VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Nils-Oscar skrivet 25 juni 2011, 15:06:40

Titel: Fråga om maxtemp på returledning
Skrivet av: Nils-Oscar skrivet 25 juni 2011, 15:06:40
Hej!

Försäker sätta mig in i funktionen på en Thermia Villa Classic bergvärmepump (som jag tror är en ganska vanlig typ av BVP). Styrningen för värme sköts av en utegivare och en värmekurva tillsammans med "skulduträkning" med gradminuter som gör att VP inte behöver gå jämnt utan utnyttjar radiatorkretsen som "ackumulator". Det är lite andra parametrar som också spelar in när pumpen får och inte får starta, bla tidsintervall. Börjar förstå det mesta (tror jag! :)).

Men det är en sak jag inte hajar, returledningen och dess temperatur. I manualen står att maxtemp på returledning ska ställas in för varje värmesystem och att det är viktigt att det är rätt värde. I det här fallet är det 51 grader, men vad spelar det för roll? VP styrs ju ändå på framledningen enligt värmekurvan med avslag när skulden i gradminuter hamnat på noll? Den stänger visserligen av på 51 grader i returen om nu det skulle inträffa någon gång, men det förstår jag inte varför? Är max returtemp någon säkerhetsfunktion?

Sen verkar det som det dels finns ett larm med för hög returtemp och dels att max returtemp är ett  villkor som kan stänga av VP under normal drift. Alltså finns det en temperatur som är en maxgräns för vad VP klarar av att få in (55 grader som är maximal inställning för max returtemp?) och en som används under normal drift, i mitt fall 51?

Verkar finnas många duktiga VP-tekniker här på forumet som med största sannolikhet har stenkoll på detta. Tack på förhand.

/N
 
Titel: SV: Fråga om maxtemp på returledning
Skrivet av: Carl N skrivet 25 juni 2011, 16:07:40
Max retur är en säkerhetsfunktion, förutom detta värde så finns högtryckspressostaten som ska skydda värmepumpen.
Skillnaden är att max retur bara stänger kompressorn tillfälligt, då maxtemp överskrids, och VP:n fortsätter värma med elpatron tills returtemp sjunker under max retur, då startar kompressorn igen.

Högtryckspressostaten löser vid en framledningstemp på över 55 ºC så max retur bör vara tempdiff på värmebäraren minus 55.
Default är 48 ºC på classic tror jag, och det är ett bra värde, jag anser att man i första hand då justerar tempdiff på värmebäraren med farten på cirkpumpen till ca 7-8 ºC än att man gör tvärtom.