Utloggad Danne84

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nybliven husägare (Funderingar om Optima / 290 AW
« Svar #15 skrivet: 17 oktober 2013, 00:26:07 »
Ikväll när jag gick förbi pannan så hade jag lite bra timing.
Hörde att shunten öppnade och passade på att känna på utgående rör, Det blev redigt varmt och gott, Tempen i displayen steg ifrån ~25 till 40c
Men bara efter ca 30 sekunder så stänger den igen och röret blir kallt igen på 3 röda.
Ska den jobba på det sättet?

Hade även en VVS kille på plats här om dagen, Han påstog att den inte ska stå och droppa som den gjorde i spillkoppen(?)
Är ett konstantflöde där. Han sa att det var en ventil som är kass. Kan det stämma?

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nybliven husägare (Funderingar om Optima / 290 AW
« Svar #16 skrivet: 17 oktober 2013, 06:57:20 »
Hej!
Om T9 visar rätt temp i avläsningen innan så gissar jag att en av växelventilerna gett upp, alternativt att laddpumpen inte funkar.
Laddpumpen kan du kolla genom att lossa centrumskruven på cirkpumpen och kolla om axeln snurrar (det kan komma lite vatten då centrumskruven lossas).
Prova då att hjälpa igång pumpen med en skruvdragare, det brukar finnas ett mejselspår på axeltappen.
Växelventilerna (2 st) kan kärva, man lossar då på motordelen och motionerar/smörjer mekanismen för hand.
Om motordelen till en växelventil är trasig så får man byta ut grejerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Nybliven husägare (Funderingar om Optima / 290 AW
« Svar #17 skrivet: 17 oktober 2013, 09:05:58 »
Det är nästan +10°C ute
Shunten skall inte jobba alls vid den tempen
Dessutom öppnar schunten först när värmepumpen inte orkar värma mer (att T 1 inte stiger mer och tiden för shuntöppmning räknat ner till noll vilket är minst 1 timma) och ENDAST när eltillskottet är aktivt.


Vad jag tror du hört är att växelventilen har slagit över från VarmVatten tillverkning till radiator värmning
Då kommer en skvätt varmt vatten att rusa ut mot radiatorerna och man kan få detta fenomen
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Danne84

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nybliven husägare (Funderingar om Optima / 290 AW
« Svar #18 skrivet: 17 oktober 2013, 10:16:30 »
Skulle haft avläst temperaturerna när den jobbar med värmevatten men det är lite drygt att springa upp och ner för att kolla när den gör det.
Kan man tvinga igång pannan på någon vänster så att man kan få fram värdena?

För nyfikenhetensskull så ändrade jag shunten till manuell och körde full värme i ca 5 minuter, Då fick man den redigt goa värmen i alla elementen som man är van vid sen man bodde i lägenhet. Dock sjönk tempen i pannan ifrån ~44c till drygt 27c på bara den korta tiden sen blev det "kallt" igen.
Ställde tillbaka den till automatiskt efter det.

Kanske bara jag som är ovan hur det ska fungera när man bor i villa :)

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nybliven husägare (Funderingar om Optima / 290 AW
« Svar #19 skrivet: 17 oktober 2013, 10:40:31 »
Höj kurvan så kommer den trigga värmning av huset.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Danne84

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nybliven husägare (Funderingar om Optima / 290 AW
« Svar #20 skrivet: 22 oktober 2013, 17:18:23 »
Äntligen så har jag tagit mig tid att skriva av värdena vid värmning av huset :)

T1: 34,2c
T2: 2,4c
T3: 47,2c
T6: 62,6c
T8: 34,5c
T9: 31,3c
T10: 31,2c
T11: -8,7c
T12: -2,3c

Antar att det är ganska så normala värden?

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Nybliven husägare (Funderingar om Optima / 290 AW
« Svar #21 skrivet: 22 oktober 2013, 18:07:26 »
T12 visar fel med ca 4,7grader.

Den visar vilken lufttemperatur som suga in i maskinen men ute tempen är +2,4 enligt givare T2.

Detta kan göra att avfrostningarna uteblir.

Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad Danne84

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nybliven husägare (Funderingar om Optima / 290 AW
« Svar #22 skrivet: 22 oktober 2013, 19:45:04 »
Jag tror att avfrostningen fungerar som den skall då jag hörde att det pös ifrån ute delen en gång och sen blåste det varmt ifrån fläkten samt rök lite.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: Nybliven husägare (Funderingar om Optima / 290 AW
« Svar #23 skrivet: 22 oktober 2013, 20:23:53 »
Det är inte så att VP matar sig själv med den utblåsta kalluften pga. dålig placering eller ställda prylar, skärmar eller häck vid VP:n och därför är insugningsluften så kall ?

