« skrivet: 06 januari 2016, 21:55:45 »Hei,
Hvilke kjølemedium har du (R-407c)? Dersom du har R-407c gass der du måler 127 °C bør du umiddelbart måle temperaturene på dine varmeveklere umiddelbart. Dersom du ikke har en ir temperaturmåler eller lignende anbefaler jeg at du stopper din varmepumpe umiddelbart, og anskaffer deg en ir temperaturmåler. Lar du varmepumpen være i drift over lang tid med 127 °C på hetgas vil du redusere levertiden på din kompressor, eller få kompressorhavari.
Jeg har "auto shut down" på min varmepumpe med R-407c kjølemedium på 115 °C
En for høy hetgasstemperatur betyr ofte at vi har for lite kjølemedium eller at ekspansjonsventilen ikke regulerer tilfredsstillende.
Dersom du har et "se-glass" på kjølemedium røret, ser du bobler eller klar væske i glasset ?
Hvilke kjølemedium har du (R-407c)? Dersom du har R-407c gass der du måler 127 °C bør du umiddelbart måle temperaturene på dine varmeveklere umiddelbart. Dersom du ikke har en ir temperaturmåler eller lignende anbefaler jeg at du stopper din varmepumpe umiddelbart, og anskaffer deg en ir temperaturmåler. Lar du varmepumpen være i drift over lang tid med 127 °C på hetgas vil du redusere levertiden på din kompressor, eller få kompressorhavari.