Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: bopakoster skrivet 15 oktober 2013, 17:28:18

Titel: Liten ökning av VBdelta och KBdelta, varför och vad gör det?
Skrivet av: bopakoster skrivet 15 oktober 2013, 17:28:18
Jag har noterat att mina delta på VB och KB har ökat c:a 1°C sedan förra värmningssäsongen. VB från 8 till 9 °C och KB från 2à3 till 4 °C
Vad är troligaste orsaken? Och hur påverkar det COP?
-ändrat (lägre) flöde pga smuts i filter, igensatta radiatorventiler etc?
-drift i en eller flera temperaturgivare (de visar endast heltal, dvs +/-0,5 °C)?
-annan orsak, vadå?
Titel: SV: Liten ökning av VBdelta och KBdelta, varför och vad gör det?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 oktober 2013, 17:35:35
Det kommer sjunka när kb sjunker och framledningen stiger så allt blir normalt igen.
Titel: SV: Liten ökning av VBdelta och KBdelta, varför och vad gör det?
Skrivet av: bopakoster skrivet 15 oktober 2013, 17:41:18
Du menar att med högre KBin så har jag högre COP och därmed hämtar mer ur KB (större KBdelta)och levererar mera värme (högre VBdelta)?
Alltså ingen anledning att rensa filter mm, bara rulla tummarna och njuta av billigare drift på hösten?
Titel: SV: Liten ökning av VBdelta och KBdelta, varför och vad gör det?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 oktober 2013, 17:54:47
Precis tummenupp men tycker nog du ska kolla filtret i alla fall.
Titel: SV: Liten ökning av VBdelta och KBdelta, varför och vad gör det?
Skrivet av: bopakoster skrivet 15 oktober 2013, 19:09:44
Gjordes rent i våras, behövs det igen? Satte in en till gammal sektionradiator samtidigt. ....kan den ha släppt ifrån sig jox? Iså fall bara på VB sidan, återstår KB...
Titel: SV: Liten ökning av VBdelta och KBdelta, varför och vad gör det?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 oktober 2013, 20:13:44
Ja skulle kolla i alla fall även om det kanske inte behövs särskilt när du gjort lite ändringar i systemet. Hos mig kollar jag 1 gång per år och i år var det i stort sett helt rent.
Titel: SV: Liten ökning av VBdelta och KBdelta, varför och vad gör det?
Skrivet av: Puckonen skrivet 15 oktober 2013, 23:06:57
Jag skulle ha kollat filtret på VB-sidan av ren princip då du monterat "nytt" o redan kollat filter på KB-sidan i år. Utöver det är hösten klurig då KB-in är så hög, upplever du ingen komfortstörning skulle jag nöja mig där, allt man ändrar nu får man optimera igen bara vintern kommer igång ordentligt och de riktiga besparingarna kan göras. ;) Så filter på VB-sidan och ev kurvförskjutning pga komfortproblem är väl det som "finns" under denna luriga årstid. Till vintern blir det möjligen aktuellt att kika på VB-instrypning/justering med nya radden i ekvationen och fart på CP till VB. Blir man sällskapssjuk eller får VP-abstinens kan man alltid kika förbi VP och titta till  :dt: på KB och antal starter sedan sist etc etc.  a:gl