Spelar det eg någon roll var man befinner sig i gångtid när avläsningen görs?
Ny avläsning i morse:VBf 37,7 gav 4.2x0.23x7.9=7.63 kWElmätaren till VP=2023WCOP=3.77 inkl cpVad göra för att i teorin få tillbaka de saknade % i uteffekt? Precis som David skriver så gör ju ett fel i flödesavläsningen stor skillnad och kanske ligger de saknade % just där. Vad gäller temperaturavläsningen borde det vara säkrare då det är ett delta man läser av och tempgivarna har jag "kalibrerat" med fullt flöde på CP och ingen kompressordrift.
Vart ligger evap? om du leker med KB CP och var ligger kond om du kör VB CP?
Kör 6 eller 9kw elpatron så får vi se vad resultatet blir.
Läser du av temp via tryck? Då är den tät och fin Thumbsup
Har precis kört VP med 3kW tillskott, kompressordrift blockerad.4.2x0,19x3.8=3.03kW... stämmer ganska väl således.