp i menyn om du inte hade någon utegivare,är väl som du säger att maskinerna skiljer sig lite,tråkigt att man inte får någon info om sånnt,man vill ju veta vad man pratar om när folk frågar om olika saker fiR:
//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 26 november 2010, 13:50:10
Jag har inte kollat tempen så noga vid avfrostning men jag tror inte att den förändrades.
Om det var jag som hade programmerat styren så hade jag lagt en frysning av ärvärdet under den tid maskinen avfrostar + en eftergångtid med låst ärvärde. Annars skulle regleringen bli väldigt svajjig och det skull ta lång tid innan den hade varvat upp till rätt frekvens. Jag kan ha fel, det är ju inte jag som programmerat  ;D
På vilket sätt skulle givaren ha med avfrostningen att göra? Den ligger inte emot förångaren.
Jag tror helt enkelt att det är som jag skrev tidigare. Utedelen styrs i din maskin av innedelens Controller kort med enbart typ en 0-10v utsignal i värmeproduktion. Övrig kommunikation sker bara mellan MB-kortet och utedelen typ driftstatus, larm, gångtid etc.
Det betyder att Borö enbart behöver lägga en regulator med några analoga in för givare samt en analog ut för varialbel styrning av värmeeffekt från kompressorn. Detta gör att deras tank blir applicerbar på fler utedelar eller andra värmekällor.

OBS! Det här är mina teorier och inget jag har några tyngre belägg för.

/Raptor

Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: purjo__ skrivet 26 november 2010, 14:06:20
Jag har inte kollat tempen så noga vid avfrostning men jag tror inte att den förändrades.
Om det var jag som hade programmerat styren så hade jag lagt en frysning av ärvärdet under den tid maskinen avfrostar + en eftergångtid med låst ärvärde. Annars skulle regleringen bli väldigt svajjig och det skull ta lång tid innan den hade varvat upp till rätt frekvens. Jag kan ha fel, det är ju inte jag som programmerat  ;D
På vilket sätt skulle givaren ha med avfrostningen att göra? Den ligger inte emot förångaren.
Jag tror helt enkelt att det är som jag skrev tidigare. Utedelen styrs i din maskin av innedelens Controller kort med enbart typ en 0-10v utsignal i värmeproduktion. Övrig kommunikation sker bara mellan MB-kortet och utedelen typ driftstatus, larm, gångtid etc.
Det betyder att Borö enbart behöver lägga en regulator med några analoga in för givare samt en analog ut för varialbel styrning av värmeeffekt från kompressorn. Detta gör att deras tank blir applicerbar på fler utedelar eller andra värmekällor.

OBS! Det här är mina teorier och inget jag har några tyngre belägg för.

/Raptor



Min Bosch använder insugstempen (givaren sitter på gallret några cm från förångaren) och förångartempen för att räkna ut när avfrostning behövs. Jag antar att det inte finns så många olika sätt att programmera behovsstyrd avfrostning, så grundprincipen är kanske densamma.
Man skulle säkert kunna använda den givaren som utegivare till framledningsregleringen, men nackdelen är ju som du skriver att det inte blir så bra om VP'n står på solsidan av huset. Dessutom har jag märkt på min pump att insugstempgivaren visar upp till 2 grader mindre än utetempen när det börjar närma sig avfrostning...
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 26 november 2010, 14:50:24
Du har nog rätt! Jag har reagerat på att givaren visar ca 1 grad fel ganska konstant. Men värdet från givaren är ju i princip utelufttempen. Den kan inte förändras så mycket under en värmetillverkningscykel. Det enda den kan tillföra är ju utetemp.
Men avfrostningen är väl villkorad mot en viss utetemp?
Jag har hur som helst ingen lös utegivare så temperaturen mäts någonstans. Deb mäts ju inte i kopplingsutrymmet så då återstår bara givaren på baksidan.

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 26 november 2010, 16:27:05
Hej
Jag pratade med en idag som menade på att den givaren samverkar på någotvis med avfrostningsautomatiken,fråga mej inte hur.
Jag tyckte väl att så kunde det väl vara,för att sätta en fast monterad utegivare verkar ju lite skummt.
Vill man ha maskinen åt t.ex söder,så tycker man ju att man utan större ingrepp ska kunna sätta utegivaren åt norr.

1:a veckan nu med minusgrader hela veckan,jag har stora påväxter med is på min maskin,inget under men på sidorna.
Vi har haft snö blandat regn av och till väldigt blött väder,är väl antagligen därför is påväxten  är där.
Hoppas det inte har något med att dom bytte power recivern i sommras,det var väl en 4-6 rör som skulle lödas i recivern.
Ska sätta en innegivare jag fått över på 5/8" röret och koppla in den på G.V plinten,tänkte hålla koll på vad pumpen ger i värme,
alltid bra att veta så mycket som möjligt när man hamnar i sitsen att man ska jämnföra andra märken.(Om det funkar).
//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 26 november 2010, 16:35:04
Jag har reagerat på att givaren visar ca 1 grad fel ganska konstant. Men värdet från givaren är ju i princip utelufttempen. Den kan inte förändras så mycket under en värmetillverkningscykel. Det enda den kan tillföra är ju utetemp.

/Raptor

Hej
i och med att det är så lite det skiljer (1gr)så bör det väl vara strålningseffekter ifrån lamellerna som påverkar?
är inte kylkunnig som andra,bara tänker högt.
//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: micckke skrivet 26 november 2010, 17:46:24
Tjenare alla Mitsubishiägare

Har haft min pump sen i maj och varit nyfiken på hur den kommer funka när kylan kommer. Har nu haft det första dygnet med ihållande kyla och snö, har varit nyfiken på förbrukning och jag tänkte kolla med er om min förbrukning låter rimlig. Det har senaste dygnet varit mellan konstant ungefär 7 till 8 minus. Huset jag värmer upp är tegelhus från -73 enplans med inredd källare, uppvärmd till stor del. Det är på 108+108 kvadrat och jag har underhållsvärme i garaget på 35 kvadrat. Har ungefär 21 grader inne och pumpen är en Zubadan.
Förbrukningen för det senaste dygnet är lite drygt 100 kwh.
Tycker spontant att det låter lite högt men det kanske är normalt.
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 26 november 2010, 18:40:25
Shit jag tror att något är fel.
imorse när jag gick ner till u-våning var det kallt,trodde att vp gjorde vv,i och med att vi har fläktkonkektorer så kyler det ut rätt snabbt när värmen stannar.
Efter en timme gick jag ner och kollade,då hade anl.stannat på vv,slog aldrig över till HV,det stog fulla steg på el-patronerna men ingen el-patron var igång,min energi mätare visade 0,12kw,alltså bara cirkpumpen igång.
Fick starta om den 2ggr innan allt funkade som det ska.
Nu ikväll likadant,stannat på vv(växelventil slår ej över-fel på någon puls ?
Alla el-steg var på men ingen patron i drift.
Fick återstarta 1ggn,så funkade allt igen. Sc:,h
ideér någon?
Har en växelventil på lagret om någon starkt misstänker den.
//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Rickard skrivet 26 november 2010, 18:47:19
Hur ser utedelen ut, isfri?
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 26 november 2010, 19:34:54
Hej
Jag har viss påisning,ej under men lite på sidorna
//T.J
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Rickard skrivet 26 november 2010, 19:40:38
Skulle kunna vara något i likhet med detta:

Du har högt börvärde på vvb.
När det blir kallt ute orkar den helt enkelt inte lyfta tempen till den inställda inom rimlig tid.
Elpatronerna går till för att hjälpa.

Ett glapp på en av elmatningarna gör att reglerdatorn får för låg spänning, och flippar ur.

Bara en teori, men kan vara värda att kolla, om du kan trigga eltillskott och mäta spänningen på plintarna in till VP kan du utesluta detta.
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 26 november 2010, 19:49:07
Det låter som det styrfelet som låg till grund för kortbytena på de första modellerna. El-patronen slog inte till. Ska ju vara åtgärdat. Det är inte så att patronerna löst på överhettning om varmvattenproduktionen inte slagit ifrån?
Mät upp matningen till växelventilen så ser du ju var felet ligger.

Ang. förbrukning så låg min senaste dygnet (ca -7) på dryga 50 kWh.

 huvuddunk Däremot hände det jag hade fruktat skulle hända! En av huvudsäkringarna sköt när ugn, spis och diverse annat var igång. huvuddunk
Blir att köpa 20A passkontakter och säkringar imorgon!

I övrigt inga problem, eftersom jag har vattenmantlat blev det en brasa innan matlagning och nu har vi så jäkla varmt och gott!



Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: frj_79 skrivet 26 november 2010, 20:38:14
Ansluter mig till den här tråden med, då jag har lite funderingar.

Installerade den omnämnda anläggningen sent i somras.

Första riktiga kylan börjar komma nu, och jag har reagerat på en sak: Utetemperaturen ligger nu på c:a -10 och vid vv-produktion (ställd på 44/49 start/stopp) så stänger pumpen av sig efter redan ett par minuter o går över på elpatron.
När den når stopptemp så startar pumpen o producerar värme till huset igen.
Är detta normalt?

Har ej upplevt detta någon gång förut, utan först nu när tempen börjar sjunka under-5 ute.


Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 26 november 2010, 21:48:10
Ansluter mig till den här tråden med, då jag har lite funderingar.

Installerade den omnämnda anläggningen sent i somras.

Första riktiga kylan börjar komma nu, och jag har reagerat på en sak: Utetemperaturen ligger nu på c:a -10 och vid vv-produktion (ställd på 44/49 start/stopp) så stänger pumpen av sig efter redan ett par minuter o går över på elpatron.
När den når stopptemp så startar pumpen o producerar värme till huset igen.
Är detta normalt?

Har ej upplevt detta någon gång förut, utan först nu när tempen börjar sjunka under-5 ute.




Hej,
Hur många gånger har du observerat detta? Det kan inte vara så att pumpen gått in i avfrostningsläge och elpatronerna tagit över pga det?
Eftersom du har en ganska lågt ställd kopplingsdiff och effekten från pumpen är relativt hög så kan det vara så att den hinner mer än halva körningen på några minuter och måste sedan avfrosta. Det återstående klarar elpatronerna innan det gått de minuter det tar för avfrostning, renblåsning och torkning av förångaren?

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: frj_79 skrivet 27 november 2010, 09:03:41
Det hände vid varje tillfälle igår när den körde vv, dvs 4ggr. Den gick inte över till avfrostningsläge någon av dessa gånger, o såg inte ut att va i behov av det heller. Pumpen stannar helt o elpatron går in.
Provade nu på morgonen att ställa vv-temp på 40/45 för att se om den tempraturen påverkar. Återkommer senare med observationer.
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 27 november 2010, 11:40:45
Skulle kunna vara något i likhet med detta:
Du har högt börvärde på vvb.
När det blir kallt ute orkar den helt enkelt inte lyfta tempen till den inställda inom rimlig tid.
Elpatronerna går till för att hjälpa.
Ett glapp på en av elmatningarna gör att reglerdatorn får för låg spänning, och flippar ur.

Hej Rickard
Kan tillägga att jag försökte köra på elpatronerna via manuell körning,men dom slår inte till,man brukar ju höra ett markant tillslag i reläer o.dyl när man kör på elpatronerna.
Det går liksom inte att göra någonting när detta händer,jag kan bläddra i menyer men inte ändra någonting,jo jag kan ändra men den lyder ej kommandon allt verkar fryst på inställda värden.
Har bytt styrkort en gång p.g.a dålig och opålitlig drift.
När man köper anl.ifrån t.ex CanVac som jag gör så får man med det nyuppgraderade styrkortet bipackat,inget som gjorts på fabrik,eller deras lager.
Det verkar ju som min maskin käkar styrkort,jag misstänker att felet ligger i kortet.
Inget har hänt sen i går kväll.
//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 27 november 2010, 12:02:37
Hallå
Gick ner i källaren nu för att följa upp.
Allt som har med elpatroner är avstängt,MEN elpatronerna har körts detta dygn 7,5tim!!!!! fiR:
Har samma förbrukning som RAPTOR men jag värmer bara upp 140kwm.
Börjar kännas som att till våren helt slå yxan i luft-vatten pumpar och gå över till ved. Thumbsup
//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: ORAKLET skrivet 27 november 2010, 17:34:24
Det ska vara en fläkt ute inget annat Thumbsup  Spetsa med lite grundvatten och eller frånluft. Kanske en jordslinga eller en kompaktkollektor.  Det funkar fint Thumbsup

Hoppas att det löser sig för dig, det tror jag nog att det gör *vinkar*
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 27 november 2010, 18:39:42
Det var väldigt tråkigt att höra att felet med styrkorten inte är löst till 100%. Jag kan strö extra salt i såren och säga att jag inte ens har slagit på arbetsbrytaren för elpatronerna. Allt har fungerat mycket bra och den producerar värme och varmvatten utan minsta tendens att tappa effekt (just nu -9,5)
Har nu skaffat 20A passkontakter och säkringar så jag är redo för ändå kallare utetemperaturer!

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: purjo__ skrivet 27 november 2010, 18:56:13
Det var väldigt tråkigt att höra att felet med styrkorten inte är löst till 100%. Jag kan strö extra salt i såren och säga att jag inte ens har slagit på arbetsbrytaren för elpatronerna. Allt har fungerat mycket bra och den producerar värme och varmvatten utan minsta tendens att tappa effekt (just nu -9,5)
Har nu skaffat 20A passkontakter och säkringar så jag är redo för ändå kallare utetemperaturer!

