VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Bosch => Ämnet startat av: smultron2005 skrivet 15 juli 2011, 10:54:39

Titel: Behöver hjälp med min Autoterm Terramax!!
Skrivet av: smultron2005 skrivet 15 juli 2011, 10:54:39
Har fått följande felmeddelanden; Elkasett (automatsäkring har löst ut), Pressostat hög.
Jag har kollat säkringarna, de är som de ska. Jag har luftat radiatorerna, rensat partikelfiltret på den varma sidan, fyllt på vatten. Det verkar som värmebärarpumpen står still, för den ska väl rotera eller? Har försökt att öka hastigheten men det händer ingenting.

Problemet började när vi skulle ställa om värmen för den hade varit av pga sommarurkopplingen. Men då det blivit väldigt fuktigt i källaren ville vi starta värmen igen.

Nån som har tips på vad man kan göra??
Tacksam för hjälp snarast!
Titel: SV: Behöver hjälp med min Autoterm Terramax!!
Skrivet av: purjo__ skrivet 15 juli 2011, 11:05:00
Det är ganska vanligt att cirkpumpen kärvar fast efter att ha stått still ett tag. Om du tar bort den stora blanka skruven så kommer du åt själva axeln. Där borde det finnas ett spår så att du kan hjälpa igång pumpen med en skruvmejsel.
Titel: SV: Behöver hjälp med min Autoterm Terramax!!
Skrivet av: cheetah1 skrivet 15 juli 2011, 12:19:43
Kan komma lite vatten också när man öppnar där, så bli inte förskräckt. :)
Titel: SV: Behöver hjälp med min Autoterm Terramax!!
Skrivet av: smultron2005 skrivet 15 juli 2011, 13:47:11
Tack för svaren! Ska testa detta! Thumbsup
Titel: SV: Behöver hjälp med min Autoterm Terramax!!
Skrivet av: purjo__ skrivet 22 juli 2011, 09:02:07
Det borde sitta minst två cirkulationspumpar - En som cirkulerar vattnet genom radiatorerna/golvvärmen och en som cirkulerar brine till borrhålet/markslingan.
Eftersom ni har varmvatten så borde brinepupen och kompressorn fungera.

Det låter som växelventilsproblem. Kolla att rören ut till radiatorerna/golvvärmen blir varm när VP'n värmer huset. Annars har nog växelventilen fastnat i läget mot varmvattenberedaren. Det som händer då när VP'n skall värma huset är att varmvattenberedaren värms i stället. Eftersom inte framledningstempen ökar så kopplas även elpatronen in efter ett tag och varmvattenberedaren värms ännu mer. Då löser pressostaten och överhettningsskyddet för elpatronen ut.

Att kompressorn funkar kan man kolla med hjälp av temperaturen ut när den har gått en liten stund. Om man inte kan läsa av hetgas och värmebärartemperaturerna i reglersystemet så kan man känna/mäta på röret som går ut från kompressorn. När den gör varmvatten så borde det bli upp emot ca 80-100 grader varmt.