sänka värmen, men hur????
« skrivet: 07 februari 2006, 11:39:03 »
Fick min Nibe 1230-6 installerad igår, känns kanon, men satan i gatan vad varmt det blev...har 24 grader i huset o nästan ingen värme i källarn....Han som var här pratade nåt om nån kurva...han ställde den på 10 o det var nog bra, men kan jag ändra den till ett annat värde eller skall jag bara vrida lite på ratten moturs...?
Några andra bra tips? Jag har termostat på alla element, o dom står fullt uppe, elementet som dom installerade i pannrummet är ljummet. Tacksam för alla tips.


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: sänka värmen, men hur????
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2006, 12:04:19 »
Fick min Nibe 1230-6 installerad igår, känns kanon, men satan i gatan vad varmt det blev...har 24 grader i huset o nästan ingen värme i källarn....Han som var här pratade nåt om nån kurva...han ställde den på 10 o det var nog bra, men kan jag ändra den till ett annat värde eller skall jag bara vrida lite på ratten moturs...?
Några andra bra tips? Jag har termostat på alla element, o dom står fullt uppe, elementet som dom installerade i pannrummet är ljummet. Tacksam för alla tips.



Tumregeln är att ändra på kurvlutning om det är kallt ute (som nu) och skruva på ratten vid varmare väderlek (höst och vår).

Prova att ändra till kurva 9 eller 8, ratten brukar ligga nånstans mellan 0 och -2 om du vill har ca 20 grader inne.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gla

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
SV: sänka värmen, men hur????
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2006, 12:16:12 »
Enl Nibes rekomendationskarta så skall jag ha kurva 9. Jag har fått sänka den i omgångar och är nu nere på kurva 4 (-2).

Kurvlutningen ärdrar du i meny 2.1

Tänk på att det tar ett dygn innan temperaturen "ställt in sig" efter en ändring.

/Gla

Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad oscarabbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: sänka värmen, men hur????
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2006, 12:37:00 »
Man får tacka, för svaren!
Är det positivt eller negativt att sänka kurvan....ur energi synpunkt..

Utloggad Gla

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
SV: sänka värmen, men hur????
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2006, 12:40:01 »
Det är plusitivt.
Ju lägre kurva ju lägre framledningestemperatur = bättre värkningsgrad (COP) = bättre ekonomi = mer pengar till annat kul = ..........

Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad great1

  • Tvättmaskinsspecialist
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Lagan utanför Ljungby i SmÃ¥land
  • Antal inlägg: 98
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar när de inte krÃ¥nglar
SV: sänka värmen, men hur????
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2006, 12:44:13 »
Du lär ju inte få varmare i källaren för att du sänker kurvan, snarare ändå kallare.

Kolla så inte radiatorerna i källaren är strypta
1-planshus med källare 105-105m2 + 25m2 garage

Håller ca 21 grader uppe och ca 19 i källaren.
Edit:Numera har sonen sitt rum i källaren så nu kör vi 21 grader där med.
Satte in min IVT Greenline HT Plus 7 Januari 2005.

Förbrukning innan VP 3m2 olja. Med VP ca 5900kwh (3100h+15h TS)

Utloggad R.C

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: sänka värmen, men hur????
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2006, 15:07:37 »
Eller stryp de andra lite grann (ej med termostaten)

Ligger källarradiatorerna i början eller i slutet av stammen?
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: sänka värmen, men hur????
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2006, 18:16:59 »
Enl Nibes rekomendationskarta så skall jag ha kurva 9. Jag har fått sänka den i omgångar och är nu nere på kurva 4 (-2).

Kurvlutningen ärdrar du i meny 2.1

Tänk på att det tar ett dygn innan temperaturen "ställt in sig" efter en ändring.

/Gla


Undrar om inte in växelventil läcker... du har en otroligt låg kurva för att vara radiatorer...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad Glenn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: sänka värmen, men hur????
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2006, 20:29:07 »
Enl Nibes rekomendationskarta så skall jag ha kurva 9. Jag har fått sänka den i omgångar och är nu nere på kurva 4 (-2).

