Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Röddehus skrivet 07 februari 2015, 09:57:40

Titel: Trasig expansionsventil Ivt Greenline Ht C Plus 7
Skrivet av: Röddehus skrivet 07 februari 2015, 09:57:40
Hej!
Jag märkte härom dagen att min pump inte orkade med att värma klart innan graderna började sjunka och tillskottet gick in.
Bubblade ordentligt i synglaset.
Har inte haft några larm.
Ute tempen har legat mellan 3 till -5C.
Har haft en reparatör ute och han konstaterade att det var expansionsventilen som har varit fel inställd och att det var gasbrist.
Dom ska nu komma och byta ventilen, fylla systemet och ställa in den rätt.
Kan kompressorn ha blivit skadad av att expansionsventilen har "lurat den"
Kör nu endast på el eftersom den inte gav någon värme.

Obs!! Kan inget om värmepumpar ???
//Martin
Titel: SV: Trasig expansionsventil Ivt Greenline Ht C Plus 7
Skrivet av: IVT Center 7h skrivet 07 februari 2015, 10:53:17
Om reparatören konstaterat att expansionsventilen är trasig så är problemet säkert borta efter bytet av denna. Kompressorn tar ingen skada av det problem som du beskriver.
Titel: SV: Trasig expansionsventil Ivt Greenline Ht C Plus 7
Skrivet av: Röddehus skrivet 08 februari 2015, 14:06:59
Tack för svaret.
Enligt reperatören så kan man inte veta om kompressorn har klarat sig fören expansionsventilen är bytt.
Den har nog gått ett tag på detta vis.
Har eldat väldigt mycket i kaminen nov-dec och har därför inte tänkt på det.
Kan bara hålla tummarna nu. :-\
Titel: SV: Trasig expansionsventil Ivt Greenline Ht C Plus 7
Skrivet av: Peter.Danmark skrivet 11 januari 2016, 19:36:43
Tack för svaret.
Enligt reperatören så kan man inte veta om kompressorn har klarat sig fören expansionsventilen är bytt.
Den har nog gått ett tag på detta vis.
Har eldat väldigt mycket i kaminen nov-dec och har därför inte tänkt på det.
Kan bara hålla tummarna nu. :-\

Hur mycket kostade det att byta expansionsventil?
Titel: SV: Trasig expansionsventil Ivt Greenline Ht C Plus 7
Skrivet av: Röddehus skrivet 11 januari 2016, 21:02:35
Hej!
Har tyvärr inget pris på bara exp.ventilen.
Jag fick byta kompressorn också.

//Martin
Titel: SV: Trasig expansionsventil Ivt Greenline Ht C Plus 7
Skrivet av: Rickard skrivet 12 januari 2016, 09:18:54
Hade han en ny kompressor med sig?
Titel: SV: Trasig expansionsventil Ivt Greenline Ht C Plus 7
Skrivet av: Röddehus skrivet 12 januari 2016, 10:20:08
Nej. Ventilen bytades först och det hjälpte inte
så dom fick komma tillbaka och byta kompressorn.
Titel: SV: Trasig expansionsventil Ivt Greenline Ht C Plus 7
Skrivet av: Lena B skrivet 11 mars 2016, 12:50:29
Hur gammal var din värmepump när du fick byta även kompressorn? Och hur förklarade dom att kompressorn måste bytas när den egentligen enl. Ivt här på forumet inte skulle ha' tagit skada?