Hej!
Jag har en Thermia Duo 10 (2 år gammal).
Problemet jag har är att under den här perioden när värmen kommer värmer inte pannan upp min undervåning(suteräng) trots att jag har rumsfaktorn på 4.(givaren sitter här)
Dom två översta våningarna behöver ingen värme vid den här tiden och tydligen tycker den att då är det bra där nere med.
Trots att rumsgivare står på önskad te.x 22grader så resonerar den "Inget behov av värme" ändå att det kanske bara är 18grader i den våningen.(22-23 ovanför)
Det är väl så att den tycker att den får tillbaks för varmt vatten i returen eller varför beter den sig så här.
Går det att ställa on den på någotvis så den verkligen bara gåt på rumsgivaren?(den står på 4 men det råcker ju uppenbart inte)
Detta är väldigt tröttsamt då det bor folk även på den här våningen.
Tacksam för kloka svar.
M.V.H
MIcke
-
Har den inte stannat på "värmestopp", utetemperatur som stänger av VP. Den finns i meny "värmekurva" och kan ställas mellan 0 och 40 ºC eller i läge off
-
Har den inte stannat på "värmestopp", utetemperatur som stänger av VP. Den finns i meny "värmekurva" och kan ställas mellan 0 och 40 ºC eller i läge off
Tack för svaret.
Den står på 25 ºC för att inte gå in.
-
Ställ in termostaterna på dina radiatorer uppe, och öka sedan "nollpunkten" på värmepumpen, det är den enda lösning jag kan se på problemet, räkna dock med relativt många start/stopp på kompressorn då den volym den får att arbeta emot blir mindre, håll lite koll på antalet starter. Helst inte över 40 st/dygn. (Hmm, Thermia har väl inte starträknare...) Men du kan väl sitta och kolla en timme eller så, helst skall den inte starta mer än 2 ggr på en timme.
-
Ställ in termostaterna på dina radiatorer uppe, och öka sedan "nollpunkten" på värmepumpen, det är den enda lösning jag kan se på problemet, räkna dock med relativt många start/stopp på kompressorn då den volym den får att arbeta emot blir mindre, håll lite koll på antalet starter. Helst inte över 40 st/dygn. (Hmm, Thermia har väl inte starträknare...) Men du kan väl sitta och kolla en timme eller så, helst skall den inte starta mer än 2 ggr på en timme.
Ursäkta en korkskalle, men hur ökar jag nollpunkten? ::)
-
Höj kurva -5, kurva 0 och kurva +5 med några grader så får du lite högre börvärde på framledningen när det är varmt ute.
Eller ändra börvärdet för rumsgivaren.
-
Höj kurva -5, kurva 0 och kurva +5 med några grader så får du lite högre börvärde på framledningen när det är varmt ute.
Eller ändra börvärdet för rumsgivaren.
Men det skumma är att pannan inte ens startar som nu t.ex önskad rumstemp 24.5 ºC, Temp i rummet 20.6 ºC. Pannan säger: Inget Behov av värme.
Han borde ju fatta att om jag vill ha 24.5 ºC får han ju hålla på till det blir 24.5 ºC o inte nöja sig med 20 ºC. huvuddunk
-
Kan det vara så att rumsgivaren endast begränsar värmeproduktion INTE ger mer?
-
Rumvärdet justerar det önskade börvärdet på framledningen med 3 grader för varje grad du ökar det ("rum").
Om du har höjt det till 24.5 och den ändå inte startar så undrar jag om din utegivare visar rätt?
Om den visar fel, t.ex. 25 grader, så hjälper inga ändringar i reglerdatorn, den kommer ändå att inta sommarläge, d.v.s. ingen radiatorvärme.
Om den visar rätt, höj "nollpunkten" ännu mer, eller öka "rum"-värdet.
Lycka till!
-
Rumvärdet justerar det önskade börvärdet på framledningen med 3 grader för varje grad du ökar det ("rum").
Om du har höjt det till 24.5 och den ändå inte startar så undrar jag om din utegivare visar rätt?
Om den visar fel, t.ex. 25 grader, så hjälper inga ändringar i reglerdatorn, den kommer ändå att inta sommarläge, d.v.s. ingen radiatorvärme.
Om den visar rätt, höj "nollpunkten" ännu mer, eller öka "rum"-värdet.
Lycka till!
Nu ger jag upp, värmestopp 30 ºC utetemp visar 19 ºC RUM inställt på 30 ºC och fanskapet visar "Inget Behov av Värme" och vägrar starta. Blir till att ringa leverantören till veckan.
-
Har du provat bryta spänningen till maskinen, det sitter ju en liten dator i den...
-
Jag har inte koll på Duo, men på min Diplomat hade jag nog gjort såhär;
- Kolla i temperatur menyn för framledning. Här bör det finns ett värde typ 28 (24). Det före parantesen är nuvarande värde. Det innanför paranteser är det som styren försöker uppnå (nuvarande börvärde). Står det 0 i parantesen så tror jag det är stoptempen som uppnåtts.
- Om det står tex 24 (28) så skall värdet vid "Integral" räknas ner -14, -18 osv, tills integralen når det värde som ställts in för start av pumpen. Från fabrik -80 (?).
Berätta vad du får fram för siffror, kanske vi kan klura ut vad som är fel...
Mvh,
/Ola
-
Testa att höja värmekurvan. oxå!
-
Hej.
För att få värmepumpen att producera värme sommartid måste du ställa upp Värmestoppet från 17 till önskad gräns för värme
produktion, sen måste du ändra Kurva Min till den temperatur du vill ha ut på systemet den här tiden på året. (denna kurva min kan stå kvar på det värde du ställer in den på, för troligen kommer Värmepumpens regler dator att vilja ha ett högra värde än det manuella, Vintertid ialla fall) Det var allt lycka till. ( ställ tillbaka alla andra värden som du ändrade, de gör ingen nytta i detta fall.)
// Thermia support