Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: E9DKE blÃ¥ser kallt efter gaspÃ¥fyllning. (Kyla funkar men inte värme)  (läst 4624 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kjelle69

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Koskullskulle
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • NÃ¥ Bannasonik
    • Mtec
Vi fyllde på Gas i vår gamla Panasonic idag, inga läckage hittades. Dock så är det som att den inte blir riktigt varm.

Cool-läget funkar, den blir riktigt kall då man sätter den i detta läge.
När man sätter den i Heat sÃ¥ gÃ¥r kompressorn och fläkten pÃ¥ utedelen igÃ¥ng och efter ett tag dÃ¥ röret börjat bli lite varmt sÃ¥ starar innedelens fläkt. Dock sÃ¥ är det som att den inte stegar upp efter det. Fläkten gÃ¥r i lÃ¥g hastighet trots att man försöker tvÃ¥ngsstyra den upp i max.  Det kommer värme, men inte speciellt mycket.
Inga felkoder.

Vad kan det vara för fel ?

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
Tömdes/vacumsögdes den och återfylldes enligt märkskylten?
Är den överfylld så går dom illa.
Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad kjelle69

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Koskullskulle
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • NÃ¥ Bannasonik
    • Mtec
Nej, ingen vacuumsugning.
Teknikern mätte med manometer, konstaterade att det bara var kvar, ca 5% gas i systemet.
Sedan fyllde han på i omgångar tills den låg på markeringen på manometern.
« Senast ändrad: 10 november 2016, 21:06:17 av kjelle69 »

Utloggad kjelle69

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Koskullskulle
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • NÃ¥ Bannasonik
    • Mtec
Pumpen varvar upp som den ska i början. (Såvitt jag minns)
Efter att temperaturen på gasledningen kommit upp till 36 grader så startar fläkten i innedelen.
Sen varvar den upp i steg. Men vid en punkt sÃ¥ varvar kompressorn ner igen. Sedan varvar den upp och ner med ca 10-15 sekunders intervall. Innefläkten hÃ¥ller lÃ¥g hastighet, viss värme kommer ut men inte alls speciellt mycket.  Sen fastnar den i det läget, ingan avfrostninge eller nÃ¥t inträffar, bara uppvarvning 10 sek, nedvarvning 10 sek, uppvarvning...

Etc..

Utloggad TS Comfort AB

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 8433
  • Karma +10/-2
  • Kön: Man
  • Säljer och installerar värmepumpar
    • www.tsfs.se
Gjorde montören inget försök med att tömma eller fylla för att kolla varför den inte går som den ska?

Troligast med dom kända uppgifter som finns är för mycket eller för lite köldmedia.
Säkrast är att tömma och fylla enligt märkskylten.

En fyrvägsventil som inte fungerar korrekt kan eventuellt vara en orsak.
Prova att växla mellan värme och kylläge några gånger om det är möjligt med inne/utetemperatur.

Är båda ventilerna helt öppna?

Hur ni kollat vad den drar med tex tångamperemätare/kombiinstrument?
Om det är runt 0 grader ute och den går på max så borde den dra ca 1250-1350W om jag minns rätt.

Har du tagit bort eventuella felkoder som ligger i minnet?

Antar att den gick som den skulle innan läckaget upptäcktes och åtgärdades

Kanske är någon som har bättre/fler tips som du kan kolla eller din montör.
Framgår inte vad som är testats när den inte går som den ska.

