« Svar #30 skrivet: 27 augusti 2016, 14:01:40 »
Det verkar inte finnas Viessmann-ägare , som vill dela med sig av KB-slanglängderna.
Om jag ställt samma frÃ¥ga och det gällt ex.vis nibe 1245 / 10:an sÃ¥ tror jag att det kommit en hel del svar. Det finns ju förstÃ¥s fler Nibe, men ändÃ¥.  Intresserade Nibe-ägare är kanske en del av Nibe´s framträdande position ?

Har det någon betydelse att Nibe 10:an har kolv-kompressor ur bullersynpunkt ?
Eller är alla 1245:or mycket tysta ?   12:an har väl scroll ?

GOD HELG
sw
Viessmann ägarna är inte här, dom har inga problem  ;)  8)
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #31 skrivet: 06 september 2016, 09:39:37 »
Ingen Viessmann-ägare som kan dela med sig av erfarenheter huruvida KB-pumpen (7 meter) är tillräcklig också till 10:AN ?
Min borra är ca 210 meter .
SW
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #32 skrivet: 06 september 2016, 09:44:31 »
Kollade på turbulent flöde (0.5 l/s) igår, och om jag fattar det rätt så ger det ett tryckfall på ca 100Pa/m (42 kPa i ditt fall), så den borde klara det.
Men det beror ju på hur stort det interna tryckfallet är.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Jajjjan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Man utan pump
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #33 skrivet: 09 mars 2017, 22:02:45 »
Kan 333 styra en gv slinga med en andra kurva?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #34 skrivet: 10 mars 2017, 08:34:15 »
Ja, jag håller med om frågan.
Helt otroligt att det inte skall gå läsa sig till.
Ofattbart.

Hade varit bra med ett Svar från Oraklet, han vet säkert.
Men i brist på hans intresse att hjälpa till så är det väl bäst att ringa och fråga på Viessmann.

Med allra största säkerhet går det ha olika kurvor, men jag vågar inte säga säkert.

PÅ denna sida i den engelska manual jag hittat har de i alla fall ritat in shuntade system, och de skall ju styras av något, kan i och för sig vara något tillbehör.
https://www.manualslib.com/manual/975629/Viessmann-Vitocal-222-G.html?page=41#manual
« Senast ändrad: 10 mars 2017, 08:38:04 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #35 skrivet: 10 mars 2017, 11:30:12 »
Kan 333 styra en gv slinga med en andra kurva?
det går bra att styra en shunt med en andra kurva.
på kontakt 225 kopplar du in värmekretspumpen på plint 1 och shuntsignal stänger på plint 2 och öppna på plint 3
du får också ändra "systemdefinition" till tex 6 beroende på vad du har för andra komponenter installerade.
du kan då styra den oshuntade med VK1 och den shuntade med VK2

vill du koppla in fler shuntar så krävs utbyggnadssats.
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #36 skrivet: 10 mars 2017, 13:00:30 »
ja, och så behöver du en framledningsgivare efter shunten såklart, den ansluts på givaringång F12 har jag för mig...
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad Hiller

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 586
  • Karma +0/-0
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #37 skrivet: 19 april 2017, 13:49:08 »
Är Vitocal 343g en on/off pump? Hittade ingen info men antar att det är en sån!
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #38 skrivet: 19 april 2017, 14:45:26 »
kollade en 343-10 hos en kund idag.
210m borra samt 8m till hål, normalt med krökar i pannrum.
  KB-pump 88% med 3,1K
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Hiller

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 586
  • Karma +0/-0
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #39 skrivet: 19 april 2017, 15:00:04 »
Är det bra? 😄
Väntar på en röris som förmodligen kommer räkna på en sån.
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #40 skrivet: 19 april 2017, 20:17:44 »
Är Vitocal 343g en on/off pump? Hittade ingen info men antar att det är en sån!
Det är en on/off värmepump, troligtvis en riktigt bra sådan.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad Hiller

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 586
  • Karma +0/-0
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #41 skrivet: 19 april 2017, 20:23:05 »
Jag hoppas det👍🏻 Har hört att den ska vara top notch 😁
« Senast ändrad: 19 april 2017, 20:30:51 av Hiller »
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra

Utloggad Jajjjan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Man utan pump
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #42 skrivet: 29 maj 2017, 22:03:08 »
det går bra att styra en shunt med en andra kurva.
på kontakt 225 kopplar du in värmekretspumpen på plint 1 och shuntsignal stänger på plint 2 och öppna på plint 3
du får också ändra "systemdefinition" till tex 6 beroende på vad du har för andra komponenter installerade.
du kan då styra den oshuntade med VK1 och den shuntade med VK2

vill du koppla in fler shuntar så krävs utbyggnadssats.

Tack för info, jag har inte kommit vidare med detta men jag tolkar det som att en vk2 går utan att köpa utbyggnadssats?

Jag ringde Viessmann men jag kunde tyvärr inte tolka hans svar, kommunikationsproblem.

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: Viessmann 333-G/343-G
« Svar #43 skrivet: 30 maj 2017, 07:14:21 »
Tack för info, jag har inte kommit vidare med detta men jag tolkar det som att en vk2 går utan att köpa utbyggnadssats?

Jag ringde Viessmann men jag kunde tyvärr inte tolka hans svar, kommunikationsproblem.
Riktigt, du behöver ingen utbyggnadssats men du behöver köpa en framledingsgivare
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!