Kurvlutningen ärdrar du i meny 2.1

Tänk på att det tar ett dygn innan temperaturen "ställt in sig" efter en ändring.

/Gla


Undrar om inte in växelventil läcker... du har en otroligt låg kurva för att vara radiatorer...

Det stämmer säkert jag kör också på kurva 4 och +-0 har som högst haft 40 grader på framledningen.... Då var det 14 minus ute..... Normal cyckel är framledningen runt 38.
Och min växelventil är hel... Skulle växelventilen vara kass så skulle väl vvb/tank bli kall... eller ialla fall inte varmare än framledningstempen, eller???

Ha det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C

Innan värmepump en jävla massa pellets...

Utloggad Gla

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • MÃ¥nga värmepumpar blir det!!
SV: sänka värmen, men hur????
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2006, 20:47:13 »
Enl Nibes rekomendationskarta så skall jag ha kurva 9. Jag har fått sänka den i omgångar och är nu nere på kurva 4 (-2).

Kurvlutningen ärdrar du i meny 2.1

Tänk på att det tar ett dygn innan temperaturen "ställt in sig" efter en ändring.

/Gla

Undrar om inte in växelventil läcker... du har en otroligt låg kurva för att vara radiatorer...

Jag har golvvärme på nedre plan och radiatorer på övre plan. Dessa är dimmensionera för 65W/m2 så jag tror att det stämmer ganska bra.
Skulle ha märkt att det varit dÃ¥ligt med varmvatten annars tycker jag.  Sc:,h

Max VB-f vid -15 är ca 41-42  ºC. och 21 ºC innetemp.

Har haft ett snitt på 12,5 starter/dygn sedan jag driftsatte den, den 15/12-05.
Gångtiderna är 50 min i snitt.
Snittförbruknien ligger på ca 26kWh.

/Gla


Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)

Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus frÃ¥n direktverkande el till vattenburet, vÃ¥ren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) pÃ¥ övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggÃ¥r -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i tvÃ¥ plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!

Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.

Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)

Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)

http://www.vplogg.tk/

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: sänka värmen, men hur????
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2006, 21:02:10 »
Enl Nibes rekomendationskarta så skall jag ha kurva 9. Jag har fått sänka den i omgångar och är nu nere på kurva 4 (-2).

Kurvlutningen ärdrar du i meny 2.1

Tänk på att det tar ett dygn innan temperaturen "ställt in sig" efter en ändring.

/Gla


Undrar om inte in växelventil läcker... du har en otroligt låg kurva för att vara radiatorer...

Det stämmer säkert jag kör också på kurva 4 och +-0 har som högst haft 40 grader på framledningen.... Då var det 14 minus ute..... Normal cyckel är framledningen runt 38.
Och min växelventil är hel... Skulle växelventilen vara kass så skulle väl vvb/tank bli kall... eller ialla fall inte varmare än framledningstempen, eller???

Ha det gott
/Glenn
ja om den läcker mycke så sjunker tempen fort men om den bara spär på lite genom växleventilen så märks det inte så mycket bara att vv temp sjunker fortare än när den inte läcker..
Jag har nämligen aldrig sett ett radiatorsystem gå på så låg kurva... Grattis men som du sa själv... mer pengar över för annat ;D
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad oscarabbe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: sänka värmen, men hur????
« Svar #11 skrivet: 08 februari 2006, 15:31:16 »
Kan jag vrida ner termostaten lite på dom som finns på övervåningen, och låta dom i källarn vara i bott. Vad kan hända?

Utloggad Glenn

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 238
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: sänka värmen, men hur????
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2006, 16:56:23 »
Jag har mina radiatorer lite hårdare strypt på övervåningen, förrutom i stora rum där det behövs mer värme... Stå bara meka du på, men stryp inte med hjälp av termostat (det funkar men rätt är det inte..., det ända stället du får strypa är i kopplet....

Skruva på det är ända stättet att se om det funkar för just ditt hus och ditt system....

Ha det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C

Innan värmepump en jävla massa pellets...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!