Skrivet av: CarMan
« skrivet: 13 december 2006, 22:31:36 »

Hej alla som jagar de rätta kurvorna!

Jag tycker att man skall vara medveten om att det är svårt att hitta "rätt kurva". D.v.s en kurva som ger rätt innetemperatur både när det är över noll och det är kallare än noll grader utetemperatur, för att inte tala om blåst och sol som också påverkar inne temperaturen. Andra faktorer som kommer in är exempelvis eldning i braskamin eller fest med många gäster. 

Har man väl hittat en kurva som fungerar vid en viss temperatur så kan man nästan vara helt säker på att om man justerar vid en annan temperatur så påverkar man hela kurvan, också den punkt där det stämde bra förra gången man trimmade.

Lösningen på problemet är att installera en innegivare som påverkar den beräknade framlednings temperaturen med temp-skillnaden mellan inställt värde och uppmätt rumstemperatur. Med en innegivare kan man, menar jag nästan strunta i vilken kurva man ställer in. Fungerar kompenseringen från innegivaren rätt så spelar vald kurva liten roll.
 
Nu finns det antagilgen värmepumpar som antingen bara kompenserar lite eller inte kan använda innegivare och då återstår för dessa att köra på enbart kurva med de variationer som helt logiskt uppstår.

Har man en värmepump med nyare styrprogram skall man installera en rumsgivare för bättre komfort och mindre bry med vald kurva som måste justeras och detta borde alla installatörer upplysa om.


AlfL


jag håller inte med.
det går att hitta en kurva som håller rätt temp. men man ska vid injusteringen tänka sig för. du kan ju inte byta kurva , den dagen du tycker det är varmt, för att du eldat, elelr om det blåser mycke uta, så är dt ingen bra dag för att justera kurvan.

när man justerat in rätt kirva & rätt finjustering, så allt funkar bra (optimalt) så skaffar man sig en inne givare föra att kunna kompensera mot dom här sakerna som kurvan inte rår på, tilexempel när du eldar i kamin eller om solen lyser kraftigt på huset m.m.
Skrivet av: AlfL
« skrivet: 13 december 2006, 22:00:26 »

Hej alla som jagar de rätta kurvorna!

Jag tycker att man skall vara medveten om att det är svårt att hitta "rätt kurva". D.v.s en kurva som ger rätt innetemperatur både när det är över noll och det är kallare än noll grader utetemperatur, för att inte tala om blåst och sol som också påverkar inne temperaturen. Andra faktorer som kommer in är exempelvis eldning i braskamin eller fest med många gäster. 

Har man väl hittat en kurva som fungerar vid en viss temperatur så kan man nästan vara helt säker på att om man justerar vid en annan temperatur så påverkar man hela kurvan, också den punkt där det stämde bra förra gången man trimmade.

Lösningen på problemet är att installera en innegivare som påverkar den beräknade framlednings temperaturen med temp-skillnaden mellan inställt värde och uppmätt rumstemperatur. Med en innegivare kan man, menar jag nästan strunta i vilken kurva man ställer in. Fungerar kompenseringen från innegivaren rätt så spelar vald kurva liten roll.
 
Nu finns det antagilgen värmepumpar som antingen bara kompenserar lite eller inte kan använda innegivare och då återstår för dessa att köra på enbart kurva med de variationer som helt logiskt uppstår.

Har man en värmepump med nyare styrprogram skall man installera en rumsgivare för bättre komfort och mindre bry med vald kurva som måste justeras och detta borde alla installatörer upplysa om.


AlfL
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 13 december 2006, 21:13:51 »

Det står i manualen att vred -2 är för element och vred -1 är för golvvärme, det gör ju bara en skillnad på VB-f på 2 grader och har man golvvärme kan man väl ha mycket lägre VB-f än om man har element  Sc:,h

Jag hade kurva 8 och vredet på -1 men har nu ändrat till kurva 9 vred -2 vilket gav ett börvärde på en grad mer på VB-f.