/Raptor

Vad säger elbolaget om du byter passkontakter och säkrar upp till 20A  ::)
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 27 november 2010, 19:28:38
Hallå
Satte i ett annat styrkort(3.2.1)ihopp om att det var det som var problemet,det var det inte.
Ska prova att byta växelventilen imorgon,så har man uteslutit det åxå.
Kan inte heller säga att jag behöver elpatronerna alls,men strular det så gör det. huvuddunk
Vi har ca -5 här,kör med 25amp.säkring.
//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: tjabba skrivet 27 november 2010, 19:48:05
Ju kallare det blir desto nöjdare blir jag med min mitsubishi,trodde väl inte den skulle klara såpass fint som den gör vid -9
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: tjabba skrivet 27 november 2010, 19:49:52
Uteffekten på flödesbilden stämmer inte pga jag inte vet flödet på cp:n ännu



Ju kallare det blir desto nöjdare blir jag med min mitsubishi,trodde väl inte den skulle klara såpass fint som den gör vid -9
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 27 november 2010, 22:58:50
Okey tack för det,men vi lämnar det bakom oss.
Tror att jag kanske kommit på problemet.
I mitt fall så har jag kört med 2st fläktkonkektorer + 2st radiatorer med Z16 + vv förstårs.
Fläktkonvektorerna suger ju verkligen ur värmen ur vattnet,från ca 40gr till ca 20gr.
Det måste vara så att anl.känner att den aldrig får tillbaka tillräckligt varmt vatten,den strävar efter att få tillbaka ca 7gr under framledningstemp.
Men i och med att konvektorerna suger ur värmen så effektivt så kommer det kanske tillbaka ca 28gr och den vill ha 33gr för att veta att beräknad returtemp är uppnådd.
När den väl känner att 3tim har gått utan att lyckats komma upp till beräknad returtemp,ja då vill den ju stega in elpatronerna.
Nu har jag satt igång flera radiatorer i hopp om att få upp returtempen och problemet bygg bort.
Att patronerna startar måste iof vara fel,för jag har via menyerna avakiverat dom.
Hoppas på att detta kan vara mitt problem,har ej tänkt så mycket på att det är returtempen den verkar beräkna allt ifrån.
//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: ORAKLET skrivet 27 november 2010, 23:09:05
Coolt.  Du är den ende här som vill ha UPP returen *roflmao* *roflmao*
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 27 november 2010, 23:25:42
Det var väldigt tråkigt att höra att felet med styrkorten inte är löst till 100%. Jag kan strö extra salt i såren och säga att jag inte ens har slagit på arbetsbrytaren för elpatronerna. Allt har fungerat mycket bra och den producerar värme och varmvatten utan minsta tendens att tappa effekt (just nu -9,5)
Har nu skaffat 20A passkontakter och säkringar så jag är redo för ändå kallare utetemperaturer!

/Raptor

Vad säger elbolaget om du byter passkontakter och säkrar upp till 20A  ::)

Dom säger:
"Så trevligt att du vill utnyttja våra dyra tjänster i ännu större utsträckning. Var vänlig betala in 1000:- extra per år. Lycka till med dina 4 nya Amper"

Sedan skickar jag bara in intyget på att det är utfört av en licensierad elektriker och allt är frid och fröjd. Vi har elektriker på firman nämligen så pappersarbetet är inga problem.

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 27 november 2010, 23:27:59
Uteffekten på flödesbilden stämmer inte pga jag inte vet flödet på cp:n ännu



Ju kallare det blir desto nöjdare blir jag med min mitsubishi,trodde väl inte den skulle klara såpass fint som den gör vid -9

Du har enriktigt snygg flödesbild. Hur har du gjort den? Rickards logger?

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 27 november 2010, 23:51:14
Coolt.  Du är den ende här som vill ha UPP returen *roflmao* *roflmao*

Jo,har väl varit lite för snål,funkar detta så kan man ju verkligen säga:
"Att snålheten bedrar"-men vi får la se imöra....

//Thommy J
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: tjabba skrivet 28 november 2010, 07:55:57
Uteffekten på flödesbilden stämmer inte pga jag inte vet flödet på cp:n ännu



Ju kallare det blir desto nöjdare blir jag med min mitsubishi,trodde väl inte den skulle klara såpass fint som den gör vid -9

Du har enriktigt snygg flödesbild. Hur har du gjort den? Rickards logger?

/Raptor


Flödesbilden är hempulad.där sitter en fin duc i elcentralen som är hjärtat i huset.
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 28 november 2010, 08:14:14
Okey tack för det,men vi lämnar det bakom oss.
Tror att jag kanske kommit på problemet.
I mitt fall så har jag kört med 2st fläktkonkektorer + 2st radiatorer med Z16 + vv förstårs.
Fläktkonvektorerna suger ju verkligen ur värmen ur vattnet,från ca 40gr till ca 20gr.
Det måste vara så att anl.känner att den aldrig får tillbaka tillräckligt varmt vatten,den strävar efter att få tillbaka ca 7gr under framledningstemp.
Men i och med att konvektorerna suger ur värmen så effektivt så kommer det kanske tillbaka ca 28gr och den vill ha 33gr för att veta att beräknad returtemp är uppnådd.
När den väl känner att 3tim har gått utan att lyckats komma upp till beräknad returtemp,ja då vill den ju stega in elpatronerna.
Nu har jag satt igång flera radiatorer i hopp om att få upp returtempen och problemet bygg bort.
Att patronerna startar måste iof vara fel,för jag har via menyerna avakiverat dom.
Hoppas på att detta kan vara mitt problem,har ej tänkt så mycket på att det är returtempen den verkar beräkna allt ifrån.
//Thommy Johansson

Det låter inte troligt i mina öron. Din manskin reglerar helt och hållet mot returtemp. Den stegar upp tills returen har nått börvärdet oavsett tilloppstemperatur. Att den inte klarar att komma upp i 33 grader på returen på tre timmar skulle i så fall innebära att du har nått maxeffekten och det vore helt otroligt. Den ger väl ca 11 kW vid -7 och en framledning på 45.
Det är något annat som strular. Det låter som styrproblem helt klart. Det enda systemtekniska skulle väl vara lågt flöde i radkretsen så att den blir begränsad av det. Men det har du säkert koll på så jag tror inte att det heller är felet.

Hoppas du löser problemet. En bra erfarenhet inför kommande installationer.
Precis sim du säger är det ju bäst om det händer hos en själv snarare än hos grannen ellerkunden 10 mil bort.

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: frj_79 skrivet 28 november 2010, 08:45:03
Ansluter mig till den här tråden med, då jag har lite funderingar.

Installerade den omnämnda anläggningen sent i somras.

Första riktiga kylan börjar komma nu, och jag har reagerat på en sak: Utetemperaturen ligger nu på c:a -10 och vid vv-produktion (ställd på 44/49 start/stopp) så stänger pumpen av sig efter redan ett par minuter o går över på elpatron.
När den når stopptemp så startar pumpen o producerar värme till huset igen.
Är detta normalt?

Har ej upplevt detta någon gång förut, utan först nu när tempen börjar sjunka under-5 ute.







Har nu följt upp detta lite mer.
Det verkar som att pumpen stänger av sig o går över på elpatron när det är c:a 55 graders diff mellan returtemp och utetemp.
Igår låg utetempen mellan 8-10 minusgrader, o när jag ställde vv-produktion på 40/45 så producera den med pumpen hela vägen, men ställde jag 45/50 gick den ganska omeldebart över på elpatron.

Inatt blev det väderomslag med 3dm nysnö på morgonen o utetempen ute är nu på -1. Testede på nytt att ställa upp vv till 45/50 o nu kör vp hela vägen till 50 utan att gå över på elpatron.

Så åter igen, ska det va så?

Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 28 november 2010, 10:35:12
Jag kan inte riktigt svara på om det ska vara så men jag tycker det låter konstigt. Min pump gör varmvatten utan eltillskott vid -10 med en VB temp på ca 60 grader. VV-körningen stannar bnär tanken är ca 51-52 grader.

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 28 november 2010, 11:10:44
Hej
Har nu gjort en rad tester med olika körsätt,det jag hittils kan utläsa är att sen jag öppnade 3st rätt stora radiatorer,där värmen dras fullt igenom så har mina problem försvunnit.
Anl.har ej "fryst" eller stoppats onaturligt någongång sen igår kväll.
Radiatorerna jag öppnade är ca 1,6m långa,0,6m höga dubbla.
Allt har mao funkat perfekt,hoppas det fortsätter så.
Vad det gäller att elpatronerna hoppade in,vet jag inget om men har en teori som jag ska ta med CanVac.
Växelventilen byts mao inte ännu,väntar ett tag till.
//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 28 november 2010, 11:22:13
Hej
Har nu gjort en rad tester med olika körsätt,det jag hittils kan utläsa är att sen jag öppnade 3st rätt stora radiatorer,där värmen dras fullt igenom så har mina problem försvunnit.
Anl.har ej "fryst" eller stoppats onaturligt någongång sen igår kväll.
Radiatorerna jag öppnade är ca 1,6m långa,0,6m höga dubbla.
Allt har mao funkat perfekt,hoppas det fortsätter så.
Vad det gäller att elpatronerna hoppade in,vet jag inget om men har en teori som jag ska ta med CanVac.
Växelventilen byts mao inte ännu,väntar ett tag till.
//Thommy Johansson

Så det var flödesproblem i alla fall som jag föreslog. Jag trodde du hade koll på dina flöden  ;)
Skönt att det funkar. Blir intressant att se hur den beter sig nästa gång det blir -10.
Jag ligger på ett flöde på ganska precis 0,3l/s just nu efter diverse justeringar av delta.

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 28 november 2010, 11:46:36
Hej
Ja någon form av flödes problem var/är det,koll har jag väl men kunde bli bättre på det,men konvektorerna tillsammans med mina luft/luft har ju funkat så bra att man inte tänkt på vad som kan hända när tempen kryper ner.
Nu vet jag exakt vilka och hur stora radiatorer jag behöver öppna för att anl.ska trivas,iallafal ner till ca -7 -8gr,vid lägre temp så blir det ev att följa med och öppna flera radiatorer.
Trots allt så var det en bra erfarenhet,så om det händer igen så vet man ju lite om vad man ska svara med.
Men som det skrevs över här om mina misslyckade installationer:
Bara för att man satsat på eget företag,så betyder ju inte det att man är någon sorts gud och aldrig kan göra fel.
Fel händer att jag gör,erkänner mina fel gör jag då,tar åt mej av andras bättre idéer gör jag och talar om om någon kommer med bättre förslag än jag gjorde,detta gör att jag kan driva ett företag och bli bättre vid varje installation.
Den som skjuter bort allt och allas idéer blir aldrig bättre än g.d.s:aren.

Just nu funkar min anl.och jag hoppas att vi alla lärt oss något,annars finns ju inläggen kvar att gå tillbaka till vid behov.
//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 28 november 2010, 11:55:19
Helt rätt! Bra inställning!  Thumbsup
Det gäller att vara ödmjuk. Ingen blir någonsin fullärd utan det dyker upp nya saker hela tiden.
Somdu skrev så finns inläggen kvar för nya prob lemlösare att kika på. Det är ju meningen med detta forum och denna tråd. Snart kanske vi har en under rubrik att hussera i?

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: ORAKLET skrivet 28 november 2010, 12:52:16
T.Johansson Thumbsup Thumbsup

Borde snart bli en underrubrik åt er.  Purjo och Joka fick ju en.

Jag bor nästan granne mad han som äger Canvac (det ligger ju i Mariestad) funderar på om inte han borde ge mig en sån som ni har. Så att jag kan labba jag med Thumbsup Thumbsup

Fast jag har ju iofs fullt upp med mitt eget, men det vore roligt *vinkar*
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Rickard skrivet 28 november 2010, 14:02:45
Nu har ni en egen tavla.  tomte::
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 28 november 2010, 14:12:44
Nu har ni en egen tavla.  tomte::

Man tackar och bockar!!
Trevlig julklapp så här första advent!

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 28 november 2010, 20:24:11
Tack Rickard ;)
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: octavia rs skrivet 28 november 2010, 22:06:57
Kul med en egen del i forumet för oss med extra stort intresse i Mitsubishi.

Har i veckan kört igång min Ecodan 14Kw, verkar gå väldigt lugnt och fint. Delar av golvvärmen är avslagen då där är lagt klinkers så jag vill inte säga något om hur den fungerar helt och hållet förrän systemet är fullständigt i drift vilket lär bli till jul.
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 28 november 2010, 22:30:22
Nu har ni en egen tavla.  tomte::

Man tackar och bockar!!
Trevlig julklapp så här första advent!

/Raptor
Tack Rikard,vi väntade på detta ögonblick då fulländas syftet med Forumet. Marma Thumbsup
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 29 november 2010, 07:25:40
Ok, då har pumpen gått igenom sitt första eldprov.
Vi hade -14 och sjunkande trend nu på morgonen. Lär nog vara -15 inom någon timma.
Ingen elpatron, ca 40 på framledningen och 21,5 grader inne.
Det finns krut i maskinen!  Thumbsup
Igår hade jag den högsta förbrukningen sedan jag drog igång Z.
60 70 kWh på ett dygn med en medeltemp på mellan -9 och -10.
Snö och blåst hela dagen och en temp på ca -8.
På kvällen gick det åt VV och den gjorde 2 VV-körninger efter 2 duschar.

/Raptor

EDIT: Skrev fel förbrukning ser jag nu.
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: tro skrivet 29 november 2010, 09:07:48
Hade senaste vecka 47 en medltemp på -10,6C ute och en förbrukning på 600kWh, dessutom har jag en l/l som hjälper till och den hade förbrukat ca 200kWh så tot veckoförbrukning 800kWh.
Det blir en dyr vinter ifall det fortsätter såhär, men huvudsaken att pumpen orkar hålla det varmt inne.



