Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Bertil
« skrivet: 26 oktober 2005, 01:34:21 »

Alla regler har undantag, får man "fasfel" att tex EN transformatorsäkring "ryker" då kan det bli problem. Samma om en huvudsäkring går!
Då  kan motorskyddet lösa, då blir det till att ta fram luvan osså veven  _/-
Ja eller trycka på knappen på motorskyddet.

Men som sagt ha tillsyn på värmen om ni reser bort, det finns ett antal felkällar tex havererade cirkpumpar, styren kan paja, kompressorn säcka ihop, mm.
Med oflyt fryser hela systemet, det har jag tyvärr varit med om några gånger (dock inte hemma utan i jobbet). Inge kul alls  _/-
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 24 oktober 2005, 14:48:31 »

Jo det är så som pumpen funkar. Så länge det är varmt ute styr reglerdatorn så att pumpen kör endast en kompressor. När det blir kallt ute startar också den andra. Vartannat år kör kompressor 2 som kompressor ett och tvärtom.  Så att ingen av kompressorerna blir riktigt lat.


Kl 7 på morgonen ca -2  enl köksterm ( -1 enl VP). VP går på kompressor 1 från dagen innan kl 21 . Kl 4.00 kompletterat kompressor 2 i en kvart. Framåt 10:00 kommer solen.
Kl 7 tar någon en mycket kort dusch. Kl 16 produceras varmvatten utan att det tappas vatten. Det är 'kvällshöjningen' med ett antal grader (då 5), vi vill ha varmare vatten för diskningen. Kl 19 under pågående duschning eller diskning,kallar  varmvattenberedaren kallar på mer varmt vatten. ( Kruset kl 7 på VB-kurvorna troligen excels påhitt)

Varmvatten görs normalt med båda kompressorerna, just nu testar jag att köra med en kompressor för att förlänga gångtiden från 10 till 20 min vid diskning/duschning.
Skrivet av: pellep
« skrivet: 24 oktober 2005, 08:47:44 »

Eftersom du har två kompressorer; är det inte möjligt (lämpligt)  att köra med en kompressor så länge som behovet är mindre än hälften?
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 23 oktober 2005, 15:26:52 »

Med tanke på vårt radiatorsystem inte är idialiskt tycker jag att vi har bra driftsdata Genomsnittet för eldningssäsongen Nov tom april är 12 starter/dag för värme plus 2-3 starter för varmvatten.

Under höstmånader rör det sig om 16-18 starter för värme/dygn plus 2 -3 starter /dygn för varmvatten.  Då är det ofta 4 till 10 grader nattetid och då startar pumpen ca 10 till 11 gånger under nattens 12 timmar, Således en start var 65:e minut i genomsnitt.
Under året har jag provat med lite olika inställningar på styrdatorn och kör nu med P-förstärkningen 0,2 Integreringstiden 58 min och Stegin ('Paustid') 35 min.
Med dessa data varierar att temperatuten i returledningen med ca + - 3 grader kring medelvärdet om utetempen är relativt konstant. (Medelvärdet är här ca 30 grader vid 8 grader ute)

Tidvis har jag testat att förlänga cykeltiden något (till 80 minuter) genom att öka paustiden (stegin)  från 35 till 45 minuter. Men då tycker vi ibland att det nu på hösten under mulna, men halvsvala dagar känns lite svalt i vissa rum  (även om termometern talar om att det fortfarande ä rnormala  21 till 22 grader) Under dagarna går ju pumpen oftast med lägre temperatur än på natten.


MånKwh TotaltKWh VPStarter Kompressor1exkl VV
Nov99264117,6
Dec138280218,4
Jan134884614,6
Feb14069767,5
Mars 72239815,3
April77378714
Maj5411746
Juni5431351,8
Juli373451,8
Aug489582
Sept5411744
Del av Okt 10

Pumpen tillverkar varmvatten 3 gånger om dagen Normalt går då båda kompressorer.  Således ca 2*1000 starer om året. Sedan någon månad kör jag varmvatten på endat en kompressor, varmvattnet blir ju ändå snabbt varmt.

