Författare Ämne: COP för Optima 1100 + IVT 290A/W  (läst 2122 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Maltamannen

  • Självlärd
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
COP för Optima 1100 + IVT 290A/W
« skrivet: 25 juli 2009, 21:23:33 »
Hej!

Undrar om någon här har uppgift om COP för Optima 1100? Påverkas ju av utetemp samt framledningstemp. Jag har själv räknat och följt upp och fått ett årsmedel på 2,34. Värmebehov på 31000 ersatt med 13200 kWh med Optiman. Därutöver 1300 kWh med elpatron. Någon annan som har erfarenhet kring COP att dela med sig av?

Försöker även optimera driften med dygnsstyrning av framledningstemp. Har ju stort hus och förstående fru som tål variation i framledningstemp. Kör 6 grader kallare temp på värmekurvan på natten (11.00 till 04.00) då pumpen har lägre verkningsgrad. Någon som har idéer rörandes detta? Min tanke är naturligtvis att låta Optiman gå som mest när den är som effektivast och mindre under dygnets kallaste timmar. Under feb-09 gick pumpen 99,7% och då krävdes det naturligtvis tillskott (510 kWh) men ingen annan månad har pumpen gått över 90% av tiden.

Jag har satt starttid för elpatron till 240 minuter (max). Nu sommartid har jag stängt av elpatronen så att den inte får för sig att gå igång. Tänkte sätta på elpatronen i höst när frugan börjar klaga.

Finns det övrigt att göra för att optimera driftsekonomin på Optiman? Antar att resonemanget kring detta gäller alla Optimor med Rego800, inte bara Optima 1100. Har ni några tips?


« Senast ändrad: 25 juli 2009, 23:08:25 av Maltamannen »
Enplansvilla i Järfälla 185 kvm boyta + 63 biyta, lättbetong (Siporex) byggår 1964, tillbyggt 89 kvm 1979. Orginalhus med krypgund (numera med avfuktare), tillbyggnad har platta på mark. Tidigare ägares förbrukning 41.000 kWh. Sedan november 2007 IVT Optima 1100 kopplad med IVT 290 AW. Seriekopplad Focus VVB 200 liter p g a bubbelkar. Tvårörs enpaneliga radiatorer. Förbrukar nu ca 24.000 kWh varav 9600 kWh är HH-el. Två vuxna och tre små barn hemma.

Utloggad Beatdiz

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Säljare
SV: COP för Optima 1100 + IVT 290A/W
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2009, 08:41:03 »
För att få fram värdet av COP så är det följande som gäller.

Avgiven effekt/tillförd effekt vid +7/35grader  (8,9kW/2,3kW) (35grader är framledningstemperaturen, +7 är utetemp)

Då får du att COP blir 3.86

+7/45 sÃ¥ fÃ¥r du fram att COP blir 3,07  (8,6kW/2,8kW) (DÃ¥ framledningstemperaturen är 45 grader)

Detta är ett värde som du kan få exakt uträknat men kostar 10.000-tals kronor att göra för en enskild maskin.
Jag hoppas du har fått ut lite av följande information.

Daniel

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: COP för Optima 1100 + IVT 290A/W
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2009, 12:44:25 »
Hej Beatdiz!

Kanske man kan spara nÃ¥gra kroner genom att köra med lägre temperatur under natten. Men dÃ¥ mÃ¥ste man köra med nÃ¥got högre temperatur under dagen för att fÃ¥ rätt temeperatur i huset när man kommer hem frÃ¥n jobbet  :). Om utetemperaturen är kallare under natten kan man nog spara pengar. Sänka starttiden för elpatronen är jag tveksam till eftersom detta ofta leder till brist pÃ¥ varmvatten när det är kallt (eltillskott). Kan man leva utan varmvatten dÃ¥ är det ok att sänka starttiden för tillskottet. Du kan ocksÃ¥ prova med att generellt sänka varmvatten temperaturen nÃ¥gra grader. Optimera delta T är ocksÃ¥ ett bra sätt att spara pengar. Stora och mÃ¥nga radiatorer ger lägre framledningstemperatur och man sparar pengar. Utedelen mot en varm södervägg ger nÃ¥got färre avfrostningar under höst och vÃ¥r (hävdar nÃ¥gra fantaster). Det bästa sättet att spara pengar är nog att sänka innetemperaturen ;).

Mikael

Utloggad Maltamannen

  • Självlärd
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: COP för Optima 1100 + IVT 290A/W
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2009, 23:17:47 »
Hej!

Jag kanske uttryckte mig oklart men det var främst Ã¥rsmedel för COP som jag var intresserad av.  3,86 för +7/35 är bekant men det är ju främst när det är kallare som apparaten gÃ¥r mycket. Exempelvis har jag funnit att Optiman verkar ge COP pÃ¥ ca 2,1 vid 0/40 grader. Det är uppenbart att Optiman ger mer vid högre utetemp. Därav dygnsstyrningen. Vintertid mitt pÃ¥ dan sÃ¥ vill jag att apparaten gÃ¥r för fullt för att kunna stÃ¥ stilla nÃ¥gon stund mitt i natten när det är som kallast. Bra tempdata hittas här: temperatur.nu

Mikael!
Med mina extra 200 liter vvb så tar varmvattnet aldrig slut. vvb har egen 3 kW patron som hoppar igång vid nöd. Optimera delta T? Hur gör jag det?

Nångonstans läste jag om kopplingsdifferans. Var det något man kunde laborera med? Vill ha långa driftstider och få starter.

Enplansvilla i Järfälla 185 kvm boyta + 63 biyta, lättbetong (Siporex) byggår 1964, tillbyggt 89 kvm 1979. Orginalhus med krypgund (numera med avfuktare), tillbyggnad har platta på mark. Tidigare ägares förbrukning 41.000 kWh. Sedan november 2007 IVT Optima 1100 kopplad med IVT 290 AW. Seriekopplad Focus VVB 200 liter p g a bubbelkar. Tvårörs enpaneliga radiatorer. Förbrukar nu ca 24.000 kWh varav 9600 kWh är HH-el. Två vuxna och tre små barn hemma.

Utloggad mikaelanderlund

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
  • Karma +0/-0
SV: COP för Optima 1100 + IVT 290A/W
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2009, 20:23:01 »
Det fnns massor intressant skrivit om delta T! Gör en sökning på forumet. Du kan få längre körningar och färre starter genom att öka tex maximal temperaturen under kopplingsdifferenser. Prova att öka den från 16 till 24. Det borde ge dig färre starter vår och höst då utetemperaturen är hög och framledningstemperaturen låg. Tänk dock på att varitionen i framledningstemperaturen ökar. Kanske får du då knäppningar i rören till dina radiatorer. Om jag inte minns fel har Sture lagt ut en formel på kopplingsdifferensen här på forumet. Med hjälp av den kan man beräkna vilken stopp och start temperatur man har efter en viss förfluten tid. *vinkar*

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!