Tjenare alla Mitsubishiägare

Har haft min pump sen i maj och varit nyfiken på hur den kommer funka när kylan kommer. Har nu haft det första dygnet med ihållande kyla och snö, har varit nyfiken på förbrukning och jag tänkte kolla med er om min förbrukning låter rimlig. Det har senaste dygnet varit mellan konstant ungefär 7 till 8 minus. Huset jag värmer upp är tegelhus från -73 enplans med inredd källare, uppvärmd till stor del. Det är på 108+108 kvadrat och jag har underhållsvärme i garaget på 35 kvadrat. Har ungefär 21 grader inne och pumpen är en Zubadan.
Förbrukningen för det senaste dygnet är lite drygt 100 kwh.
Tycker spontant att det låter lite högt men det kanske är normalt.

Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: tro skrivet 29 november 2010, 09:27:46
Låter konstigt att den gör så, har inte reagerat att min gör så men måste följa med och se ifall den gör likadant.
Vad har du annars för inställningar på vv produktion, värme och elpatrontillskott?

På min kör jag med -15C för vv, -20C för värme och fördröjning av elpatron 60min.



Ansluter mig till den här tråden med, då jag har lite funderingar.

Installerade den omnämnda anläggningen sent i somras.

Första riktiga kylan börjar komma nu, och jag har reagerat på en sak: Utetemperaturen ligger nu på c:a -10 och vid vv-produktion (ställd på 44/49 start/stopp) så stänger pumpen av sig efter redan ett par minuter o går över på elpatron.
När den når stopptemp så startar pumpen o producerar värme till huset igen.
Är detta normalt?

Har ej upplevt detta någon gång förut, utan först nu när tempen börjar sjunka under-5 ute.







Har nu följt upp detta lite mer.
Det verkar som att pumpen stänger av sig o går över på elpatron när det är c:a 55 graders diff mellan returtemp och utetemp.
Igår låg utetempen mellan 8-10 minusgrader, o när jag ställde vv-produktion på 40/45 så producera den med pumpen hela vägen, men ställde jag 45/50 gick den ganska omeldebart över på elpatron.

Inatt blev det väderomslag med 3dm nysnö på morgonen o utetempen ute är nu på -1. Testede på nytt att ställa upp vv till 45/50 o nu kör vp hela vägen till 50 utan att gå över på elpatron.

Så åter igen, ska det va så?


Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: frj_79 skrivet 29 november 2010, 13:30:52
Var i förmiddas i kontakt med värmegubben här på orten som installerade pumpen.
Han kom 15 min efter att jag ringde, snacka om service:)

Hur som hellst så förklarade han att, när det blir såhär kallt ute, (c:a -10 o kallare) så tar elpatron över för att spara på pumpen. Den måste jobba så hårt o länge annars för att producera som sista graderna på vv så det skulle bli oekonomiskt o slita onödigt mycket på vp.
Fick även en tabell av honom som visar vid vilken utetemp resp returtemp som elpatron tar över. Men man kan säga att tempen som bestämmer när elpatron tar över följer propotionellt med utetempen.

Tex vid -10 kör den till max 43 graders returtemp .Detta gäller med utomhusdel RP 60 som jag har, med Zubudan kör den ytterligare några grader, kanske är därför inte alla upplevt detta än.

Är man inte i behov av stora mängder vv på en gång kan man, som jag provat, ställa ner tempen på vv när det bli svinkallt ute o därmed minska behovet av elpatron.



Låter konstigt att den gör så, har inte reagerat att min gör så men måste följa med och se ifall den gör likadant.
Vad har du annars för inställningar på vv produktion, värme och elpatrontillskott?

På min kör jag med -15C för vv, -20C för värme och fördröjning av elpatron 60min.



Ansluter mig till den här tråden med, då jag har lite funderingar.

Installerade den omnämnda anläggningen sent i somras.

Första riktiga kylan börjar komma nu, och jag har reagerat på en sak: Utetemperaturen ligger nu på c:a -10 och vid vv-produktion (ställd på 44/49 start/stopp) så stänger pumpen av sig efter redan ett par minuter o går över på elpatron.
När den når stopptemp så startar pumpen o producerar värme till huset igen.
Är detta normalt?

Har ej upplevt detta någon gång förut, utan först nu när tempen börjar sjunka under-5 ute.







Har nu följt upp detta lite mer.
Det verkar som att pumpen stänger av sig o går över på elpatron när det är c:a 55 graders diff mellan returtemp och utetemp.
Igår låg utetempen mellan 8-10 minusgrader, o när jag ställde vv-produktion på 40/45 så producera den med pumpen hela vägen, men ställde jag 45/50 gick den ganska omeldebart över på elpatron.

Inatt blev det väderomslag med 3dm nysnö på morgonen o utetempen ute är nu på -1. Testede på nytt att ställa upp vv till 45/50 o nu kör vp hela vägen till 50 utan att gå över på elpatron.

Så åter igen, ska det va så?


Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 29 november 2010, 13:41:19
Ok, då har du fått svaret. Jag tycker det låter lite skumt men jag har ju en Z utedel.
Jag har inga problem att köra varmvatten med en värmebärare på över 60 grader. Det skadliga i detta har jag ingen aning om men den har inte inte protesterat eller larmat än i alla fall.
Jag kör varmvatten med Eco funktionen så det är bara en kort stund VB är över 60 grader.

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 30 november 2010, 07:34:50
Igår låg medeltempen på ca -11,5 grader...i november!! Helt sjukt!
Hur som helst så har pumpen tuffat på utan några problem.
Systemtempen låg i morse vid - 13 på ca 41/34 ºC.
Under gårdagsdygnet gick det precis som föregående dygn 70kWh och elpatronen är fortfarande inte påslagen.
När pumpen gick som hårdast (vad jag kunde höra i alla fall) gick den på 83Hz med en strömförbrukning på 12A.
Totalt antal starter sedan driftagande är ca 700st.

Det finns gott om effekt att ta av och det jag beräknat verkar stämma. Min förhoppning är att jag ska kunna köra pumpen ner till -15. Då ska den teoretiskt ge dryga 11 kW med en framledning på 45 ºC. Återstår att se om det stämmer. Flödet kan vara lite för lågt för att lyckas.

/Raptor

Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: styrman skrivet 30 november 2010, 10:42:41


Som jämförelse...42kW på Altherma HT sista dygnet inkl. VV.
53 ºC framledning... till våra hög temp element. 23 ºC inne -5 ºC ute...

L/L drog nästan 10kW, då den sattes på 23 ºC försvann problemet med ej fullständig avfrostning av förångaren och isning
av avrinnings hållet. Kunnde kanske sparat ngt där... men men... ;)

So far so good...

Hälsningar

Robert
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 30 november 2010, 15:13:55
Förbrukningen verkar vara i princip identiskt vid -5. Har för mej att min låg på ca 45 borträknat värmekabel.
Kylan kommer nog er till goda vad det lider  ;)

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: styrman skrivet 30 november 2010, 21:30:35
Förbrukningen verkar vara i princip identiskt vid -5. Har för mej att min låg på ca 45 borträknat värmekabel.
Kylan kommer nog er till goda vad det lider  ;)

/Raptor

Får hoppas det... nu -10 ºC ute.... Altherman är inställd på väder anpassad temp... och den inställda kurvan ger nu 60 ºC på elementen ::)  får se om jag kan klara max 100kW/dag när det blir en sådan vinter som sist... ;)
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 30 november 2010, 23:18:54
Ok, då har pumpen gått igenom sitt första eldprov.
Vi hade -14 och sjunkande trend nu på morgonen. Lär nog vara -15 inom någon timma.
Ingen elpatron, ca 40 på framledningen och 21,5 grader inne.
Det finns krut i maskinen!  Thumbsup
Igår hade jag den högsta förbrukningen sedan jag drog igång Z.
60 70 kWh på ett dygn med en medeltemp på mellan -9 och -10.
Snö och blåst hela dagen och en temp på ca -8.
På kvällen gick det åt VV och den gjorde 2 VV-körninger efter 2 duschar.

/Raptor

EDIT: Skrev fel förbrukning ser jag nu.
Hello ! Jag går i väntanstider utan sedvanliga underrrättelser ,nyfiken även på detta koordineringen? :-11C ikväll ,igår hade även -12 ,har skottat ytterligare, finns lite till för Japsen Z16,undrar faktisk om betongplattan kommer att vara tillräklig stabillt under ? Det är kallt inne ohså,vi bär på en heldel varma kläder och ändo aktiva på besök oo. Elbaronen ställt på 11,5 grader men den räcker ej till , cirkulationspumpen börjar bli trött och vattnet skall besöka 30 elementer på 3 våningar. Jag väntar på den underliga leveransen och installationen ,kan den få rättsida på /värde/ när vädret såpass kallt ? Plånboken svettas sejer min man. Vi kommer ej ha sont tur att ha en värmegubbe i närheten. Ha det så bra så länge ,vi hörs.Marma
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 30 november 2010, 23:33:19
Hallå
-11gr här nu och jag har kört med dom flesta radiatorerna öppna detta dygn,ett par avstängda.
Energiåtgången för Z16 var 62,30kwh.
Har satt värmekurvan på V20 H50 = ca 40gr på returen,och inga elpatroner.
Är supernöjd Thumbsup
//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: styrman skrivet 01 december 2010, 00:02:27
Hallå
-11gr här nu och jag har kört med dom flesta radiatorerna öppna detta dygn,ett par avstängda.
Energiåtgången för Z16 var 62,30kwh.
Har satt värmekurvan på V20 H50 = ca 40gr på returen,och inga elpatroner.
Är supernöjd Thumbsup
//Thommy Johansson

62.30KWh vid -11 ºC, hm... ja jag förstår att du är nöjd ;)
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: frj_79 skrivet 01 december 2010, 07:20:37
Nu var gränsen nådd för min maskin iaf.
Hade -15 igårkväll, då gick den fortfarande utan elstöd. Vaknade kl 1 inatt för det ordinarie toabesöket o hörde i samband med det att pumpen stanna. kollade givetvis o såg att utetempen nått -20, vilket är gränsen på Rp60.
Vi det laget hade den stödkört drygt 1 timme med el.
I skrivande stund är det -23 ute o sjunker än. Lampan på elmätarn blinkar ej som den brukar göra, den lyser nu konstant  >:(. Så nu är nog eljättarna jättesura *inte* ;)

Bara hoppas det inte blir för många såna här nätter.

Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 01 december 2010, 07:28:38
Igår var det ganska kallt. -18,5ºC och pumpen var ganska maxad.
Den gav 45 grader ut (enligt kurvan, utetemp i pumpen -15) och gick på 84Hz.
Effekten blir då ca 10kW och förbrukar 12A vilket borde betyda 8,3kW. COP 1,2.
Ingen elpatron inkopplad men vi eldade i kaminen halva dagen och kvällen.
Nu på morgonen hade vi -21,5ºC!! Pumpen går fullt så det finns inte mycket mer att göra än att hoppas på högre utetemperatur.

Undrar var det ska sluta egentligen...  tomte::

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: micckke skrivet 01 december 2010, 09:12:44
Ni som skriver att ni har en viss förbrukning nu i kylan utan elpatron.
Har ni elpatronen avstängd eller kan ni på nåt sätt se om elpatronen har varit igång?
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 01 december 2010, 09:24:32
Ni som skriver att ni har en viss förbrukning nu i kylan utan elpatron.
Har ni elpatronen avstängd eller kan ni på nåt sätt se om elpatronen har varit igång?

Jag skriver att patronen inte är inkopplad och då menar jag att den rent fysiskt inte är påslagen på arbetsbrytaren. Sedan har jag också blockerat patronerna i menyn.

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 01 december 2010, 17:15:15
Jag skriver att patronen inte är inkopplad och då menar jag att den rent fysiskt inte är påslagen på arbetsbrytaren. Sedan har jag också blockerat patronerna i menyn.

/Raptor

Hallå
Hade samma körsätt men blev rekommenderad att aktivera patronerna för legionellakörningens skull.
Kan bli så annars att vid kallare utetemp när Z16 behöver hjälp att köra spetsen=legionella körningen,så kan den helt lägga av och bara kalla på elpatron,och kan hända då att den inte går igång igen förren man startar om maskinen.
Troligtvis menar teknisk support att detta var ett av mina problem jag hade förra veckan.
Har nu aktiverat patronerna för att bygga bort det problemet.
Dom menar på att patronerna inte kommer att slå på förren det blir så kallt att dom verkligen behövs eller om ett haveri av v-p inträffar.
1:a dygnet med mestadels -10 till -12 och hamnade på en dygnsförbrukning på 71,20kwh.
Ställt in kurvlutning  V20  H51(verkar optimalt för vårat hus)
//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: enigma71 skrivet 01 december 2010, 18:50:40
Hej alla "glada" Mitsubishi Electric ägare...

Ganska ny här på forumet och måste göra något åt min värmepanna från -83 som drar ett litet kärnkraftverk >:(
Fastnat för Mitsubishin och nyfiken på vad ni tycker jag ska satsa på med mina 110kvm+50kvm övervåning.

Sedan är jag nyfiken på och tycker det skulle vara intressant att höra vad ni låg på innan ni skaffade Mitsubishin i
elförbrukning. Jag har idag ett dygn med -15 grader ute ca 130 kWs förbrukning. Hur mycket skulle jag sänka min förbrukning med skulle ni uppskatta? 