Liten ack ??
Värmeledningssystemet har en rätt liten volym och är dessvärre av typ enrörssyetem Ett försök till beräkning (med gissade rördimensioner/ledningsdragen) antyder att volymen kan röra sig om 100-120 liter

Fråga : Är det nåon ide att sätta in en liten ack för att påtagligt att antingen öka cykeltiden eller få jamnare värme elementen genom att miska P dvs den tillåtna svängningen i returtemperaturen mellan start och stopp? Eller blir det med en liten ack kanske så att vi kommer att inbilla oss att huset känns dragigt


Skrivet av: pellep
« skrivet: 22 oktober 2005, 12:12:54 »

En helt annan fråga: Har du inte många starter?
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 21 oktober 2005, 11:42:49 »

Varmitek skall noormalt starta automatiskt efter strömavbrott och ska ge en varning
Tack RLA!
Medeelandet att  Din anläggning startar om utan att man behöver trycka på startknappen var mycket upplysande  och upplyftande. Här ser man igen att forumet är till nytta!
Har kollat med  Måns på Varmitek  och han sade att pumpen skall gå igång efter strömavbrott efter tidsfördröjning (Displayen ska meddela att det varit avbrott)

Efter samtalet studerade jag loggern lite närmare. Vid det korta strömavbrottet stoppade givetvis loggerdatorn. Jag startade om den 2 timmar efter avbrottet, strax innan jag nollställde larmknappen.
Kurvformen och nivån på kurvorna när loggningsdatorn startades om  tyder på att varmiteken faktiskt varit igång en gång efter strömavbrottet.
Det är därför mycket troligt att jag haft ordentligt fel när jag påstod att den hos oss installerade värmepumpen Varmnitek måste startas om manuellt efter stömavbrott

Bild: Kurvformen och nivån på kurvorna när loggningsdatorn startades om kl 16.37 tyder på att varmiteken varit igång en gång efter strömavbrottet. Kompressorn startade 16.52 för att producera varmvatten. (Anm: KB givaren visar ca 2 grader för höga värden. Om returgivaren visar högre temp än framgivaren produveras varmvatten. Detta eftersom fivaren för framledningen sitter på huvudstammen ut till elementen). Under den varma perioden har jag stllt reglerdatorn så endast en kompressor körs när varmvatten ska tillverkas
Länk till loggningsdiagram : http://web.telia.com/~u31807324/kort_elavbrott_den_20_okt.htm
Skrivet av: RLA
« skrivet: 20 oktober 2005, 23:46:04 »

Jag bor i en del av elnätet där det är avbrott lite då och då, jag har lika pump som Sarastro och aldrig behövt bry mig, den startar snällt igen men talar om i displayen att den varit strömlös, så Sarastro, du borde kontakta installatören för en förklaring/åtgärd!
Skrivet av: grolim
« skrivet: 20 oktober 2005, 22:58:47 »

I dag var det ett kort strömavrott - en halv sekund kanske - datorn slocknade.
Och mycket riktigt, VP:n fick startas för hand.

Kan se det framför mig. Skinnmösan på. "Kontakt" och så veva igång. Har man tur spottar den igång åtminstone på andra försöket. Har man otur får man putta igång faanskapet.
Hur stor vev använder du? :D


*Gapskratt* *hehe* *hehe*
Skrivet av: Sfinx
« skrivet: 20 oktober 2005, 22:28:40 »

I dag var det ett kort strömavrott - en halv sekund kanske - datorn slocknade.
Och mycket riktigt, VP:n fick startas för hand.

Kan se det framför mig. Skinnmösan på. "Kontakt" och så veva igång. Har man tur spottar den igång åtminstone på andra försöket. Har man otur får man putta igång faanskapet.
Hur stor vev använder du? :D
Skrivet av: larryd
« skrivet: 20 oktober 2005, 22:15:23 »

Min Panasonic E9DKE går igång igen efter strömavbrott, med bibehållna inställningar.
Skrivet av: milliwatt
« skrivet: 20 oktober 2005, 21:28:03 »

Hej! otäckt ??? Måste vara en bugg i programmet! konstruktören måste väl ha tagit hänsyn till eventuellt strömavbrott!?

Svaret på din fråga: Ja min Nibe startar om sig själv efter strömmavbrott. Däremot stoppade kompressorn en gång och då gick inte systemet automatiskt över till elpatron. Också en obehaglig situation om man inte är hemma.

MVH

Jens
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 20 oktober 2005, 21:21:23 »

inga bekymmer den startar utan problem thermia TWS
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 20 oktober 2005, 19:42:00 »

I dag var det ett kort strömavrott - en halv sekund kanske - datorn slocknade.
Och mycket riktigt, VP:n fick startas för hand.  Ännu en sak att tänka på vid eventuella resor vintertid.

Finns det några (jord/berg) värmepumpar som startar automatiskt efter strömavrott?


----------------------
REDIGERING
JAG SKREV: Och mycket riktigt, VP:n fick startas för hand
DENNA SLUTSATS VAR FÖRHASTAD. SE INLÄGG LANGRE FRAM

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!