Förutsättningar:
Stenhus på 80m
2 med delvis värme i källaren. Tidigare oljeförbrukning ca 2m
3Ytjordkollektor om ca: 2*280m i ren sand.
Drifttid sedan början Aug 2007 är 17290H, TS 1784H och 9845 starter.
Har ikväll monterat lite tempgivare för att kolla mot VP´s egna med följande resultat:
VPKB -7/-9
VB 39/35
LoggerKB -5,12/-7,44
VB 35,5/29,2
Båda CP i läge 1
Nog är detta i kallaste laget, frågan är hur man skall åtgärda? Det finns inte plats för ytterligare slang att
förlägga, och det gör nog knappast någon skillnad eftersom denna i mitt tycke överdimensionerade slanglängd
till en 1225-6 ger så himla kall brine. Marken måste vara oerhört torr. Pannan finns kvar, en Albin 720, avstängd
via kulventiler. Kanske leta rätt på en begagnad pelletsbrännare för att kunna köra när det är som kallast ute?
Fryslarm är sänkt till -10, och ändå löser den ut ibland. Har börjat nu sista veckan. Jag skall ta ett brineprov
och kolla fryspunkten i det, men vilken metod är bäst, alkometer eller frysen med en termometer? Detta för att
kunna ställa ned fryslarmet till 2ºC över aktuell fryspunkt på brinet.
En fråga(framgår ej av manualen), återställer VP själv till kompressordrift efter att den löst för frysrisk?
Tankar kring detta