Thermia diplomat d10 problem
« skrivet: 08 januari 2010, 21:42:54 »
Hej

jag har en thermia diplomat d 10
installerad 2004..
nu drar den däremot någe fruktansvärt mycket el ca 180kwh tot elförbrukning per dygn
drift timmarna är per dygn

vp ca 16-20 h
ts ca 3-15h
ts2 ca 10-20h
vv ca 1 h
dessa värden pendlar lite dock kommer jag aldrig över 20 timmar på vp per dygn
ts2 har legat på 15-20 timmar per dygn dom sista dagarna har haft över -20

har ni haft något likande problem då installatören verkar lite svår att få hjälp av
huset är 210kvm inkl källare strax över 500 meter slang draget

Mvh Glenn
Alla fel är till för att lösas

Utloggad kapten60

  • Jobbnarkoman
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Orsa/Sweden
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia diplomat d10 problem
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 22:02:38 »
Vad tror du huset skulle tagit utan värmepump. 180 kwh / 24 timmar 7,5 kwh i timmen . det blir inte mer än 35watt per m2  vid den extrema temperatur vi har nu.  cirka 140 kwh till per dygn spar du fortfarande .

inte så tokigt .
c-c

visst det låter ju bra
men när förgående ägare som installerat pumpen med 4 vuxna och samma inställningar
tagit ca 16000kwh tot per år inkl hushållsel
och vi 2 st i hushållet vuxna drar 24000 kwh
det är detta jag inte förstår.. pratade nyss med föregående ägare
när dom körde med direktel hade dom 30000kwh tot elförbrukning per år
jag förstår inte min siffra på 24000kwh tycker den verkar hög

// Glenn
Alla fel är till för att lösas

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia diplomat d10 problem
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 22:09:48 »
Ett problem är att pumpen inte går 24 h om dygnet när det är så kallt så att tillskott behövs, dvs pumpen går kanske 20 timmar per dygn och tillskottet 12, pumpen ska ju aldrig stanna! Han behöver hjälp med hur man fixar det på en Thermia, dvs vilken/vilka inställningar ska han ändra?
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad Farbror Sven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Pumpa pÃ¥
SV: Thermia diplomat d10 problem
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 23:27:41 »
Hej Glenn!
Kolla när pumpen går:
Hur hög är värmereturen i förhållande till max returtemperatur. (När/om returtemperaturen når maxvärdet stängs pumpen och tillsatsen får jobba ensam.)
Hur stor är dT  ( temperaturskillnaden mellan fram- och returtemperaturen pÃ¥ värmen).

Sven
Hus i Göteborg  2 vÃ¥ningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav tvÃ¥ har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005

Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/Ã¥r
TvÃ¥ elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare pÃ¥ 300liter.  Total el ca:17000kWh/Ã¥r.

2006 total el:13850 kWh/Ã¥r + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/Ã¥r

Utloggad kapten60

  • Jobbnarkoman
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Orsa/Sweden
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia diplomat d10 problem
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 13:28:27 »
vart i landet ligger huset.

orsa dalarna
idag -26
16 grader inne pumpen orkar inte hålla temp i huset
tur att jag har satt in en insatskamin i öppna spisen så det blir därgligt inne
Alla fel är till för att lösas

Utloggad kapten60

  • Jobbnarkoman
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Orsa/Sweden
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia diplomat d10 problem
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 16:33:08 »
framledning 54
retur          45

brine in     0
brine ut   -4
integral -910

nu slog pumpen precis av och den går endast på steg 2 på elpatronen steg 3 avstängt av mig

brine in   1
brine ut -1
blev dom nya siffrorna 
Alla fel är till för att lösas

Utloggad kapten60

  • Jobbnarkoman
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Orsa/Sweden
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia diplomat d10 problem
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2010, 16:54:35 »
48
Alla fel är till för att lösas

Utloggad kapten60

  • Jobbnarkoman
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Orsa/Sweden
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia diplomat d10 problem
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2010, 19:49:31 »
kollat lite nu och ställt
frameldning på 60
retur på 53 annars löser pumpen ur pågrund av för hög retur

jag vill inte stypa elementen heller efter som jag inte har riktigt varmt inne
Alla fel är till för att lösas

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Thermia diplomat d10 problem
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2010, 01:05:24 »
INTE minska flödet, högre flöde ger normalt sett lägre returtemp (tro det den som vill).
u högre flöde desto högre genomsnittstemp på radiatorn därmed högsta möjliga värmeavgivning pga av det ger lägre returtemp (hoppas ni tror mej nu). Undantag kan va småååå radiatorer som kan få för högt flöde "kortsluta" och i externfall nån radiator väldigt nära VP.
MEN du har halvdålig cirkulation (difftemp 10 grader) om nu inte det värdet var när både kompressor OCH elpatronen gick. Isåfall har du optimal cirkulation, men får "små" radiatorer för att kunna avge effekten från kompressor OCH elpatronen utan att nå för höga temperaturer!!!