/Mats
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 01 december 2010, 20:05:01
@Johansson: Självklart var det så! Den kunde inte köra legionellakörningen och ville då ha elpatronerna. Precis samma fel hade jag första natten pumpen var igång. Vaknade av att det var kallt i huset. Den hade då försökt att göra en legionellakörning sedan 03.00 och tillåts försöka i 3 timmar. Jag drog ner varaktigheten samt ställde den tid den får försöka till 45 minuter. Sedan slog jag frö säkerhets skull av funktionen helt och hållet. Jag tänker att det är så kallt nu att jag kan göra en körning manuellt typ 1ggn i månaden och då t en dag när det är lite varmare. I vår slår jag till funktionen igen.

Hej alla "glada" Mitsubishi Electric ägare...

Ganska ny här på forumet och måste göra något åt min värmepanna från -83 som drar ett litet kärnkraftverk >:(
Fastnat för Mitsubishin och nyfiken på vad ni tycker jag ska satsa på med mina 110kvm+50kvm övervåning.

Sedan är jag nyfiken på och tycker det skulle vara intressant att höra vad ni låg på innan ni skaffade Mitsubishin i
elförbrukning. Jag har idag ett dygn med -15 grader ute ca 130 kWs förbrukning. Hur mycket skulle jag sänka min förbrukning med skulle ni uppskatta? 

/Mats

Mycket nöjd med min pump än så länge. Jag tycker att du ska vänta till nästa sommar/höst då den nya generationen innedel börjar säljas.Den är  Thumbsup
Angående förbrukning så är min enbart beräknad då jag har haft l/l + ved+direktel. Beräknad ca 32 000 kWh.
Nu ligger förbrukningen för pumpen på ca 80-85kWh/dag. Utetempen har legat på ca -14idag med -21,5 i morse och -21 nu.
Eftersom det är invertermaskiner kan du ta en lite större och ändå få det att fungera kanon.
Du borde kunna ha en lite mindre än Z16. Kanske 14kW modellen. Den är inte Zubadan men är bra ändå.
Svårt att svar på hur mycket du skulle spara. Det har mycket med själva systemet att göra.
Du kan gå in på www.mitsubishivillavarme.se och göra en beräkning på besparingen.

Lycka till!

/Raptor


Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: enigma71 skrivet 01 december 2010, 20:56:47
Hej Raptor!

Vänta till nästa vinter ::)
Vet inte om jag klarar det med tanke på alla kronor som rasar ut, ler. Vad är det som blir så bra med den nya
innomhusdelen då? Finns det någonstans man kan läsa om den?

/Mats
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 02 december 2010, 07:32:33
Jag kan/får egentligen bara säga att den blir bättre än de som finns idag.  :-X
Rent tekniskt så är det lite högre nivå och användarvänligheten är bättre.
Titta i någon av de andra Ecodan trådarna så hittar du lite info.
Sedan tror jag att det är ganska svårt att få tag på den "gamla" innedelen. Den har, vad jag vet, slutat att tillverkas. Jag tror att marma här på forumet har köpt en från finland. Men jag kan ha fel.

Mitt råd: Vänta!

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 02 december 2010, 09:58:05
Hej alla "glada" Mitsubishi Electric ägare...

Ganska ny här på forumet och måste göra något åt min värmepanna från -83 som drar ett litet kärnkraftverk >:(
Fastnat för Mitsubishin och nyfiken på vad ni tycker jag ska satsa på med mina 110kvm+50kvm övervåning.

Sedan är jag nyfiken på och tycker det skulle vara intressant att höra vad ni låg på innan ni skaffade Mitsubishin i
elförbrukning. Jag har idag ett dygn med -15 grader ute ca 130 kWs förbrukning. Hur mycket skulle jag sänka min förbrukning med skulle ni uppskatta? 

/Mats
Hej ! Det är mkt svårt att råda ,val av uppvärmningsanläggning skall anpassas till rådande omständigheter och givna möjligheter. Min undersökningar av anläggningar tåg längre tid än ett år. Jag har stora volumer att värma upp,behöver en stor kapacitets VP. Du kunde ha kanske en ME Luft-luft med Kirigame teckniken,sensor mfl och komma undan med relativt billigare investering samt kunde du få snart installerat. Det kan ligga i förbrukning vid -15 C under 30 kw/dag (?) Det funderar jag själv att utöka senare min anläggning ,det återstå att se. Att min leverans kommer från Finnland det verkar vara sant,men det är den "senaste" avhjälpta versionen enl ÅF. Jag väntar på leverans /installation ,så hurdant det blir kan än så länge ej uttala mig om. För dig skulle en rådgivare som du kan lita på behövas.
Lycka till  Marma
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: tro skrivet 02 december 2010, 11:27:51
Hej,

Körde också tidigare olja som jag lämnade kvar som backup.
Gammal uppskattad förbrukning låg på ca 35 000kWh  / år och nu ligger jag på 14 000kWh år 1 och beräknas landa på ca 16 000kWh i år.



Hej alla "glada" Mitsubishi Electric ägare...

Ganska ny här på forumet och måste göra något åt min värmepanna från -83 som drar ett litet kärnkraftverk >:(
Fastnat för Mitsubishin och nyfiken på vad ni tycker jag ska satsa på med mina 110kvm+50kvm övervåning.

Sedan är jag nyfiken på och tycker det skulle vara intressant att höra vad ni låg på innan ni skaffade Mitsubishin i
elförbrukning. Jag har idag ett dygn med -15 grader ute ca 130 kWs förbrukning. Hur mycket skulle jag sänka min förbrukning med skulle ni uppskatta? 

/Mats
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: tro skrivet 02 december 2010, 11:31:47
Yes den gamla innerdelen finns fortfarande i finland.


Jag kan/får egentligen bara säga att den blir bättre än de som finns idag.  :-X
Rent tekniskt så är det lite högre nivå och användarvänligheten är bättre.
Titta i någon av de andra Ecodan trådarna så hittar du lite info.
Sedan tror jag att det är ganska svårt att få tag på den "gamla" innedelen. Den har, vad jag vet, slutat att tillverkas. Jag tror att marma här på forumet har köpt en från finland. Men jag kan ha fel.

Mitt råd: Vänta!

/Raptor

Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 02 december 2010, 12:03:09
Yes den gamla innerdelen finns fortfarande i finland.


Jag kan/får egentligen bara säga att den blir bättre än de som finns idag.  :-X
Rent tekniskt så är det lite högre nivå och användarvänligheten är bättre.
Titta i någon av de andra Ecodan trådarna så hittar du lite info.
Sedan tror jag att det är ganska svårt att få tag på den "gamla" innedelen. Den har, vad jag vet, slutat att tillverkas. Jag tror att marma här på forumet har köpt en från finland. Men jag kan ha fel.

Mitt råd: Vänta!

/Raptor

Hej ! Det kan hända att så är fallet ,när min Åf skrev "senaste" ,då tänkte jag att det är möjligt att ordlek har flyttat in i argumenteringen. Men även om så är fallet förhoppningsvis  ej sämre som Ni har här på forumet. Raptor som har den nya generationen ,så kan man seja interessant men svårt att gemföra 100%, NG bör vara mkt bättre. Men som jag erfarar TRO du har ej så mycket problem ? är du så bra tekniskt? eller du har en nära teknisk support? Jag läser dina rader med uppgifter med stort interesse,Tack Marma
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: tro skrivet 02 december 2010, 12:36:26
Nej bara "onormalt" intresserad :-)

Nej men den gamla innerdelen fungerar också hur bra som helst. Efter att jag förra våren fick tag i v3.4 styret har jag inte haft några som helst problem, blir nästan lite tråkigt emellanåt när allt fungerar smärtfritt.
Vet inget alls om den nya innerdelen förutom att jag hört att den ska vara "häftigare" eventuellt med touchskärm osv. så säkerligen är den en förbättring eller åtminstone häftigare tekniskt sett.
Dock tycker jag den gamla versionen också fungerar hur bra som helst, efter att du fått alla inställningar att passa just ditt behov behöver man inte bry sig i värme och vv längre, det bara finns.

 
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 02 december 2010, 14:02:52
Nej bara "onormalt" intresserad :-)

Nej men den gamla innerdelen fungerar också hur bra som helst. Efter att jag förra våren fick tag i v3.4 styret har jag inte haft några som helst problem, blir nästan lite tråkigt emellanåt när allt fungerar smärtfritt.
Vet inget alls om den nya innerdelen förutom att jag hört att den ska vara "häftigare" eventuellt med touchskärm osv. så säkerligen är den en förbättring eller åtminstone häftigare tekniskt sett.
Dock tycker jag den gamla versionen också fungerar hur bra som helst, efter att du fått alla inställningar att passa just ditt behov behöver man inte bry sig i värme och vv längre, det bara finns.

 

Med nya styrkortet fungerar innedelen så bra som man kan begära. Huvudsaken är ju utedelen och den är ju samma beprövade som tidigare och den fungerar mycket bra.
Inatt nådde min pump sitt max. Lite klantigt av mej. Jag ville verkligen se vad den skulle gå för när det blev riktigt kallt (läs -23ºC) så jag struntade i att aktivera elpatronen. Det hade funkat bra om den inte gått in i varmvattenkörning. Maxtempen är stäld till 50 grader och den får hålla på i 30 minuter sedan måste den göra värme. Detta gjorde att den aldrig nådde börvärde och därför blev det lite kyligt inne. Max värmebärare låg vid -23 på ca 48 grader och det räcker ju inte  ::).
Jag drog ner vv-tempen till max 47 och då började den göra värme igen. Utan problem, ska tilläggas!

Ska fixa i nya huvudsäkringar nu när jag vet att jag måste.
I övrigt löper det på fint men förbrukningen senaste dygnet blev 101kWh. Inte roligt men det är knappast pumpens fel, det är kung Bores!
Jag kan tillägga att jag lite snabbt kollade COP vid -22 och fick det till 1,11. 11% bättre än en elpatron!  ;D

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: tro skrivet 02 december 2010, 15:04:17
Låter bra, sen kan man klara sig ännu en bit ner på tempskalan med elpatron aktiverad för den kan vid behov kör kompressor på 100% + 3kW elpatron samtidigt, men blir det kallare än -25C så att kompressorn stannar blir det problem utan backup för då har man "bara" 9kW att klara sig på.





Med nya styrkortet fungerar innedelen så bra som man kan begära. Huvudsaken är ju utedelen och den är ju samma beprövade som tidigare och den fungerar mycket bra.
Inatt nådde min pump sitt max. Lite klantigt av mej. Jag ville verkligen se vad den skulle gå för när det blev riktigt kallt (läs -23ºC) så jag struntade i att aktivera elpatronen. Det hade funkat bra om den inte gått in i varmvattenkörning. Maxtempen är stäld till 50 grader och den får hålla på i 30 minuter sedan måste den göra värme. Detta gjorde att den aldrig nådde börvärde och därför blev det lite kyligt inne. Max värmebärare låg vid -23 på ca 48 grader och det räcker ju inte  ::).
Jag drog ner vv-tempen till max 47 och då började den göra värme igen. Utan problem, ska tilläggas!

Ska fixa i nya huvudsäkringar nu när jag vet att jag måste.
I övrigt löper det på fint men förbrukningen senaste dygnet blev 101kWh. Inte roligt men det är knappast pumpens fel, det är kung Bores!
Jag kan tillägga att jag lite snabbt kollade COP vid -22 och fick det till 1,11. 11% bättre än en elpatron!  ;D

/Raptor
[/quote]
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 02 december 2010, 15:58:09
Citera
Låter bra, sen kan man klara sig ännu en bit ner på tempskalan med elpatron aktiverad för den kan vid behov kör kompressor på 100% + 3kW elpatron samtidigt, men blir det kallare än -25C så att kompressorn stannar blir det problem utan backup för då har man "bara" 9kW att klara sig på.


Det gäller som standard på den gamla modellen. Drar du en separat matning till patronerna kan du köra båda med lite trix. Inga begränsningar på den nya.

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: tro skrivet 02 december 2010, 22:20:50
Ok, det är ju en klar förbättring, sitter på 3x35A huvudsäkringar så mig skulle det passa perfekt ifall det gick att göra så, då kunde jag äntligen fått kasta ut oljepannan för gott.
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: styrman skrivet 03 december 2010, 16:03:11


Hm... lite off topic... men kan man ersätta en olje panna med låg temp värme pump...??? vad är max temp capacitet 60 ºC ?

Som sagt jag bara testar fortsatt möjlighéterna med vår Altherma HT men vid -10 ºC
och snöstorm... tog den ca 48kW/ dag... inkl mycket VV 57-58 ºC på framlednings tempen... ( har satt max 65 ºC vid -10 men kan
sänka eller öka 5 ºC för att anpassa behovet trots inställda kurvan , för tillfället satt på -5 ;))

Pumpen har inga elpatroner....

Ok... lyx kör vår luft luft också... har gått nästan dygnet runt med börvärde 23 ºC ( annars avfrostar den ej 100% ) inte minst
i snöstorm... förbrukning... ca 11kW/dag...

Har alltid trott att låg temp luft/vatten är tänkta för golv värme eller speciella låg temp element....

Hälsningar från... Buenos.... massa fläktar här men nu inställda på kylning... ;)
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: purjo__ skrivet 03 december 2010, 16:07:18
Lågtemp brukar betyda att radiatorsystemet klarar sig med ca 55 grader vid DUT. Om man kan ersätta en oljepanna med VP beror på hur radiatrosystemet är dimensionerat - Bara för att man har eldat med olja så måste det ju inte vara ett jättehögtempsystem... Dessutom kan man ju spetsa temperaturen 10-15 grader de få gånger det är så kallt att 55 grader inte räcker till.