Är det bättre att ha ett lågt värde på kurvlutningen och vrida ratten till t.ex. 0
än att ha ett högre värde på kurvlutningen och ratten på t.ex -2?  :-\



kolla din kurva i diagramet så ser du att det vid den tempratur du idag har bara skiljer en grad som du skrev. men när det är -15 grader ute så kommer det skilja mer.
man väljer alltså en kurva som kompenserar i samma takt som ditt hus kräver högre tempratur när det blir kallare. sen är rattan för att paralall förflytta kurvan så du får den innomhustempraturen just du vill ha
OK, man kanske får vänta till det blir lite kallare under en längre period innan jag väljer kurva då, än så länge har vi bara haft -6 i någon dag och annars runt 0:an i stockholm. tack för svaret.  Thumbsup

ja om du är petig som vissa :D så får du justara kurvan hela första vinter (& kanske lite på vinter 2 också)
Skrivet av: Dan-ne
« skrivet: 13 november 2006, 08:20:06 »

Det står i manualen att vred -2 är för element och vred -1 är för golvvärme, det gör ju bara en skillnad på VB-f på 2 grader och har man golvvärme kan man väl ha mycket lägre VB-f än om man har element  Sc:,h

Jag hade kurva 8 och vredet på -1 men har nu ändrat till kurva 9 vred -2 vilket gav ett börvärde på en grad mer på VB-f.

Är det bättre att ha ett lågt värde på kurvlutningen och vrida ratten till t.ex. 0
än att ha ett högre värde på kurvlutningen och ratten på t.ex -2?  :-\



kolla din kurva i diagramet så ser du att det vid den tempratur du idag har bara skiljer en grad som du skrev. men när det är -15 grader ute så kommer det skilja mer.
man väljer alltså en kurva som kompenserar i samma takt som ditt hus kräver högre tempratur när det blir kallare. sen är rattan för att paralall förflytta kurvan så du får den innomhustempraturen just du vill ha
OK, man kanske får vänta till det blir lite kallare under en längre period innan jag väljer kurva då, än så länge har vi bara haft -6 i någon dag och annars runt 0:an i stockholm. tack för svaret.  Thumbsup
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 02 november 2006, 19:00:43 »

Det står i manualen att vred -2 är för element och vred -1 är för golvvärme, det gör ju bara en skillnad på VB-f på 2 grader och har man golvvärme kan man väl ha mycket lägre VB-f än om man har element  Sc:,h

Jag hade kurva 8 och vredet på -1 men har nu ändrat till kurva 9 vred -2 vilket gav ett börvärde på en grad mer på VB-f.

Är det bättre att ha ett lågt värde på kurvlutningen och vrida ratten till t.ex. 0
än att ha ett högre värde på kurvlutningen och ratten på t.ex -2?  :-\



kolla din kurva i diagramet så ser du att det vid den tempratur du idag har bara skiljer en grad som du skrev. men när det är -15 grader ute så kommer det skilja mer.
man väljer alltså en kurva som kompenserar i samma takt som ditt hus kräver högre tempratur när det blir kallare. sen är rattan för att paralall förflytta kurvan så du får den innomhustempraturen just du vill ha
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 02 november 2006, 18:58:06 »

Det står i manualen att vred -2 är för element och vred -1 är för golvvärme, det gör ju bara en skillnad på VB-f på 2 grader och har man golvvärme kan man väl ha mycket lägre VB-f än om man har element  Sc:,h

Jag hade kurva 8 och vredet på -1 men har nu ändrat till kurva 9 vred -2 vilket gav ett börvärde på en grad mer på VB-f.

Är det bättre att ha ett lågt värde på kurvlutningen och vrida ratten till t.ex. 0
än att ha ett högre värde på kurvlutningen och ratten på t.ex -2?  :-\



men du har ju en helt annan kurva för golv värme &ndessa två tillsamans ger ju en mycket lägre tempratur (lägg in värdena i diagramet)
Skrivet av: Dan-ne
« skrivet: 02 november 2006, 18:22:49 »

Det står i manualen att vred -2 är för element och vred -1 är för golvvärme, det gör ju bara en skillnad på VB-f på 2 grader och har man golvvärme kan man väl ha mycket lägre VB-f än om man har element  Sc:,h

Jag hade kurva 8 och vredet på -1 men har nu ändrat till kurva 9 vred -2 vilket gav ett börvärde på en grad mer på VB-f.

