0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag kommer att tänka på ett tryckförband. Det är väl ofarligt att prova sig fram, det värsta som kan hända är att det fortsätter läcka
Tack för tipsJa, det är en plattväxelförångare.Kan man SILVERLÖDA även om det ju vid läckagestället är ej torrt ?HälsarSW
Är du helt säker på att det läcker KB-vätska? så det inte är kondensvatten som droppar?Om man tar en droppe på fingret, smakar och spottar känns det om det är glykol i, är det sprit känns det på lukten. Det är sällsynt att plattisar läcker, och det enda som går att reparationslöda är anslutningsstosarna (vilka i sig är troligare läckställen än växlaren)
Om det visar sig att läckaget är svårt att laga så skulle ju ett alternativ vara att byta förångaren.Och då undrar jag om det finns någon här som har erfarenhet av att konvertera VP från R22 till annat köldmedium ?
På smal ledning från Kondensorn till Förångaren finns en mindre blå metall-behållare som är märkt:CeramicFilter-Kore-Driermod 164
Citat från: SW skrivet 04 april 2010, 15:26:13På smal ledning från Kondensorn till Förångaren finns en mindre blå metall-behållare som är märkt:CeramicFilter-Kore-Driermod 164Det du hittat är torkfiltret, det byts alltid vid ingrepp i systemet, kostar ca 200kr.Finns det en receiver så kan man enkelt ta bort den, det hindrar inte en konvertering, det innebär bara lite mer jobb...
Hej igenTill PROPAN .... och gasolKräver inte det tillstånd från SPRÄNGMEDELSINSPEKTIONEN ell liknande myndighet ?
Oooups, inte så noga med tvättning vid konvertering till R407.... känns inte så seriöst.Du kan byta till R290 utan större ingrepp än att stänga expansionsventilen lite, R290 har lite sämre verkningsgrad än R22.
Ja då får vi ju passa oss så de inte konverterar till annat är R 290.Du har förresten ingen kollega här nere, Malmö - Trelleborgsområdet som du kan rekommendera ?
White oil är mineralolja och den fungerar utmärkt med R290.Till R407 ska man använda Esterolja
Jag har blivit rekommenderad att ersätta den läckande plattvx.förångaren med en KOAXIAL-växlare.
Det är EFFEKTEN som är viktig.Det skiljer mellan olika tillverkare hur stora, djupa och hur många plattor växlaren har.Det är en fördel med en något större växlare, växlarna på grundvattenvärmepumpar bör vara ca 20% större än för motsvarande bergvärmepump.
Den förångare som skall ersättas är som jag sagt tidigare52 cm * 11,5 cm med 14 plattor och yta 0,76 m²Jag har hittat bättre pris på 2 alternativa förångare:31,5 cm * 7,3 cm med 40 plattor och yta 0,87 m²och52,6 cm * 11,2 cm med 30 plattor och yta 1,40 m²Har du eller annan möjlighet att bedöma om någon av alternativen är OK som ersättare.Grundvattenvolymen som skall pumpas genom förångaren är ca 35 liter / minut.
Har du en köldmedietank i systemet?Vet du volymen i resp plattväxlare?Plattväxlaren har ju så liten volym så jag tror det ligger inom marginalen med en lite större. Troligen måste exp-ventilen justeras.Är det begagnade grejer måste de förvarats väl förseglade.
Jag undrar därför hur COUGAR styr sin TW 5:a. Har du JEFF och växelventil eller rentav shuntning.[/b]Kanske har nu en enkel skiss på ditt system ?
Hej!Jag är inte så hemma på JEFF, jag köper Terrawatt utan styrning och monterar den styrning som passar bäst för dom förutsättningar systemet har, oftast ES3 då den löser det mesta.Visst kan du koppla som alt I. men då hjälper ju inte värmepumpen till med varmvattenproduktionen på hela sommaren när det inte föreligger något värmebehov...Alt.II Du kan ju montera en shunt och ändå köra med flytande kondensering, men det blir ju ändå samma sak som i alt.I -ingen varmvattenproduktion utan värmebehov.Däremot om du tänker dig att värma upp tanken på annat sätt ibland (vedpanna, solfågare etc.) så måste du ha en shunt för att inte hetvattnet ska fara ut i radiatorkretsen direkt. (tror dock inte JEFF har någon utgång för shuntstyrning)Du kan ju köra alt.II med fast kondensering så får du varmvatten producerat av värmepumpen alltid, men ganska dålig verkningsgrad på värmepumpen..Du kan ju använda din tank och koppla som bif. skiss, men jag rekomenderar aldrig att köra utan acktank...
