Författare Ämne: f1226-8 kompressorstarter  (läst 18926 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #45 skrivet: 29 december 2014, 19:39:34 »
Nu när det varit en ute temp på ca. -14 grader så har kompressorn startat på -30 gradminuter som jag har ställt in den på. Allt bra så långt.
Men i.o.m arbetstanken sÃ¥ tar det sin lilla tid att värma upp vattnet, sÃ¥ gradminuterna hinner öka till över -400  vid ca. -14 grader.

Och -400 är värdet för att starta elpatronen. Så frågan är om jag ska höja det värdet till kanske -500 för att slippa eltillskott eller blir det så att kompressorn får jobba "onödigt" mycket då?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #46 skrivet: 29 december 2014, 22:20:21 »
När man kollar i dina tidigare loggar vid -3 ute har Bt25 tempen ökat ganska fort visst har den kanske räknat -30 gradmin efter start ocksÃ¥ men det är normalt lÃ¥ter konstigt om den ska gÃ¥ frÃ¥n -30 till -400 innan den räknar ner gradminuterna  Sc:,h Men är det sÃ¥ är det inga problem att ändra gm för eltillskott till ett värde som passar anläggningen det är bra om kompressorn fÃ¥r tid pÃ¥ sig att jobba bort gm innan elpatron gÃ¥r in kompressorn ska gÃ¥ hela tiden innan elpatron gÃ¥r i.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #47 skrivet: 30 december 2014, 09:11:56 »
Lägger upp ännu en logg ifrån igår, kanske blir mer tydligt där.


Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #48 skrivet: 30 december 2014, 09:22:59 »
Konstigt det här att gm sjunker sÃ¥ mycket trots endast -30 som start och sen när den stoppat hamnar den pÃ¥ +100 ett bra tag sÃ¥ brukar det kunna bli vid lÃ¥ga startvärden inte vid Gm-30  Sc:,h Sitter BT25 pÃ¥ röret som gÃ¥r till radiatorerna direkt efter ukv tanken och det är viktigt att den har bra kontakt isolera gärna över den sÃ¥ den känner värmen bra.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #49 skrivet: 30 december 2014, 09:27:38 »
Hej! Ja bt25 sitter direkt efter den externa cirkulationspumpen ut från ukv`n.
Sitter fastbundad direkt på kopparröret samt isoleringsrör över det.

Man ska kanske fästa den på något annat sätt än så enkelt som jag gjort det?
« Senast ändrad: 30 december 2014, 09:36:22 av robin-. »

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #50 skrivet: 30 december 2014, 09:38:08 »
Man ser i loggen att framlednings tempen blir låg innan vp startar vilket är märkligt jag har en liknande lösning fast större tank och har gm för start på -100 och brukar hålla mig inom 5 grader från börvärde. Det gör egentligen inget om den hamnar på +100 och det är troligtvis bara vid en viss utetemp det blir så men ändra så inte elpatron går in jag skulle sätta den högt 800 eller nått liknande annars kan den gå in om man duschar mycket trots att kompressorn fixar det själv om den får lite tid på sig.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #51 skrivet: 30 december 2014, 09:56:17 »
Hittade denna beskriving för bt 25 givare:

Temperaturgivarna monteras med buntband tillsammans
med värmeledningspasta och aluminiumtejp. Därefter
skall de isoleras med medföljande isolertejp.


värmeledningspasta och aluminiumtejp har jag alltså ej använt.
Är värmepasta samma sak som kylpasta måntro?

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?

Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #54 skrivet: 20 januari 2015, 20:12:33 »
Sitter BT25 på röret som går till radiatorerna direkt efter ukv tanken och det är viktigt att den har bra kontakt isolera gärna över den så den känner värmen bra.


Jag har mätt lite på min framledning och returledning med en FLIR i3 Värmekamera.
BT25 givaren som jag har monterad på röret diffar ca 1-2 grader mot "riktiga" mätvärdet jag får med kameran på mitt tejpade rör precis efter BT25.

Provade att flytta givaren till det översta dykröret på ukv`n. Där fick jag direkt ett värde som stämmer överens med värdet jag får på min tejpade yta direkt ut från ukv`n efter cirkulationspumpen.

Kanske inte har någon fråga direkt utan mera vill diskutera mitt val om att flytta bt25 till dykröret.
Ska utvärdera nu något dygn och se hur pumpen jobbar.

Har även justerade hastigheten på min externa cirkulationspump till högsta hastigheten på konstant tryck och har fått ner deltat till ca. 9 grader från tidigare uppåt 15 grader.

Utloggad robin-.

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: f1226-8 kompressorstarter
« Svar #55 skrivet: 07 november 2015, 14:46:07 »
Nu ett år sen pumpen blev driftsatt fick jag detta resultat.
Antal starter 3766
Drifttid 2418 h
Varmvatten 384 h

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!