Författare Ämne: Nibe Fighter 1210 lägger ut för mycket värme pÃ¥ radiatorer  (läst 2176 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Roger Ericsson

  • Gäst
Roger Ericsson
Nibe Fighter 1210 lägger ut för mycket värme på radiatorer
« skrivet: 30 oktober 2011, 09:46:21 »
Hej.
I samras märkte jag att 1210 lade ut för mycket värme pÃ¥ radiatorerna. Med +25 grader ute(har utegivare) sÃ¥ vile den ha nästan max värme pÃ¥ radiator kretsen. Inställningarna har inte rörts sedan i vintras och anläggningen har fungerat mycket bra. Har nÃ¥gon nÃ¥n ide? Jag har provat att Ã¥terstarta men resultatet blir att efter nÃ¥gra dagar lägger den ut "för mycket" värme pÃ¥ radiatorkretsen. Det verkar hänga ihop med vv  produktionen ..
tacksam för svar

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Det är troligen växelventilen som krånglar, VP:n tror den gör varmvatten men växelventilen fastnar i läge mot husvärmning.
Man kan motionera växelventilen själv, själva motordelen sitter med bajonettfattning, under denna sitter en metallpigg som styr vilket läge växelventilen står i.
Fast på lång sikt behöver du nog en ny växelventil.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
Med +25 grader ute(har utegivare) så vile den ha nästan max värme på radiator kretsen.
HÃ¥ller med Carl N, men jag antar att du har uttryckt dig slarvigt här och att pumpen inte VILLE ha max värme pÃ¥ radiatorkretsen (dvs den skrev väl ett vettigt värde pÃ¥ bör fram och sedan en mycket högre temp pÃ¥ uppmät fram).  För om den VILLE ha max värme, sÃ¥ är det inte växelventilen det är fel pÃ¥ utan snarare utegivaren (fast dÃ¥ skulle det antagligen bli fel hela tiden).

Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!