Hej
Jag har sedan 8 år en Nibe Fighter installerad i mitt fritidshus. Jag har till detta 340 meter sjövärme och 60 meter jordvärme. Allt har fungerat jättebra och därför rekommenderade jag en granne att installera på samma sätt.
Min granne körde igång sin anläggning i september förra året men fick i vintras problem med cirkulationen på köldbärar sidan. Vi har nu sett några anmärkningsbara skador på slangen som vi har svårt att förstå.
Slangen är på några ställen ihoptryckt dock inte platt utan den har dragit ihop sig lika runt om som en krympslang gör när man värmer den. Det vi har sett hittills är först en sträcka på 1 centimeter och lite längre ut en sträcka på en halv meter.
Finns det någon som har hört talas om något liknande och vad gör man?
-
Det låter som att slangen inte ligger nog djupt. Att slangen helt enkelt har legat uppe i isen och isen har sedan slitit sönder slangen.
-
Eller är den inte utrullad på rätt sätt utan skruvad? Sc:,h
Man måste nog kapa och skarva slangen.
-
Skall man använda skarvdon av metall eller plast när man skarvar
//Goesta
-
Då jag skarvade kollektorslangen använde jag hylsor som man "svetsar" ihop med el (fick låna det av rörisen)
-
Det viktiga här är att försöka ta reda på orsaken till skadorna innan man lagar den. Så att liknande skador inte uppkommer igen.
Är ni säker på slangen ligger på frysfritt djup?