Företaget har bytt bolagsform 20070101 från tidigare TS Fastighetservice till nuvarande TS Comfort AB
Se www.tsfs.se eller www.comfortab.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Södra Stockholm/Södermanland med lite omnejd.
Kontakta oss för kostnadsfritt hembesök för förslag på märke och modell som är lämplig för just eran fastighet.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nervarvning kan betyda att skyddet för hög hetgas griper in.
Ofta är det då för lite köldmedium.
Fläkten i innedelen varvar ej upp för att det inte skall blåsa kallt (upplevas).
Kan bero på gasbrist eller för kall omgivningstemperatur i rummet.
Det går inte att med manometer bedömma mängden köldmedia.
Då R410A är en blandgas så kan det i samband med läcka göra gasen delar sig och blandningsförhållandet ändras. Då måste det ske et byte till riktig gas.
Vid normal drift och normal mängd gas jobbar systemet med övertryck på sugsidan.
Minskar gasmängden mycket blir det då undertryck på sugsidan. Är nu läckan på sugsidan betyder det att kompressorn suger in atmosfärsluft med alla föroreningar och inte minst fukt.
Då krävs det mycket mer för att säkerställa driften för framtiden.

Utloggad kjelle69

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Koskullskulle
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • NÃ¥ Bannasonik
    • Mtec
Gjorde montören inget försök med att tömma eller fylla för att kolla varför den inte går som den ska?
-Nej, inte tömma/fylla testa.

Troligast med dom kända uppgifter som finns är för mycket eller för lite köldmedia. Säkrast är att tömma och fylla enligt märkskylten.
-Kan man avgöra om det är för mycket eller för litet på något vis?

En fyrvägsventil som inte fungerar korrekt kan eventuellt vara en orsak. Prova att växla mellan värme och kylläge några gånger om det är möjligt med inne/utetemperatur.
-Jag har provat detta ett tiotal gånger, ska man köra max värme och max kyla när man växlar?

Är båda ventilerna helt öppna?
-Gick ut och kollade, båda var nästan helt öppna.


Hur ni kollat vad den drar med tex tångamperemätare/kombiinstrument? Om det är runt 0 grader ute och den går på max så borde den dra ca 1250-1350W om jag minns rätt.
-Nej

Har du tagit bort eventuella felkoder som ligger i minnet?
-Det fanns inga felkoder, när den står på H00 läget så piper det ca 12 ggr, i övrigt inga felkoder.

Antar att den gick som den skulle innan läckaget upptäcktes och åtgärdades
-Det har hänt någon gång under sommaren då vi var bortresta, pumpen var då inställd på 16 grader heat

Kanske är någon som har bättre/fler tips som du kan kolla eller din montör. Framgår inte vad som är testats när den inte går som den ska.
-Inte mycket som testats inser jag, men inga felkoder och den låter ok och kyla verkar funka.

Utloggad kjelle69

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Koskullskulle
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • NÃ¥ Bannasonik
    • Mtec
När jag skruvade lös locket för ventilen (Insexnyckelskruven) på lilla gasledningen. (Den övre) Då pös det till litegrann. Är det normalt?

Utloggad Krtek

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Ã…boland / SV Finland
  • Antal inlägg: 323
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
När jag skruvade lös locket för ventilen (Insexnyckelskruven) på lilla gasledningen. (Den övre) Då pös det till litegrann. Är det normalt?
Nej, det är det inte, det ska inte "pysa". Hattarna till dom här ventilerna är inte gastäta så om sliden läcker så läcker köldmedlet sakta ut.

Dom här ventilerna är normalt helt täta bara i fullt stängt eller fullt öppet läge. Du sa att dom är "nästan helt öppna" så möjligt att läckaget är här.

Skulle säkert vara läge för läcksökning, evakuering av köldmedel, och fyllande av rätt mängd. Att fylla med bara manometerställ har sina risker och svagheter. Om läckan inte hittas vid läcksökning så kan man med fördel provtrycka då man har köldmedlet evakuerat.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Utloggad kjelle69

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Koskullskulle
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • NÃ¥ Bannasonik
    • Mtec
Måste ju stänga denna tråden och berätta hur det gick.
Pumpen fungerade en helg efter gasfyllningen, sen blev den kall igen.
Vi noggrannare studie av utedelen så såg jag olja i dräneringshålet undertill, det verkar som att hela kondensorpaketet är trasigt på utedelen.
Nu sitter en ny HZ9 mer R32 där, ska bli spännande att se hur den funkar.
Så långt kan man konstatera att den är betydligt tystare än den gamla. :-)
 tummenupp

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!