« skrivet: 09 mars 2012, 09:56:14 »Problemet löste sig.. Värmeväxlaren frös tidigare då flödet var för lågt på grundvattensidan i värmeväxlaren.
Nu har felet lokaliserats. Faserna på grundvattenpumpen var snodda fel och flödet ökade från 28 l/min till 60 l/min.
Nu ligger temperaturerna på spritsidan på: In 3,4 grader. Ut 1,0 grader. Ingen frysrisk här inte.