Jag lutar nog åt att köra enligt alternativ I utan VX-ventil och då skall väl JEFF vara tillräckligt som styr ? Särskilt om de / TW uppgraderat till VILLA_versionen.
Jag förespråkar kolvkompressor, lite mer ljud men mycket mer hållbar.I ditt fall behöver du ingen flödesstyrd pump då du måste köra med öppna radiatorventiler för att säkerställa flödet över värmepumpen.Elpatron är bra att ha, jag brukar välja att inte ha en inbyggd i värmepumpen utan beställa den löst , men det är en smaksak
HejTror du man kan hoppas på att TW´s kolvkompressor i en TW 4 är något mindre bullrig än den som sitter i vår Q12:a.I den sitter en Maneurop MT 40 JH 4D.Den har en eleffekt på 3,5 kw enligt Qvantums spec från den tiden.
elpatronDet går att beställa en inbyggd, men jag tycker den blir så svår att byta om den går sönder
Hej Det är väl inte vanligt att elpatronen går sönder.EFFEKTVAKT - är det tillbehör ? Eller sker det mjukvarumässigt - Jeff ?Bristol Benchmark kompressor - Finns den i så små varianter som till TW 3,5 eller TW 4 ?
Jeff kan styra en elpanna, men bara i ett steg.Jag menade att 6kw räcker som spetsvärme, om du menar att du vill ha en elpanna som kan täcka hela toppeffekten så behövs nog lite till.
Citat från: cougar skrivet 05 maj 2010, 20:33:09Jeff kan styra en elpanna, men bara i ett steg.Jag menade att 6kw räcker som spetsvärme, om du menar att du vill ha en elpanna som kan täcka hela toppeffekten så behövs nog lite till. Hej Det verkar so om TW inte har Jeff längre.Det är istället Siemens RVP 201.0 som gäller.Är du bekant med det systemet ?HälsningarSW
KorrigeringSiemens RVP 201.0 var tydligen en analog styrning av shuntventiler.Den styrning som skulle vara aktuell för mig var iställeten från Carel som heter µGEOÄr kanske den bekant.
Det finns pumpar som har allt inbyggt och sköter allt själva. Brukar hålla med Cougar i det mesta men inte vad gäller kolv VS Scroll. Scroll tappar inte lika mkt effekt vid kallare kb in och är väldigt tåliga. Jag skulle valt scroll. Lycka Till
Ett bra och sakligt svar Thumbsup Jag köper det direkt Varför använder du 290?
Citat från: SW skrivet 03 maj 2010, 19:29:18HejTror du man kan hoppas på att TW´s kolvkompressor i en TW 4 är något mindre bullrig än den som sitter i vår Q12:a.I den sitter en Maneurop MT 40 JH 4D.Den har en eleffekt på 3,5 kw enligt Qvantums spec från den tiden.Njae... kompressorn är nog lika bullrig, men den sitter antagligen mer ljudisolerad i Terrawatten.annars kan man ju välja varianten med Bristol Benchmark kompressor, den är betydligt tystare.Den är ganska ny så jag kan inte riktigt uttala mig om den så mycket, men jag har monterat några sådana pumpar och dom går mycket tyst och bra
Citat från: SW skrivet 06 maj 2010, 17:31:56KorrigeringSiemens RVP 201.0 var tydligen en analog styrning av shuntventiler.Den styrning som skulle vara aktuell för mig var iställeten från Carel som heter µGEOÄr kanske den bekant.Tyvärr inte mer än det jag läst, men den verkar väldigt bra.Jag håller på att installera en värmepump med den nya styrningen nu så om en vecka ca kan jag ge besked
Jag har fått ett förslag från TW.Jag skulle vara utomordentligt tacksam om du skulle vilja titta på det ?VänligenSW