Sen får ju VP'n bättre COP ju lägre temp den tvingas producera, så kan man hålla nere tempen ytterligare (t ex genom golvvärme) så sparar man mer pengar.
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 03 december 2010, 22:42:15
 studs Hello ! Till er som har följt händelserna.
Jag har fått idag leveransen av VP.Z16  PUHZ-HRP100YHA2 R1
( 104x45x144 )
 med 197-0605 FRA EcoDAN 14 Split (3-fas)EHST 18B-YB9-2-E3.4.3 (BORÖ)
 alla manual och brukanvisning är på franska .(?) Transporten kom från Finnland .Vanda.

Har många frågor,bla kan finna manual mfl på svenska ?
/Marma
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 03 december 2010, 22:59:58
Den kommer förmodligen från Scanoffice som ligger i Vanda
maila dom och be att få en Svensk manual skickad till dig eller be din försäljare skicka dig en Svensk manual i första hand.
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 04 december 2010, 09:42:07
Den kommer förmodligen från Scanoffice som ligger i Vanda
maila dom och be att få en Svensk manual skickad till dig eller be din försäljare skicka dig en Svensk manual i första hand.

Annars går du in här:

http://mediabank.canvac.se/

Där hittar du manual till Ecodan. jag har någon också som jag kan skicka men jag vet inte om det är den nyaste.

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 04 december 2010, 11:37:35
Hej marma
Du kan lugn ladda hem den som Raptor skriver.
Jag fick den nya manualen/skötselanvisning över den franska modellen.
Den är exakt likadan som den vanliga svenska,det som skilljer dom åt är att den Franska modellen kopplas med 28mm
koppling/rör.
Kommer ej ihåg om det var både kv,vv och till - retur som var 28mm eller enadera bara.
Funktionsmässigt tror jag att dom var precis lika,(kan varit något med elpatronerna åxå,är osäker).
Anledningen till att den Franska modellen säljs nu är att den Svenska är slut och tillverkas ej längre.
När den Franska modellen sedemera tar slut kommer antagligen Raptors modell att börja säljas.
Det som satt lite fart på försäljningen på den utfasade ecodanen är väl priset.
Z16 kostar som andras 7-9kw:are installerat och färdigt.
//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 04 december 2010, 13:57:01
Köpte du inte maskinen via installationsfirma?
//Thommy J
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 04 december 2010, 15:02:04
Hej ! Jag köpte den incl installation på så kallad web-varuhus,där jag fick från början installationsfirman,montören lovad. mvh marma
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: tjabba skrivet 04 december 2010, 18:35:53


Mitsubishi PUHZ W85 VHA

Nu har jag spanat lite vad min pump har dragit på ett dygn,snitt 2,1kw i timmen tot ca 50 kW på ett dygn, temp mellan 0 till -2 under detta dygnet och uppvärmd yta ca 290 kvm 1 1/2 plans + källare huset byggt 1970.

Har en tank på 500 liter som laddas där det uppvärmda vattnet från värmepumpen går in ca 50 cm från toppen på tanken och tas ut
ca 30 cm från botten, men det jag upplever är att cirk pumpen till vp drar ner det uppvärmda vattnet mot botten på tanken så det ca 50 gradiga vattnet från vp endast blir ca 44-45 grader till framledning rad.

Här får nog byggas om så det uppvärmda vattnet från vp:n trycks in i toppen på tanken alt direkt på framledning radkrets.
för att kunna få så varmt vatten som möjligt då värmekurvan ökar med sjunkande temp.

nån som kanske har nån alternativ ide? Sc:,h

Hej!
Din förbrukning verkar ligga i paritet med vad jag och T.Johansson har. Jag har snittat 39,5 på 2 veckor men sänkte kurvan 1 grad igår och det verkar ha gjort ca 1 kWh. Då har vi ändå snittat -1,5 grader ute och snö idag.

Angående diffen mellan framledning och laddtemp så kan du kolla att givarna har ordentlig kontakt och att dem är ordentligt isolerade. Sedan kan du kolla att dem verkligen visar rätt.
Vid sånna temperaturer skiktar sig vattnet ganska bra och det borde inte innebära stora skillnader på i laddtemp och framledning om de ligger på någorlunda samma höjd.

Varför ville du ha e pump med värmebärare istället för en med PAC (plattväxlare) på insidan och gasmellan ute och innedel?

/Raptor

Nja det skiljer ca 40cm mellan Radkrets och VP tillopp raden ligger i stort sett i toppen på tanken,därav att jag tänkte flytta VP tillopp dit,valet av pump tycker det är smidigt med allt i ett lösning,sen är den säkert väldigt optimerad från fabrik.
strömavbrott har jag knappt haft här på 10 år så det är jag inte orolig för.


Nu har jag flyttat det uppvärmda vattnet från vp:n direkt i anslutning mot 3 vägaren ut mot radiatorerna, det gjorde att jag kunde sänka kurvan på mitsubishin med motsvarande 6-7 grader och ändå nå samma framledningstemperatur på radkretsen, hoppas att detta borde göra systemet effektivare både vad det gäller ekonomi samt att jag borde klara hålla husets temp med enbart vp:n längre, brytpunkten verkar ligga på ca -12-13 grader innan ombyggnaden.
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 04 december 2010, 21:49:13
Jag har möjlighet att både köra genom tank eller direkt på systemet. jag har märkt samma sak som du men gångtiderna blir inte optimala när pumpen går diekt på systemet om utetempen är över -5 grader.
Så volymtanken får vara öppen när det är över -5 och stängd när det är kallare än -5.

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: tjabba skrivet 05 december 2010, 07:54:23
Jag har möjlighet att både köra genom tank eller direkt på systemet. jag har märkt samma sak som du men gångtiderna blir inte optimala när pumpen går diekt på systemet om utetempen är över -5 grader.
Så volymtanken får vara öppen när det är över -5 och stängd när det är kallare än -5.

/Raptor


Men jag kör det inte direkt ut på systemet,utan istället för att dumpa det varma vp vattnet ca 50-60 cm ner från toppen där det vispas runt och blandar sig till en kallare temp,  så sitter det precis innan 3 vägs ventilen och således om ventilen är öppen så smiter det vattnet rakt ut på systemet och börjar den stänga så går det tillbaka ner i tanken.
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 05 december 2010, 11:45:35
 hej !
Jag hittade manualer/bruksanvisning till E3.4. på adressen nedan (29 sidor) där skrevs även om att rumsgivare är tillbehör.Jag skall be ÅF en Manual/brukanv. hemsänd till mig.
        www.mitshubishi-aircon.se/upl/files/37170
Jag undrar hur många som har den FRA varianten av EcoDan ? Troligen såldes den en längre tid.Som den ser ut samtliga ÅF säljer bara den.//  marma
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 05 december 2010, 12:06:16
Jag antar att det är samma innedel som alla andra har förrutom någon förändring som Johansson skrev om.
Huvudsaken är att utedelen är en PUHZ-HRP100 alltså Zubadan "Mr.Slim". Men det har du nog koll på. Sedan är det viktigt att elstegen är avsedda för 3-fas 400V matning och inte 230V.
Stäm av med manualen att menyerna stämmer och att du kan få svenskt gränssnitt.

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 06 december 2010, 13:20:23
Hej Raptor ! MR Slim/Z16/ verkar vara det samma som levererades. Vad beträffar EcoDan FRA är 3 fas  (split),teknisk skiljer endast MPA är 2,5(0,25) och den svenska är 1,5,den har knappast negativ betydelse. (Sv kan vara försiktig med Max beteckningen !)
Beträffande rör dimensioner kan ej se skillnader ,men oavsätt den har ingen betydelse.
Vad beträffar ME regler-cental har E 3.4.3 för styrning (säkerligen anpassade för Norden,eftersom i franska manualen skrevs samma E 3.4för styret men ändo lite annorlunda parametrar temperaturer.)
/ Marma
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 07 december 2010, 12:16:23
Hej  vill tilägga att jag har fått >Scanoffice tryghetsgaranti som innehåller funktionsgaranti >
även slutkontroll protokollet. Aggregatet bör vara Nordenanpassad. Varför följde inte svenska
manual ? ingen som kan svara på ,det kan hända att ligger inne i vvb.( ?)får jag hem sändt.
ME. -s varning den 05.10.10  med betekningens vara eller icke vara > H< ansågs för LL pumpar.( Tommy J skrev om detta H )Annars Scanoffice Oy distrubitör för hela Norden även
för CanVac.  Ja , man kan ej vara tillräkligt vaken. Vi får väl se .... sa den blinde  ..... b00k
när behagar installatörerna komma ? det undrar jag oxo ,skotta snö varje dag i större omfattning som vanligt tar upp min tid ordentlig. / Marma
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 08 december 2010, 19:18:54
Scanoffice Oy distrubitör för hela Norden även för CanVac. / Marma
Hej
Så är det nog inte,CanVac tar sina pumpar direkt ifrån Mitsubishi.
Man kan även läsa på Mitsubishi's sida under "samarbetspartners"där finns CanVac med.
Skulle bli förvånad om dom var allierade på någotvis med Scanoffice.

Citat från: marma
link=topic=37282.msg351599#msg351599 date=1291720583
ME. -s varning den 05.10.10  med betekningens vara eller icke vara > H< ansågs för LL pumpar.( Tommy J skrev om detta H )/ Marma
Kan inte komma ihåg att jag nämnt detta,men en é ju över 40 så minnet kan svikta HeHe ;)
//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 08 december 2010, 19:54:56
Scanoffice Oy distrubitör för hela Norden även för CanVac. / Marma
Hej
Så är det nog inte,CanVac tar sina pumpar direkt ifrån Mitsubishi.
Man kan även läsa på Mitsubishi's sida under "samarbetspartners"där finns CanVac med.
Skulle bli förvånad om dom var allierade på någotvis med Scanoffice.

Citat från: marma
link=topic=37282.msg351599#msg351599 date=1291720583
ME. -s varning den 05.10.10  med betekningens vara eller icke vara > H< ansågs för LL pumpar.( Tommy J skrev om detta H )/ Marma
Kan inte komma ihåg att jag nämnt detta,men en é ju över 40 så minnet kan svikta HeHe ;)
//Thommy Johansson

Vad jag vet så använder inte ME Sverige Scanoffice utan direkta återförsäljare.

Jag kan inte heller påminna mej något H.
Vad menade du med "H", Marma?
Har du fått igång några montörer så du får varmt till jul?  tomte::

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 08 december 2010, 22:48:56
Hej Raptor ! Tommy J använda sig utav en nu undertavla ! kolla där hans H ! Han var säkert trött.Nu minns han inte.Jag skrev dit några rader idag.ME.använder den på sin sida beteknar falsifikat för att känna igen H spelar en roll. kan ej återge citat.
Om man kollar scanoffice,de har Mitshubishi Certifikat samt beteknar sej som importör.
Jag vet inte ,känner ej till dessa hemlighetsfulla "allierade" eventuellt nedvärderande meningar
beträffande Scanoffice ,som jag ser det de är distrubitörer till Mitshubishi Elektrik. Jag har ej direktimpoterat själv! jag köpte den genom en webvaruhus (Raptor du vet historien )incl.montering i en packet för Totalpris. Konkurent för Canvac ? tror jag knappast ,det finns plats för båda i våran långa land. Frågan är kvaliten för mig ? BORÖ gör många tankar och vvs,det sitter även i min Ecodan.
Z16 verkar vara original från Japan.
Z16 har idag flyttat upp till sin plats (skaffade starka män)även Ecodan står i källar dörren.
Kämpar för att locka hit Installatörerna .Hoppas de kommer snart. Jag har sändt brev idag till Vanda ,kanske får vi svar på de konstigheter som har shockat oss alla. / Marma
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 09 december 2010, 07:29:44
Du har så rätt!
Scanoffice är Me återförsäljare. Fel av mej!
Jag fattade aldrig vad TJ menade med H och jag förstår inte vad Marma menar...
För att sammanfatta så har jag ofta fel och fattar ingenting  :D

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: purjo__ skrivet 09 december 2010, 08:59:18
Du har så rätt!
Scanoffice är Me återförsäljare. Fel av mej!
Jag fattade aldrig vad TJ menade med H och jag förstår inte vad Marma menar...
För att sammanfatta så har jag ofta fel och fattar ingenting  :D

/Raptor

Som tur är fattar du sällan själv hur fel du har  *roflmao*
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 09 december 2010, 09:20:06
Ja, tur är väl det. jag brukar sova gott om natten  ;D
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 09 december 2010, 17:31:23
Hej
Kanske bäst att reda ut allt.
När Rickard skapade våran undertavla så stavade han Mitsubishi fel,han hade med ett "H" för mycket,
han skrev typ "Mitshubishi".
Jag skojade till det lite och skrev att man kan ju lägga till ett "H" i namnet på alla undertavlor,eller ta bort ett "H".
Vad detta har med:
"ME. -s varning den 05.10.10  med betekningens vara eller icke vara > H< ansågs för LL pumpar.( Tommy J skrev om detta H )"
vet jag inte.
Rickard har nu tagit bort det extra "H"et som råkade finnas i namnet.
Detta är det ända jag skrivit som har med ett "H" att göra,allt annat med t.ex "varningar" här ovan är taget i luften av Marma.
Jag har aldrig påstått något av vad personen skriver om detta.
Vad beträffar CanVac och Scanoffice så påstår jag bara att CanVac inte tar sina pumpar via Scanoffice.
CanVac tar sina pumpar direkt ifrån Mitsubishi,precis som Scanoffice antagligen gör.
Det jag reagerade lite på var detta påstående:

Scanoffice Oy distrubitör för hela Norden även för CanVac. / Marma
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 09 december 2010, 17:43:55
Hej
Kanske bäst att reda ut allt.
När Rickard skapade våran undertavla så stavade han Mitsubishi fel,han hade med ett "H" för mycket,
han skrev typ "Mitshubishi".
Jag skojade till det lite och skrev att man kan ju lägga till ett "H" i namnet på alla undertavlor,eller ta bort ett "H".
Vad detta har med:
"ME. -s varning den 05.10.10  med betekningens vara eller icke vara > H< ansågs för LL pumpar.( Tommy J skrev om detta H )"
vet jag inte.
Rickard har nu tagit bort det extra "H"et som råkade finnas i namnet.
Detta är det ända jag skrivit som har med ett "H" att göra,allt annat med t.ex "varningar" här ovan är taget i luften av Marma.
Jag har aldrig påstått något av vad personen skriver om detta.
Vad beträffar CanVac och Scanoffice så påstår jag bara att CanVac inte tar sina pumpar via Scanoffice.
CanVac tar sina pumpar direkt ifrån Mitsubishi,precis som Scanoffice antagligen gör.
Det jag reagerade lite på var detta påstående:

Scanoffice Oy distrubitör för hela Norden även för CanVac. / Marma


Aha, fan va jag har klurat på det där. Men när du säger det så såg jag samma sak när undertavlan var ny.
Någon varning känner inte heller jag till men jag vill gärna veta vad det varnas för...

