VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: RobinH skrivet 13 mars 2015, 21:50:08

Titel: thermia eko d9 kompressor motorvern
Skrivet av: RobinH skrivet 13 mars 2015, 21:50:08
hej,

Jeg har et problem med min thermia eko d9.
Problemet er at motorvern for kompressor slår ut.
Dersom jeg trykker "reset motorvern kompressor" starter den
igjen. Da kan den gå i noen timer men så stopper den igjen.

Kan noen hjelpe meg?

Takk for alle svar :)
Titel: SV: thermia eko d9 kompressor motorvern
Skrivet av: Fredrik567 skrivet 14 mars 2015, 17:32:53
Börja med att kolla hur mycket spänning du har mellan faserna på kompressorsidan av mjukstarten. Kan ju även vara vettigt att kolla säkringarna innan det. Hur gammal är pumpen? Kan vara bra att veta om den löser vid värme eller varmvatten produktion eller båda!
Titel: SV: thermia eko d9 kompressor motorvern
Skrivet av: RobinH skrivet 15 mars 2015, 15:54:21
Börja med att kolla hur mycket spänning du har mellan faserna på kompressorsidan av mjukstarten. Kan ju även vara vettigt att kolla säkringarna innan det. Hur gammal är pumpen? Kan vara bra att veta om den löser vid värme eller varmvatten produktion eller båda!

Hei, takk for svar.
Pumpen er 15 år gammel. Pumpen hadde stoppet igjen idag. Tegnet for Tillsatsvärme er tänd och larmindikeringen er tänd. Temperatur på vattenbereder var ca. 45 grader da jeg oppdaget at den hadde stoppet.
Ventet noen timer før jeg trykte på knappen "reset motorvern protector kompressor" og pumpen starter igjen. Vattenbereder hadde da under 20 grader. Nå har den litt under 40 grader. Det virker som at pumpen stopper når vattenbereder når 50 grader?

Målte spenning på kontaktor L1,L2,L3 på motorkompressor kontaktor og alle hadde ca. 226.4 V.

Hører ingen ulyder når kompressor går.

Mvh

Titel: SV: thermia eko d9 kompressor motorvern
Skrivet av: xxargs skrivet 15 mars 2015, 18:16:21
vid 3-faskompressor - är motorskydd, ev. mjukstart och kontaktor original och har använts 15 år - så bör man verkligen överväga att byta ut rubbet - det är en låg summa i jämförelse att byta en kompressor pga. bränd lindning för att den gick på två faser för att kontaktor eller mjukstart inte ledde så bra på en fas ibland.

Nästa steg är att kolla att vattencirkulationen verklige fungerar tillräckligt bra i värmeväxlarna och börja med att mäta vattentemperatur in och ut på rörkopplingarna på värmeväxlarna och se hur mycket temperaturdelta det är - gärna när vattentemperaturen når nära 50 grader då du har problem där.

mät också hetgasen ur kompressorn och om möjligt temperaturen kort efter expansionsventilen innan det går in i evaporatorn. notera alla värdena vid samma tidpunkt helst vilket innebär att man bör köpa en hel bunt med billigare termometrar och placera ut - skall man vara noga så vill man också veta temperaturen på kondensatet ur kondensorn  och suggastemperaturen ur evaporatorn och sugröret kort innan kompressorn.

Har du tittglas - hur ser den ut (filma med mobilen från är den startar tills det är helt bubbelfri ström eller minst 10 minuter om bubblandet inte upphör.

vad är det för köldmedel i maskinen ?? R407C ??