Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: mthus skrivet 11 april 2016, 22:33:52

Titel: Nibe 1255 - Varmvatten och returtemp
Skrivet av: mthus skrivet 11 april 2016, 22:33:52
Nibe 1255 (7312R3)

När pumpen gör varmvatten så ökar också returtemperaturen, alltså temperaturen i golvvärmen. Är detta riktigt?

Jag trodde det satt någon ventil som hanterade detta.

Titel: SV: Nibe 1255 - Varmvatten och returtemp
Skrivet av: mthus skrivet 11 april 2016, 23:08:29
Nu har jag varit ute och kontrollerat temperaturen på rören och det ser bra ut :)

Men då kan inte givare för framledningstemp och retur.temp visa rätt eller tänker jag fel?
Titel: SV: Nibe 1255 - Varmvatten och returtemp
Skrivet av: Carl N skrivet 12 april 2016, 07:35:44
Tempgivaren sitter så att den känner av returtemp oavsett om den värmer golvet eller VVB.
Alla givare inne i värmepumpen sitter så att de känner av temperaturen "innanför" växelventil och T-kopplingen.
Enda sättet att se extern temperatur är att installera en extern framledningsgivare.
Titel: SV: Nibe 1255 - Varmvatten och returtemp
Skrivet av: mthus skrivet 14 april 2016, 14:38:28
Tempgivaren sitter så att den känner av returtemp oavsett om den värmer golvet eller VVB.
Alla givare inne i värmepumpen sitter så att de känner av temperaturen "innanför" växelventil och T-kopplingen.
Enda sättet att se extern temperatur är att installera en extern framledningsgivare.

Tackar :)