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 09 december 2010, 17:51:08
Hej du
Jo Mitsubishi har upptäckt att det florerar pumpar som är anpassade för sydligare klimat här i Svedala.
Dom skriver att ett "H"vid beteckningen saknas eller är tillagda på dessa pumpar och att man ska se upp lite vid köp.
Men detta har jag aldrig (vad jag vet)skrivit något om.
//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 09 december 2010, 21:04:49
Hello ! Tack för förklarningen ,jag läste själv på me.sidan nyheter  05.10.10 att den tyvärr förekommer i Svenska marknaden att sydlänsk LLpumpar själjs sm Nordenanpassade för samma pris . Betekningen H  fattas idetta fall i benämningen. När du skojar på sidan nämner flera märke med extra H. Jag påståd aldrig ....vad du menade..... men jag kunde ej låta bli att
ta det som ... Menat ... i det fall som pågor just ny med min Franska Ecodan. Marma
Det var ej meningen att såra dig Tommy .
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 10 december 2010, 12:55:49
Hej marma
Du kan lugn ladda hem den som Raptor skriver.
Jag fick den nya manualen/skötselanvisning över den franska modellen.
Den är exakt likadan som den vanliga svenska,det som skilljer dom åt är att den Franska modellen kopplas med 28mm
koppling/rör.
Kommer ej ihåg om det var både kv,vv och till - retur som var 28mm eller enadera bara.
Funktionsmässigt tror jag att dom var precis lika,(kan varit något med elpatronerna åxå,är osäker).
Anledningen till att den Franska modellen säljs nu är att den Svenska är slut och tillverkas ej längre.
När den Franska modellen sedemera tar slut kommer antagligen Raptors modell att börja säljas.
Det som satt lite fart på försäljningen på den utfasade ecodanen är väl priset.
Z16 kostar som andras 7-9kw:are installerat och färdigt.
//Thommy Johansson
Hej !Inlägget är intressant att läsa engågng till,kan kopplas till vårt senaste diskositioner.Det betyder att samtliga ÅF i Sverige säljar enbart den Franska modellen oavsätt vilka vägar den kommer in till Sverige ? genom ME.? Rätta mig om jag har fel. Marma _/-
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: KompressorExperten skrivet 10 december 2010, 13:36:05
Hej

För att reda ut lite frågor i denna tråd!

CanVac är Mitsubishi Electrics svenska distributör
ScanOffice är Mitsubishi Electric finska distributör
Mitsubishi Electric har även ett ÅF nätverk i Sverige
Allt ovan kommer från Mitsubishi Electric (Scandinavian Bransch)

H:et förekommer på luft-luft VP och är en Fabriksanpassad norden variant!

H:et finns inte på luft-vatten. Alla Luft-vatten är likadana i funktionalitet och prestanda, Svensk som Fransk.
Ett parti Franska luft-vatten kom in på svenska marknaden pga. slut i lager hos Mitsubishi Electric (Scandinavian Bransch)

Hoppas att vissa frågetecken klarnat!

mvh
KompressorExperten
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 10 december 2010, 16:27:01
Hej !Inlägget är intressant att läsa engågng till,kan kopplas till vårt senaste diskositioner.Det betyder att samtliga ÅF i Sverige säljar enbart den Franska modellen oavsätt vilka vägar den kommer in till Sverige ? genom ME.? Rätta mig om jag har fel. Marma _/-

Hej
Ja exakt,om det inte finns någon enstaka ÅF som har den"svenska"versionen på lagret som osåld ännu.
Annars säljs enbart den "Franska"versionen nu,(även jag).
//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 10 december 2010, 23:21:32

Hej ! Välkomnar förklaringen , synd att vi fick ej veta från början ,det verkar ej vara
Hemligstämplat. Tror på att flera skulle uppskattat sanningen .Vi vill väl hjälpa varandra och oss själva ,behöver  ha fakta . Kila ryggen kan bä kompisen i bastun.  Marma
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 10 december 2010, 23:39:24
Hej

För att reda ut lite frågor i denna tråd!

CanVac är Mitsubishi Electrics svenska distributör
ScanOffice är Mitsubishi Electric finska distributör
Mitsubishi Electric har även ett ÅF nätverk i Sverige
Allt ovan kommer från Mitsubishi Electric (Scandinavian Bransch)

H:et förekommer på luft-luft VP och är en Fabriksanpassad norden variant!

H:et finns inte på luft-vatten. Alla Luft-vatten är likadana i funktionalitet och prestanda, Svensk som Fransk.
Ett parti Franska luft-vattElectric (Scandinavian Bransch)

Hoppas att vissa frågetecken klarnaten kom in på svenska marknaden pga. slut i lager hos Mitsubishi !

mvh
KompressorExperten

Citera
Tack Marma
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 14 december 2010, 22:37:34
 Hej ! Lovade återkomma .Tyvärr vi är tvingade att vänta tom 04.01.11 med monteringen._/- fiR: Systemet verkar vara så galet, centralstyrning utan möjlighet till individuella dialog yttrande /önskan.
Z16 & EcoDan står ute,ingen vill ta ansvar för (mitt anSvar !) _/- jag skall bära in i huset,sejer Support centralen . /I dagarna fick jag hjälp att bära upp,!/Försäkringen återkommer i morgon med svar om frågan på stöld försäkringen. Försäljaren /leverantören ej anträffbar,svarar ej på brev. _/- telefonen  svarar en tjej som kan ingenting. huvuddunk
<Klart vi börjar vänja oss vid det kalla temp inomhus ,sliter på långkalsonger och stövlar och springer på toa.< Men så galet huvuddunk, det var redan när det började i mitten på september. Nu moste vänta 3 veckor ,men hur blir det sedan ? Förtroendet har skadats _/-

/Marma
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 15 december 2010, 13:05:39
Väldigt tråkigt för dig och mycket dåligt av installatören.
Att man bara struntar i att få in sakerna i huset visar på hur dåligt det är. Man lämnar ju inte en bil för 50-60 000:- med nycklarna i på garageuppfarten i en månad men en värmepump är tydligen OK...?
Jag personligen hade aldrig accepterat att det dröjde drygt 1 månad från leverans till montage.
När min pump var på väg att bli försenad 3 dagar pga DHL:s turschema så fick dom veta att dom levde.
Har du otur kan det vara så kallt vid installation att det blir svårt att vakumsuga systemet.

Det är bara att hoppas att leverantören/installatören är mer ansvarskännande efter att de installerat pumpen om du skulle få några problem.

/Raptor

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 15 december 2010, 13:30:07
Hej! Fick telefon från ett stund sedan ,försäkringsbolaget tar ej lösöre utomhus,det bör vara fastmonterad, jag bör ta det in i huset, sa de. Jag sover med visst oro och den första på morgonen att kolla om det finns ev fotmärke i snön? Grannens katt lämnar spår en så länge.
Men har haft engång en sko-spår upp till Z16 och denne har även öppnade förpackningen! F..f
Om inget annat EcoDan -en moste jag fixa att ta in ,det är lättare att komma åt,Z16 har lite svårare att bära iväg. Jag har lugnat när mig lite jag behöver tänka klart. Vi kan ej resa iväg
vaktar här, tidningen skriver att stöldliga är ifarten i omkrets. hälsning Marma
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 15 december 2010, 13:37:27
Men har haft engång en sko-spår upp till Z16 och denne har även öppnade förpackningen! F..f

Jag hade inte kunnat sova alls!
Du har ju inte betalat någon faktura så indirekt är sakerna inte heller dina.
Ring till leverantören/installatören och berätta att det har gått någon runt deras pump och även öppnat förpackningen. Fråga om dom är intresserade av att skänka en så fin pump till tjuven...
Jag undrar hur det fungerar rent juridiskt. När grejerna är monterade så vet jag att det tillhör beställaren men innan dess borde det tillhöra leverantören.

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 15 december 2010, 14:51:47
Hej ! Så sant som du sejer ! Men juridiken lite svårt utan att ha kollat upp ,jag håller på med
att rensa i det !. Brevet har kommit bekräftat den 4.01 2011 installationen av en Luft-luft Vp!!!
Jag har ringt !!! Det skall en annan tekniker göra !! de återkommer !!! Tjejen på bokningen
kommer på måndag !!!!men de kollar ändå och återkommer !!! Hur galet som hellst , svårt att ta det på allvar ,vart har tagit vägen <ansvar och kvalitet< tänkande ? men tack att jag kan dela med /Marma
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: marma skrivet 16 december 2010, 23:36:25
hej ! Så långt har jag kommit att de moste bäras inomhus för ingen försäkring tar det ansvar.
Hur det blir sedan ?väntar på besked.Återkommer /marma
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: orre skrivet 03 mars 2011, 19:23:48
Jag har läst manualen till Borö/Mitsubishi CT-10 innedelen och måste säga att jag e riktigt sugen på en Mits nu. Är det någon som har erfarenhet av ett system med CT-10?

(http://img5.imageshack.us/img5/7826/ct10d.jpg) (http://img5.imageshack.us/i/ct10d.jpg/)



/O
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 03 mars 2011, 20:45:39
Har aldrig sett den eller hört något om den, tyvärr...

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: orre skrivet 03 mars 2011, 20:56:27
Trodde det var den du testade nu, här finnes manualerna:

http://www.boroe.com/bibliotek/dokument.php (http://www.boroe.com/bibliotek/dokument.php) (längst ned på sidan CT-10)

Verkar ha allt man kan önska, Mitsubishi programvara som uppdateras via USB, där man även kan plocka ut driftsinfo. Anpassad för Zubadan och de mindre maskinerna, jag sneglar på en 9,3kW.

(http://img215.imageshack.us/img215/1573/ct10naked.jpg) (http://img215.imageshack.us/i/ct10naked.jpg/)

Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 04 mars 2011, 08:21:20
Trodde det var den du testade nu, här finnes manualerna:

http://www.boroe.com/bibliotek/dokument.php (http://www.boroe.com/bibliotek/dokument.php) (längst ned på sidan CT-10)

Verkar ha allt man kan önska, Mitsubishi programvara som uppdateras via USB, där man även kan plocka ut driftsinfo. Anpassad för Zubadan och de mindre maskinerna, jag sneglar på en 9,3kW.

(http://img215.imageshack.us/img215/1573/ct10naked.jpg) (http://img215.imageshack.us/i/ct10naked.jpg/)



Hur mycket kostar en sån pjäs?
Den ser riktigt bra ut!

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: orre skrivet 04 mars 2011, 10:48:45
Den kostar som de tidigare ecodan skulle jag tippa, bara fått offert installerat o klart med rp60.

Gillar verkligen att det är slingtank och att man kan se med vilken effekt pumpen jobbar.
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 04 mars 2011, 11:30:21
Den kostar som de tidigare ecodan skulle jag tippa, bara fått offert installerat o klart med rp60.

Gillar verkligen att det är slingtank och att man kan se med vilken effekt pumpen jobbar.

Jag läste inte så supernoga. Vad menar du med att man kan se "med vilken effekt pumpen jobbar"?
Menar du vilket kompressorsteg den går på? Det kan man se även idag.

Jag tycker att den verkar vara en bra vidareutveckling av Borös tidigare tank. Flashigare display, dockning av alternativ värmekälla, överskådlig visualisering.
Det blir intressant med 2st "Ecodan" på marknaden  :) Undrar hur dom har tänkt där... ???
Finns den ute på marknaden nu?

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: orre skrivet 04 mars 2011, 12:14:43
Jag menade effektsteg...
Trodde den gamla innedelen var borta ur sortimentet och ja den skall finnas på marknaden idag.
Nu e jag i valet o kvalet mellan Zubban o Rp60.
/O
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 04 mars 2011, 12:39:36
Jag menade effektsteg...
Trodde den gamla innedelen var borta ur sortimentet och ja den skall finnas på marknaden idag.
Nu e jag i valet o kvalet mellan Zubban o Rp60.
/O

Ja, den gamla tanken är i princip borta men den finns utomlands.
Jag menar, undrar hur ME tänker?
Titta på den här länken:
http://www.mitsubishi-aircon.se/Product.aspx?f_id=37323 (http://www.mitsubishi-aircon.se/Product.aspx?f_id=37323)

och tryck på "överblick produkter" vid Zubadan pumpen tills du kommer till Ecodan.
Där finns det en bild på en tank som inte alls ser ut som den du länkat till.
Alltså 2st tankar till samma utedelar men inte samma tillverkare.

