Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 24 mars 2011, 21:37:35 »

Kompletttera med volymtank och expansionskort för styrning av kurva 2. Ger en bra och lättanvänd anläggning som kommer att fungera fin-fint!
Skrivet av: pwarnsat
« skrivet: 22 mars 2011, 20:35:14 »

Idag har vi radsystem anpassat till Frånluftsvärmepump. Kan nämnas
att bottenplan värms upp med golvvärme och övervåning med radiatorer
där radiatorerna ligger i 2 slingor. Huset är från 1992 så  det får anses som
en modern konstruktion.

/Patric
Skrivet av: Labold
« skrivet: 22 mars 2011, 00:01:05 »

Hej,
Jag skall byta ut en Frånluftsvärmepump mot bergvärme och det lutar åt att det blir en Diplomat Optimum G2.

Idag: Nibe Fighther 301 med en total energiförbrukning på 18000 kWh/år (uppvärmning och varmvatten)
Besparingen ligger på ca 7000 kWh/år. Så bergvärmepumpen bör vara anpassad
för att klara av att leverera en förbrukning runt 25000 kWh/år, om det vore direktverkande.

Hus storlek: 240 kvm
Placering: Göteborg

Vilken storlek på pump och borrhål verkar lämpligast?

/Patric


Spontant skulle jag säga en 8kW med 150 meter aktiv borra. Du kommer få mer underbyggda svar från forummedlemmar som sitter på dimensioneringsmjukvara.

Frågan är dock vad du har för radsystem, vet du vad du kör ut för temperaturer vid svinkyla nu? Anledningen till att jag frågar är att en vp lämnar lägre effekt vid hög framledningstemperatur. Har du ett system som kräver höga temperaturer kan du behöva anpassa pumpstorleken.

Du bör också ta med ev framtida förbrukningsändringar i kalkylen. Har ni tänkt bygga ut? Ändra rumstemperaturen i framtiden (speciellt i källaren, att öka tempen från exvis 15 till 20 grader i en dåligt isolerad källare dra mycket energi)? Bli fler boende? mm, mm. En idé är att upprätta ett worst case scenario.

Angående borran kan det vara värt att kolla med grannar hur djupt de borrat, vilken kbintemp de får ut, hur långt det var till berg mm.
Skrivet av: pwarnsat
« skrivet: 21 mars 2011, 23:44:25 »

Hej,
Jag skall byta ut en Frånluftsvärmepump mot bergvärme och det lutar åt att det blir en Diplomat Optimum G2.

Idag: Nibe Fighther 301 med en total energiförbrukning på 18000 kWh/år (uppvärmning och varmvatten)
Besparingen ligger på ca 7000 kWh/år. Så bergvärmepumpen bör vara anpassad
för att klara av att leverera en förbrukning runt 25000 kWh/år, om det vore direktverkande.

Hus storlek: 240 kvm
Placering: Göteborg

Vilken storlek på pump och borrhål verkar lämpligast?

/Patric

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!