Är det bättre att ha ett lågt värde på kurvlutningen och vrida ratten till t.ex. 0
än att ha ett högre värde på kurvlutningen och ratten på t.ex -2?  :-\

Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 oktober 2006, 14:51:25 »

Kurvorna på kartan är helt och hållet framtagen efter normen att värmesystemet ska vara dimensionerat för 55 ºC framledningstemp vid DUT (dimensionerande utetemperatur). DUT är lägre (större minusgrad) ju längre norrut man kommer så då blir motsvarande kurva lägre eftersom kurvan ska skära 55 ºC på framledningen vid ca DUT.
Skrivet av: Dan-ne
« skrivet: 25 oktober 2006, 14:37:05 »

Hej
Tittade i manualen för NIBE 1230 spec sid 6,7 o 8. Tycker det verkar för förvirrat. På sid 6 står efterjustering "Kall väderlek" Om det är kallt inne skall man välja en kurva med högre nummer. D.v.s. högre kurvnummer ger högre Vbf temperatur vid samma utetemperatur. Detta stämmer med kurvorna på sid 8. Titta nu på kartan på sid 7. Vad är förklaringen att ett hus i Ystad rekommenderas kurva 11 medan ett hus i inre Norrland bör ha kurva 8? Är husen i Norrland extremt väl isolerade så att de klarar sig med avsevärt lägre Vbf temp vid en viss ute temp?
Finns någon annan förklaring till kartans förslag på kurv nummer?

AlfL

Härligt att just denna fråga togs upp, hade själv tänkt göra det men behöver nu inte.  Thumbsup
Jag hittade inget om detta i tråden ovan men en hel del annat  :)
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 22 oktober 2006, 12:20:16 »

läs denna tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1373.0

när du gått igenom den så har nog alla dina frågor blivit besvarade.
Skrivet av: Kevin
« skrivet: 19 oktober 2006, 22:29:10 »

Så enkelt är det.

I norrland är det kallare änn i skåne. Då bygger man husen för klimatet.

Bättre isolerat och kanske större radiatorer i norrland = lägre kurva.
Skrivet av: AlfL
« skrivet: 19 oktober 2006, 22:21:45 »

Hej
Tittade i manualen för NIBE 1230 spec sid 6,7 o 8. Tycker det verkar för förvirrat. På sid 6 står efterjustering "Kall väderlek" Om det är kallt inne skall man välja en kurva med högre nummer. D.v.s. högre kurvnummer ger högre Vbf temperatur vid samma utetemperatur. Detta stämmer med kurvorna på sid 8. Titta nu på kartan på sid 7. Vad är förklaringen att ett hus i Ystad rekommenderas kurva 11 medan ett hus i inre Norrland bör ha kurva 8? Är husen i Norrland extremt väl isolerade så att de klarar sig med avsevärt lägre Vbf temp vid en viss ute temp?
Finns någon annan förklaring till kartans förslag på kurv nummer?

AlfL
Skrivet av: fogsvans
« skrivet: 16 oktober 2006, 09:19:44 »

Du måste experimentera och hitta den kurvlutning/förskjutning som passar just ditt eget hus och blir optimalt i ekonomi.
De värden som anges i broschyren är bara till som grovt riktmärke.
/Mats
Skrivet av: Larsa
« skrivet: 15 oktober 2006, 10:39:53 »

Vilken kurvlutning skall man sätta på en Nibe 1215 i Göteborg.Jag satte den på 7 och värmekurva 0,installerade idag.

Tacksam för svar

Jag har kurva 8,+1
Skulle jag ha kurva 7, 0 som du så skulle det bara bli runt 20 inne hos mig  och det är för kallt tycker frun i huset.
Här måste det vara minst 22 ºC.
Och jag håller med henne. Den största besparingen gjordes ju när oljepannan åkte ut och att höja från 20 ºC till 22 ºC
kostar bara kaffepengar numera.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 14 oktober 2006, 23:05:23 »

Vilken kurvlutning skall man sätta på en Nibe 1215 i Göteborg.Jag satte den på 7 och värmekurva 0,installerade idag.

Tacksam för svar
finns inget rätt eller fel.
du får justera edn i vinter tills du når den rumstempratur du vill ha.
finns myck skrivet här på forumet som kan hjälpa dig
Skrivet av: Per-Åke Wesley
« skrivet: 14 oktober 2006, 22:53:46 »

Vilken kurvlutning skall man sätta på en Nibe 1215 i Göteborg.Jag satte den på 7 och värmekurva 0,installerade idag.

Tacksam för svar

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!