VP behöver mycket 'varm' friskluft utifrÃ¥n som den kan dra värme ur och suger den in redan kyld luft frÃ¥n sig själv för att luften gÃ¥r i cirkel där maskinen är uppställd  sÃ¥ blir det inte bra alls.


- hur varmt var din sprit/elektroniska utomhustermometerns  pÃ¥ fönsterkarmen utomhus vid tillfälle - detta för att se att tex. T2-givaren visar nÃ¥got sÃ¥ när rätt och dÃ¥ fÃ¥r man undersöka varför T2 och T12 inte visar ungefär samma värden - det räcker med en givare visar fel för att maskinen kanske börja bete sig underligt.

skaffa en billig inne/ute termometer med sladd och sätt sladdsensorn vid insugen på VP:n - också för analysen att givarna inte visar fel samt att redan kyld luft inte dras in i maskinen igen.

   

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nybliven husägare (Funderingar om Optima / 290 AW
« Svar #24 skrivet: 23 oktober 2013, 10:21:35 »
Det är inte helt ovanligt att T2 och T12 visar olika värden. T2 sitter i en kapsling på husväggen medan T12 sitter mitt i luftströmmen och reagerar direkt på variationer i temperaturen. Sitter T2 så att den utsätts för solljus så blir det än mer fel...
Hur varmt var det ute vid avläsningstillfället?

Dock tycker jag att det är lite för liten skillnad mellan T8 och T9. Vad står VB-cirkpumpen inställd på för effektläge och hur långa/grova rör har du mellan inne- och utedelen?


Hemma hos mig sitter T2 på norrväggen och VP'n åt väster, så soliga dagar är det ganska stor eftersläpning på T2 när tempen stiger.
« Senast ändrad: 23 oktober 2013, 10:27:10 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Nybliven husägare (Funderingar om Optima / 290 AW
« Svar #25 skrivet: 23 oktober 2013, 12:53:47 »
Det är möjligt att det kan diffa lite men jag som bor på västkusten har fortfarande INTE haft minusgrader denna vinter och TrådSkaparen som bor i Skåne har nog haft varmare än vad jag har det så att hans T12 visar -2,3°C måste vara fel.
Tror mer att hans T2 visar rätt med sina +2,4°C oavsett vilket vädersträck utegivaren sitter i.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nybliven husägare (Funderingar om Optima / 290 AW
« Svar #26 skrivet: 23 oktober 2013, 13:55:27 »
Ja, det känns mer rimligt.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Danne84

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nybliven husägare (Funderingar om Optima / 290 AW
« Svar #27 skrivet: 24 oktober 2013, 19:49:40 »
Utegivaren T2 sitter alltid i skuggläge så att säga. Vet ej väderstreck :P

Utetempen stämmer mot en vanlig tempmätare som jag har.
Det är värden som stod i displayen.Det var ovanligt kallt just den kvällen.
Andra kvällar har vi runt 4-5c

Dock står utedelen mot en vägg så det kan vara så att när det blåser ut i toppen att en del åker in i pumpen igen.

Jag har varit ute och tagit lite bilder ikväll här hittar ni dem:

http://wickedworld.org/pump/IMG_20131008_234418.jpg
http://wickedworld.org/pump/IMG_20131008_234425.jpg
http://wickedworld.org/pump/IMG_20131024_195322.jpg
http://wickedworld.org/pump/IMG_20131024_195331.jpg
http://wickedworld.org/pump/IMG_20131024_195338.jpg
http://wickedworld.org/pump/IMG_20131024_195403.jpg
http://wickedworld.org/pump/IMG_20131024_195406.jpg
« Senast ändrad: 24 oktober 2013, 20:13:44 av Danne84 »

Utloggad Danne84

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 56
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nybliven husägare (Funderingar om Optima / 290 AW
« Svar #28 skrivet: 31 oktober 2013, 13:11:23 »
Ingen som har en kommentar ang installationen? :)


Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nybliven husägare (Funderingar om Optima / 290 AW
« Svar #29 skrivet: 31 oktober 2013, 13:50:58 »
Jag ser inget konstigt med den. Det där svarta 'taket' över fläkten, är det nåt originaltillbehör eller hemmabygge?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!