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 04 mars 2011, 14:41:50
Jag menade effektsteg...
/O

Hej
Effektsteg i procent finns på den äldre,lite krångligare att se dom bara.
Man måste ta bort plåthöljet som döljer kretskort och elanslutningar,där finns Led 2-3-4-5.
Led lamporna har olika procent tal,beroende på vilka som lyser så kan man se hur många procent kompressorn går på.
Bara för att t.ex den går på kompressor steg 3 i menyn så behöver inte maskinen gå för fulla muggar,man måste hålla koll på led lamporna.
P.S Jag har kapat bort ca 12 x 25cm och fäst plexiglas i hålet för att kunna se vilka led som lyser,jag behöver med andra ord bara montera bort fronten på elpannan för att se.
//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 05 mars 2011, 10:00:15
Såhär gjorde jag för att hålla koll på led/effektsteg
Man ser på vänster sida straxt under mitten 4st led,på bilden lyser den understa.

//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: orre skrivet 05 mars 2011, 10:35:18
^^He he klockrent ju!


Såhär ser det ut på CT-10:

(http://img684.imageshack.us/img684/814/ct10effekt2.jpg) (http://img684.imageshack.us/i/ct10effekt2.jpg/)

Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: T.Johansson skrivet 05 mars 2011, 12:56:12
Ja skönt att se att tekniken går framåt.
Läste lite genom din länk,visste inte om att den fanns men den verkar riktigt fin,bra på alla sätt.VILL HA!!!!
//Thommy Johansson
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: orre skrivet 07 mars 2011, 20:38:38
Nu är jag precis på väg att beställa mitt system, men kan för mitt liv inte bestämma mig om det blir rp60 eller Zubadan.

Förstår att Z16 är klart överdimensionerad för mitt hus men det finns ett par fördelar tror jag, tacksam för åsikter om jag tänker fel.

Huset är ett oisolerat egnahemshus från 1930, 54+40 och oisolerad odränerad källare på 54. Idag krävs ganska hög framledning, källaren är delvis uppvärmd idag med gamla radiatorer. Tanken är att sätta två konvektorelement i källaren och börja värma hela källaren/garaget. Misstänker att kravet på hög framledning beror på att golven ovan källare är kalla? Konvektor i källare, bra/dåligt?

Är livrädd för högt ljud från utedelen, min tanke är att om jag väljer z16 kommer den inte gå mer än på halvfart, någonsin och elpatron är bara att glömma. Problemet blir ju således en del on/off när huset kräver mindre än 4,5kW (rp60 2,8kW). Hur kommer pumpen reagera när det är säg +10, kommer den då funka som vilken icke inverter som helst fast inte varva järnet?

Vore kul att höra om någon har erfarenheter av en överdimensionerad dito pump?

Innedelen blir en CT10, snackade med Borö idag vilket fick mig helt övertygad.

/O
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 08 mars 2011, 07:58:35
Nu är jag precis på väg att beställa mitt system, men kan för mitt liv inte bestämma mig om det blir rp60 eller Zubadan.

Förstår att Z16 är klart överdimensionerad för mitt hus men det finns ett par fördelar tror jag, tacksam för åsikter om jag tänker fel.

Huset är ett oisolerat egnahemshus från 1930, 54+40 och oisolerad odränerad källare på 54. Idag krävs ganska hög framledning, källaren är delvis uppvärmd idag med gamla radiatorer. Tanken är att sätta två konvektorelement i källaren och börja värma hela källaren/garaget. Misstänker att kravet på hög framledning beror på att golven ovan källare är kalla? Konvektor i källare, bra/dåligt?

Är livrädd för högt ljud från utedelen, min tanke är att om jag väljer z16 kommer den inte gå mer än på halvfart, någonsin och elpatron är bara att glömma. Problemet blir ju således en del on/off när huset kräver mindre än 4,5kW (rp60 2,8kW). Hur kommer pumpen reagera när det är säg +10, kommer den då funka som vilken icke inverter som helst fast inte varva järnet?

Vore kul att höra om någon har erfarenheter av en överdimensionerad dito pump?

Innedelen blir en CT10, snackade med Borö idag vilket fick mig helt övertygad.

/O

Det låter som att det skulle bli lite väl överdimensionerat med en Z16.
Självklart gör du som du själv vill och skadan av on/off drift med täta start/stopp är inte bevisad i mitt tycke. Det som talar emot en Z16 är att din grundförbrukning kommer att vara högre än den skulle behöva med den större kompressorn. Bättre att utnytta grejerna maximalt.
Jag har en Z16 och ett hus på 210m2. Jag har inte behövt elpatron förrutom vid några VV-körningar. Däremot tycker jag att det blir lite väl många start/stopp redan vid 0 grader. Hur blir det då inte för dig med halva ytan att värma?
Du har ju 14kw mellanmodellen om du vill ha dubbla fläktar men jagv tror att den nockså är för stor.

Vad sa Borö som fick dig övertygad?

/Raptor

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: orre skrivet 08 mars 2011, 16:01:13
Jag övertgades framförallt av förträffligheten med slingtank, känns som 185l kommer räcka mycket längre än den lösning jag har idag med 200l i skikt. Styrningen är flexibel och det tydliga gränssinittet gör att systemet kommer att kunna regleras av övriga i familjen. Jag har inte koll på vad den gamla lösningen kan göra men jag gillar de olika tidsstyrningarna och att man har hygglig koll på vad elpatronen pysslar med. Sen att man kan "hälla" in sol och andra källor om så önskas e ju bra...
Snackade med Mitsubishi om deras kommande lösning och det verkar ju vara en liknande idé fast lite kompaktare, vilket inte spelar mig någon roll...

/O
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 08 mars 2011, 17:59:16
Jag övertgades framförallt av förträffligheten med slingtank, känns som 185l kommer räcka mycket längre än den lösning jag har idag med 200l i skikt. Styrningen är flexibel och det tydliga gränssinittet gör att systemet kommer att kunna regleras av övriga i familjen. Jag har inte koll på vad den gamla lösningen kan göra men jag gillar de olika tidsstyrningarna och att man har hygglig koll på vad elpatronen pysslar med. Sen att man kan "hälla" in sol och andra källor om så önskas e ju bra...
Snackade med Mitsubishi om deras kommande lösning och det verkar ju vara en liknande idé fast lite kompaktare, vilket inte spelar mig någon roll...

/O

Ja, slingtank, enkelt användargränssnitt och lite bra funktioner blir det i nya Ecodan tanken.
Ändå kan jag tycka att man skulle slå på större. Man har några av marknadens vassaste värmepumpar, varför inte göra en riktigt vass tank att docka den mot. I alla fall en valmöjlighet typ, betala 10 000 extra så får du web-övervakning, effektmätning,COP, färgdisplay, touch...hela kittet. Sedan kan man ha en snikvariant där man bara får det nödvändigaste.
Det känns som att Borö har gått lite åt det alternativet. Ok, vi är inte officiell Ecodan-tillverkare längre så då får vi väl vara Mitsubishis Brabus, AMG, Polestar och ge ett alternativ med det lilla extra. Smart!

Vad sa ME om Borö-tanken? Frågade du nåt om den?

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: orre skrivet 09 mars 2011, 18:58:51
De ville inte uttala sig om Borö-tanken. Skall bli spännande att se vad man får ut på loggen från CT10. Man petar tydligen in en usb-sticka och aktiverar logg så skall den skriva på stickan, är det så på Ecodan också?
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: kribba skrivet 09 mars 2011, 19:08:23
Jag har en RP60, också egna hem hus (lättbetong) från 1947, värmer ca 160m2 i två plan. Har rätt hög framledning. Det funkar men blir ett par dagar tillskott med elpatron. Så nog bör den räcka för dig i det avseendet eftersom.

...MEN...den väsnas mycket när den går på maxeffekt (vilket den gör rätt mycket när det är under -5). Så hade jag kunnat välja om hade jag nog tagit 14kw, främst av den anledningen även om det säkert också blir mindre tillskott.
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: orre skrivet 09 mars 2011, 19:14:13
hmmm det känns inge bra alls... vilken framledning vid -5 har du? eller 0?
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: kribba skrivet 10 mars 2011, 09:05:58
Kurvan mäts på returtemp, men jag tror den kör med delta på 5 så det borde bli:

0: 36(41)
-5: 38 (43)

Jag har även innegivare som korrigerar men försökte trimma in kurvan innan jag slog på den.

De stora modellerna har rätt mycket större utedel så min fru var inte så sugen på att smacka upp en så stor låda på huset.
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: vpgr skrivet 10 mars 2011, 11:18:27
Enligt info så kommer ME inte att levereras med nya Borötanken.

Tomas
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 10 mars 2011, 11:26:33
Enligt info så kommer ME inte att levereras med nya Borötanken.

Tomas

Nej, det kommer att vara en ME-tillverkad tank.

Därför var jag lite intresserad av vad ME sa om Borös nya tank när Orre ringde dem.

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: bluesboy skrivet 03 maj 2011, 12:27:54
Jag har fått reda på idag den ecodan kommer släppas i augusti 2011 den skulle ha släppts förra året men fabriken sa nej man ville testa en säsong till och man gjorde justeringar under tiden tydligen skall den vara extremt bra.

Mitsubishi var inte så nöjda med Borö de tyckte att den höll måttet rent ut sagt

Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: orre skrivet 01 januari 2012, 15:02:40
Hej

Hur har ni löst avrinningen på era pumpar?

Jag har slängt ihop lite avloppsrör med "dropptrattar" under hålen på pumpen(rp60), nu skall jag peta i 2m värmekabel och isolera "pipan". Vattnet får droppa ut på marken någon meter från husgrunden sålänge i väntan på husdränering och nya avlopp.

Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 03 januari 2012, 10:02:54
Det ser ju bra ut  Thumbsup
Funkar avloppet bra även när det är kallt?

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: orre skrivet 03 januari 2012, 18:54:06
Tack!
Jag har ca 1m plastavloppsrör kopplat på det ni ser på Bild 1. Vid -5 rinner det på bra men som sagt jag skal installera värmekabel. I övrigt funkar det sådär, ct-10 spårar vid legionellakörning 1 ggr i månaden. Uppdatering på G.
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: orre skrivet 11 februari 2012, 08:25:43
Hej

Kan man se hur mycket elpatron som körts på NG-pannan?

/O
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 12 februari 2012, 16:50:06
Nej, jag tror inte det.
Man kan se total kompressortid men inte elsteg, inte på min i alla fall.

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Kloge skrivet 25 mars 2012, 14:47:01
Hur fungerar styrningen på Ecodan jämfört med Nibe Split. På Niben så behövs det göras egna justeringar för att den ska gå optimalt enligt oberoende anvisningar. Har Mitsubishi tänkt till bättre?
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Raptor skrivet 28 mars 2012, 07:41:59
Hur fungerar styrningen på Ecodan jämfört med Nibe Split. På Niben så behövs det göras egna justeringar för att den ska gå optimalt enligt oberoende anvisningar. Har Mitsubishi tänkt till bättre?

Hej,
Först och främst så är Nibe Split och Mitsubishi Ecodan inte samma maskin. Nibe split är en Mitsubushi Heavy Industries maskin.
Och, nej. Jag har inte behövt göra något utöver det vanliga. Det går inte heller att komma åt parametrar som ramptid, regulatorer etc.
Det är i stort sett "plug n play" om man använder fjärrkontrollen.
Jag har haft en test-tank som jag har haft synpunkter på men det mesta av det ska vara åtgärdat på de tankarna som säljs nu och enligt ME så är styren riktigt vässad. Tex så försöker den hela tiden hålla så låg framledning som möjligt vid bibehållet rumsbörvärde, som jag förstår det, helt utan kurvrelatering.

/Raptor
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Kloge skrivet 28 mars 2012, 13:31:10
Tex så försöker den hela tiden hålla så låg framledning som möjligt vid bibehållet rumsbörvärde, som jag förstår det, helt utan kurvrelatering.

/Raptor

Den är "intelligent" kan man säga. Sånt gillar jag!
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Kloge skrivet 07 maj 2012, 13:32:44
Ska få in en till offert på både 9kw och 14 kw pump. Han tyckte att 9 kw skulle räcka men jag tror mer på den stora,inte mist för att det är en trefas maskin. Han ville även kränga dem med Borötanken. Hur är den? Har läst lite om den här men är den ett dåligt val.

Jag har inte fått siffror ang pris ännu
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Kloge skrivet 08 maj 2012, 18:19:52
Fortsätter min monolog. Priset för 14kw med Borötanken är 88000 efter rot. Snackade idag med säljaren och nya tanken kostar 8000 kr mer men då får jag med den trådlösa manöverpanelen. Bara det är värt en del. Sitta i soffan och göra justeringar eller bara se så att den har det bra.
Sen var det 2 års garanti på Borö medans fem år på Mitsubishis tank.
Man ska inte vara dumsnål
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Nufiken skrivet 10 maj 2012, 19:28:29
Det senaste e ju i regel att satsa på, nu har jag inte läst på nåt om dom men min "gamle" har gått i ett år nu o det känns riktigt riktigt bra!! Min är duktigt överdimensionerad, 16Kw på mitt "lilla" hus...
Hässleholm.   tummenupp
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Kloge skrivet 11 maj 2012, 07:08:37
Tack för svaret! Jag kommer att ta med den nya tanken. Är det kanske Teo-Kyl som installerat till dig?