Kompressorn SKALL gå 24 timmar /dygn vid svinkyla!!! Det är säkert elpatronerna tillsammans med kompressorn som lyckas nå stopptemp på kompressorn.

Blockera så att endast steg ett tillåts på elpatronen!
Din pump ger 10 kw när den går... stannar den då ger två steg elpatron 6 kw!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alltså 2 ggr så dyrt och 50% mindre effekt!
Du skulle tom kunna få varmare om du helt slog av elpatronen, men om man åker bort bör steg ett va tillåtet OM nåt pajar kring kompressorn!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Thermia diplomat d10 problem
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2010, 20:35:12 »
Vad har du för rum-bör och kurva?
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Thermia diplomat d10 problem
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2010, 17:59:54 »
VP ORAKLET

Utvecklar...
Med högre flöde får du högre genomsnittlig temp på dina radiatorer. Då avger dom mera värme.
Returtempen kan iofs stiga, men detta samtidigt som framldningen sjunker (pga av mera avgiven effekt), då kan man höja max tillåten returtemp.
SÃ¥ är det  >:D
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad kapten60

  • Jobbnarkoman
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Orsa/Sweden
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia diplomat d10 problem
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2010, 22:15:22 »

Kompressorn SKALL gå 24 timmar /dygn vid svinkyla!!! Det är säkert elpatronerna tillsammans med kompressorn som lyckas nå stopptemp på kompressorn.

Blockera så att endast steg ett tillåts på elpatronen!
Din pump ger 10 kw när den går... stannar den då ger två steg elpatron 6 kw!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alltså 2 ggr så dyrt och 50% mindre effekt!
Du skulle tom kunna få varmare om du helt slog av elpatronen, men om man åker bort bör steg ett va tillåtet OM nåt pajar kring kompressorn!


nu har 2 killar kollat på pumpen inget fel enl dom dom har mät enl konsten alla regler
dock kunde dom inte förklara vp dåliga drift
vp  16 h
ts  4h
ts2  18h

dock så byte dom reglerkortet och display
inte vet jag om detta ska göra någon skillanad
kollade pumpen nyss drift -15 ute
vp 6
ts 2
ts2 0
vv0
Alla fel är till för att lösas

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Thermia diplomat d10 problem
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2010, 23:50:59 »
Fortsätt att läsa av VARJE dag!
Ge dig inte, får du inte ut timmarna på komressorn till 24/dygn, så är det oacceptabelt!!

När kompressorn nästan klarar hela värmebehovet kan det iofs tillåtas nåt kortare stopp samtidigt som det kan bli liiite elpatron tex om man tar mycket varmvatten på dagen och den stoppar på natten när den endast jobbar på värme!

Men nya timmarna kanske ser lovande ut, hoppas du provar att spärra steg 2 på elpatronen.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad kapten60

  • Jobbnarkoman
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Orsa/Sweden
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia diplomat d10 problem
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2010, 22:09:26 »
nuså första dygnet

vp 24h
ts  15h
ts2 0h
vv  0h
-20 ute

nu verkar pumpen gå som den ska iaf dock kan jag tycka att den stöder lite mycket
fortfarande på elpatron

154kwh första dygnet istället för 190-200 kwh som topp hade jag iförrgår dagen innan
skifte av kretskort 249kwh på ett dygn

131,4 kwh verkar vp tagit är detta normalt eller verkar det som lite högt iaf??
Alla fel är till för att lösas

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Thermia diplomat d10 problem
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2010, 23:01:52 »
Ja säger (preliminärt) grattis!

Hur mycket den drar.. hm ja orkar inte kolla du har en skattning i inst anvisning
Den går med maxtemp nu och då drar den MYCKET mer ström än vid lägre temperaturer!

Min 7,5 kw drar över 3000w när den jobbar med 55 gradigt vatten och 1800 watt när den jobbar med 35 gradigt vatten!
Så 5 kw är fullt möjligt!


Men kolla nu timmarna ett tag, så har du ju enorma förbättringar om det fortsätter!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!