Vad fick du ge för den? Mitt pris är 94500kr med benstativ,de tar bort gamla pannan samt trådlösa panelen.
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Kloge skrivet 02 juni 2012, 07:08:01
Jag hittar inte i menyerna någonstans där man kan se drifttimmar på kompressor och elpatron. Finns ej?
Sen undrar jag vad givarna heter som finns på sidan där man ser alla temperaturer i maskinen-De förkortningarna som står på displayen säger mig inget
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: o_cee skrivet 05 juni 2012, 15:28:44
Jag hittar inte i menyerna någonstans där man kan se drifttimmar på kompressor och elpatron. Finns ej?
Sen undrar jag vad givarna heter som finns på sidan där man ser alla temperaturer i maskinen-De förkortningarna som står på displayen säger mig inget

Detta menar du?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45055.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45055.0)
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Kloge skrivet 05 juni 2012, 17:51:58
Jättebra,då har jag koll på det!


Fler frågor =) Gick in på Service--Information och slog in kod 003 och då stod det 3. Det ska vara drifttimmar på kompressorn enligt installatören.Provade för skojs skull att slå in 002 och då stod det 2,kod 004 stod 17,kod 005 stod 12.
kod 006 stod **** ,kod 007 stod 17,kod 008 stod ****,kod 009 stod 11,kod 010 stod 38,kod 011 stod ****,kod 012 stod 0,kod 013 stod 2.
Någon aning vad det står för? Installatören vill inte berätta då det inte är något man ska in och rota i tyckte han. Men det är ju bara en avläsning. Vill ju ha koll på maskinen
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: purjo__ skrivet 05 juni 2012, 17:57:05
Installatören vill inte berätta då det inte är något man ska in och rota i tyckte han.

Vaddå... Du har väl köpt maskinen? Du hyr den väl inte av installatören?

Hoppas att nån här på forumet kan delge informationen...
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Kloge skrivet 25 juni 2012, 20:32:58
Jag har mailat fyra ggr samt ringt till Mitsubishi och vid senaste samtalet så blev jag kopplad till en kille som lovade att höra av sig med svaren på mina frågor. Efter två veckor så tror jag nog att han inte hör av sig heller.Så jäkla dåligt.

Sen är instruktionsboken inte den bästa. Man kan välja att antingen köra med kurva eller enbart innegivaren om jag förstått rätt?
Andra tillverkare har ju både kurva och innegivare.

Värmepumpen går tyst men tystast är supporten
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Kloge skrivet 29 juni 2012, 16:22:50
Jag fick svar idag och postar här också

"Kompressorns drifttid kan avläsas med hjälp av kod 002 svaret du får skall vara x10 för att få antal drifttimmar.
Antal start och stopp är 003 svaret skall vara x 100 för att få antalet start och stopp
Kompressorns frekvens är 016 ca mellan 20-125 beroende på modell och utomhus temperatur
Utomhusdelens strömförbrukning är 025 och visas bara med hela Amp. Mellan 1-16 beroende på modell
Antalet timmar som el patronen har varit tillslagen går inte att utläsa någonstans.
Resten av de 200 värdena som kan tolkas ut här är bara intressanta för en tekniker vid eventuell felsökning."
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Rickard VPC skrivet 02 juli 2012, 23:18:25
Jag har mailat fyra ggr samt ringt till Mitsubishi och vid senaste samtalet så blev jag kopplad till en kille som lovade att höra av sig med svaren på mina frågor. Efter två veckor så tror jag nog att han inte hör av sig heller.Så jäkla dåligt.

Sen är instruktionsboken inte den bästa. Man kan välja att antingen köra med kurva eller enbart innegivaren om jag förstått rätt?
Andra tillverkare har ju både kurva och innegivare.

Värmepumpen går tyst men tystast är supporten

Hej!
Grattis till köp av den bästa L/V på marknaden idag.

Du har kurvstyrning, returstyrning, rumsgivarstyrning och med panndisplayen eller den trådlösa rumsgivare har du autoadaptiv kurvstyrning dvs självlärande värmekurva.
Men använd bara den trådlösa, då får du bäst drift.

Sedan anser jag att supporten är din säljare.

//Rickard
VPC
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Kloge skrivet 02 juli 2012, 23:35:55
Tack Rickard för ditt svar!Ja säljaren han sa inte så mycket därav mailandet till ME.
Men instruktionsboken kunde vara tydligare. Visst för de flesta så trycker man på knappen
och så är man nöjd men är man intresserad av teknik så vill man veta vad den gör.

Tex nu på sommaren,stänger den av cp?

Om man har bockat ur elpatronen i menyn "värme"och har "kallt väder" funktionen
ibockad,vad gör den då? Vad är "kallt väder" funktionen egentligen? Räcker inte kompressorn till så startar
väl elpatronen ändå?
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Zipoldy skrivet 25 juli 2012, 14:04:08
Kallväder funktionen är vid vilken temperatur ute-enheten stängs av, går att ställa från -10 till -15. Detta betyder att värmingen går över helt på el vid denna temperatur. Om du inte har kallväder funktionen bockad så körs ute-enheten oberoende hur kallt det är. I detta fall bör man ha en fristående ute-termostat som bryter vid den temperatur som är angiven som kompressorns minimi ute temperatur (t.ex. -20 grader). Detta är något som installatören bör ha koll på ifall detta alternativ används.

Zip.
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Kloge skrivet 26 juli 2012, 09:34:49
Tack för svaret. Då kanske du kan svara på nästa fråga också. Cirkpumpen står på och det tycker jag är onödigt på sommaren. Provade att stänga av värmefunktionen och endast ha vv tillåten men cirkpumpen går ändå.
Finns det en säkring man kan rycka?

Från ME supporten råder tystnad
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Zipoldy skrivet 30 juli 2012, 09:41:51
Hej,

Gå in i service menyn, där finns en meny som heter Externa Inställningar och under den finns Eco inställning för VP. Om jag kommer ihåg rätt så bocka den och ställ tiden på t.ex. 15min så borde cirkulationspumpen stanna efter inställd tid. Garanterar inget  :o

Zip
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Kloge skrivet 04 augusti 2012, 19:40:11
Tack! Den stannade efter 10 min som var förinställt. En dum fråga men används cp för varmvattentillverkningen?
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Kloge skrivet 09 september 2012, 11:20:57
Nu är utedelen tvättad,schamponerad och slutligen vaxad. Nu är vi redo att möta vintern 8)
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Jollly skrivet 11 september 2012, 14:42:05
Då har Zubadanen börjat göra värme ett par nätter i rad nu. ???

Men förhoppningsvis tar det ytterligare ett par månader till innan Z får bekänna färg. >:D
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Kloge skrivet 22 september 2012, 08:33:34
Min har också vaknat ur Törnrosasömnen. Kände på elementen och de var lika varma (ljumna) på ovandelen som nederdelen och en snabb flukt på panelen visade att det var samma temp på framledning som retur.
Jag har satt ner cirkpumpen till läge 1
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Kloge skrivet 29 oktober 2012, 17:54:27
Nu har den fått smaka på minusgrader.
Ett par plusgrader på dagen och ner till -6,5 på nätterna.
Inga problem,stod och väntade tills den
Avfrostade och det gick fortare än jag trodde
att det skulle göra.Vattnet forsade!
Jag hade även glömt att koppla in värmekabeln
men ingen is i tråget
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: orre skrivet 03 december 2012, 10:47:50
Hmm jag e lite störd på VV produktionen, har en NG och en RP60. Runt -10 nu och det är tungt för pumpen att hålla huset varmt. Av en händelse så kollade jag med jämna mellanrum på givaravläsningen när pumpen skulle börja göra VV. 46 grader i tanken men när pumpen skulle börja skjuta på värme, kylde den ned vattnet till 40 innan den började hämta upp till angivna 50. Jag förstår att den måste jobba mot någon slinga men kunde den inte skjutit ut värme i radiatorerna som vi det här laget behöver mist 46? Dessutom surrar pumpen väldigt länge på låga varv efter avfrostning, typ 20min innan den kommer igång på riktigt. Jag kanske e helt ute och cyklar men det här känns inte effektivt? Någon?

EDIT: huset tappar snabbt värme när systemet loopar såhär. (mycket bättre än det varit tidigare med CT10 som tappade huset ned till 15-16 grader i detta läge)

EDIT2: När pumpen var klar med VV och skulle gå över till radiatorerna, går den ned på lågvarv igen och står och stånkar läänge. Varför går den inte upp på högvarv snabbt och får ut värme i radiatorerna(som nu är nere på under 30 grader?)

/O
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Janne87958 skrivet 10 januari 2016, 20:16:38
Nån som vet hur man ställer tappvattentempen i ecodantanken? Kan absolut inte hitta den inställningen.
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Kloge skrivet 10 januari 2016, 21:01:23
http://mitsubishivillavarme.se/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/OPERATION-MANUAL-ECODAN-C-SWE-RG79D942H01-2.pdf   sidan 10
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Tittmön skrivet 10 januari 2016, 21:52:06
Hej,

Igår hade vi -5/6 ute och min panna gick över delvis till "eldrift" när jag värmde elementen.
Normalt ?

//H
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Janne87958 skrivet 10 januari 2016, 22:16:31
http://mitsubishivillavarme.se/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/OPERATION-MANUAL-ECODAN-C-SWE-RG79D942H01-2.pdf   sidan 10

Coolt, jag hade läst den sidan 8 ggr utan att snappa upp betydelsen, fastnade antagligen för raden "Om du vill göra förändringar kontakta i så fall installatören.
Man tackar tummenupp
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Janne87958 skrivet 10 januari 2016, 22:19:44
Ställde den på 50 grader nu med 10 graders sänkning innan återstart. Den var fabriksinställd på 40 grader av nån anledning.
Måste också meddela att tanken läckte från fabrik, när vi fyllt upp den så sipprade/sprutade det ur en klämringskoppling modell större på radiatorsidan, ungefär halvvägs upp i tanken ovanför nån styrventil.
Det hjälpte att dra åt den men visst verkar det lite mysko, den var streckad med både svart och rött vilket borde vara nån slags kontrollgrej?
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Kloge skrivet 10 januari 2016, 22:28:16
Ja säkerligen en miss i kvalitetskontrollen
Titel: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Tittmön skrivet 15 januari 2016, 17:52:18
Hej,

Nu har kyla slagit till och pumpen jobbar på.
Mina element är varma och vattnet blir varmt.

Vilken inställning har ni på vattnet ? Max körtid ( min är 60 min ) sen min tid att vänta innan starta ny uppvärmning av vattnet ( min är 60 min ).

Vad har ni ?

Problemet är att man vill att pannan hinner värma upp elementen till > 50 gr om det behövs. För mig tar det kanske 45/60 min.

//H
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Kloge skrivet 15 januari 2016, 22:31:21
Tror att jag har fabriksinställningarna. Om du får problem när det blir kallt så kan man installera en doppvärmare i tanken och i menyn välja "simultandrift"samt vid vilken yttertemp detta ska aktiveras.
Då kör kompressorn endast husvärme och doppvärmaren till varmvatten
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Tittmön skrivet 17 januari 2016, 11:59:59
Hej,

Jag har labbat lite under helgen och har kommit fram till Max körtid = 60 min
+
Tid att vänta innan starta ny uppvärmning av vattnet ( min är 60 min ).

Ger bästa lösningen för mitt hus.
Default var vänta 30min men värmen hann inte upp så ökade till 60min och nu har vi bra värme i vatten och elementen

//H


Hej,

Nu har kyla slagit till och pumpen jobbar på.
Mina element är varma och vattnet blir varmt.

Vilken inställning har ni på vattnet ? Max körtid ( min är 60 min ) sen min tid att vänta innan starta ny uppvärmning av vattnet ( min är 60 min ).

Vad har ni ?

Problemet är att man vill att pannan hinner värma upp elementen till > 50 gr om det behövs. För mig tar det kanske 45/60 min.

//H
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: janne7272735 skrivet 17 januari 2016, 17:22:39
Tror att jag har fabriksinställningarna. Om du får problem när det blir kallt så kan man installera en doppvärmare i tanken och i menyn välja "simultandrift"samt vid vilken yttertemp detta ska aktiveras.
Då kör kompressorn endast husvärme och doppvärmaren till varmvatten

Är det inte redan en doppvärmare i tankarna?

Kan man för övrigt se hur mycket elvärmen har varit påslagen?
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Kloge skrivet 17 januari 2016, 20:29:24
Det finns en elpatron och den går antingen till varmvattnet eller till husvärmen och monterar man då en i vvtanken så får man simultandrift. En elpatron till vv och en till husvärme och då går kompressorn endast till husvärme och elpatron till vv. Vid vilken yttertemp detta ska inträffa kan man ställa i menyn,fabriksinställningen är -15

På min kan man inte se hur mycket elpatron som använts. Vet inte hur det är med nya maskiner
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Markus889977 skrivet 09 maj 2016, 18:40:43
Hej!
Bor i en kåk där en ecodan är installerad. Vill först säga att jag kan ingenting om såna här saker. Nu när sommarvärmen kommit har det blivit eländigt varmt inne. Det är alltså så att elementen inte går att skruva ner. Hur gör jag för att sänka värmen? Hittade nånting om radiator på displayen där jag sänkte. Huset ligger till så att solen räcker till för att värma upp. Går det att stänga av värmen utan att varmvattnet försvinner?

Evigt tacksam om nån kan hjälpa mig med detta!
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Kloge skrivet 11 maj 2016, 02:49:49
Har du den trådlösa panelen där du ställer innetempen? Isåfall är det bara att sätta den på 18 grader eller vad man vill.
Kör du på kurva så kolla så att den inte är helt galet inställt
Titel: SV: Officiell tråd:Mitsubishi Electric Ecodan
Skrivet av: Gregor534 skrivet 26 september 2023, 22:27:12
Hej allihopa, jag har en Mitsubishi värmepump.
Puhz-hrp100yha2 plus böro ehst18b-yb9.
Kan någon skicka mig inställningarna för alla dipswitchar från båda enheterna och ett diagram?
Eller bilder mainkort från dem enheter?