nej, du kan inte 'lufta' systemet då gasbubblorna är av samma ämne som vätskan som flödar - ungefär som vattenångan i bubblorna i kokande vatten fast här i rumstemperatur och lägre.
att det inte vill försvinna helt kan bero på många olika orsaker - expansionsventilen redan nämnt men kan också bero på att det saknas köldmedier och/eller inte fått underkylning på köldmediet som i sin tur kan beror på varm-brine cirkulationen inte är riktigt optimalt på VB-slingan etc.
För kanske vettigare svar så är det bästa att du fixar lämpligt ljus och sedan filmar med mobiltelefonen från några sekunder innan kompressorn startar till ungefär två minuter efter starten och lägger upp detta på något ställe där vi andra kan hämta och spela upp (tex dropbox - gratis första 1 GB, och göra den publik och posta adressen här) - en sådan sekvens säger mer än tusen ord.
titta tex i tråden
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51032.0Och i första inlägget finns det en film på hur det ungefär skall se ut när det fungerar som tänkt:
https://www.dropbox.com/s/9a5ywdi2qe23w3u/130210em.mpg(jepp filmen fanns kvar ;-) Tack för detta Per Lu, att du inte ta bort sådan pedagogisk visningsmaterial! )
fuktindikatorn i tittglaset finns av olika tillverkning och denna i filmen så är det färgen mittenknappen som anger om systemet är torrt eller inte, men det finns andra varianter där tex ringen är indikatorn - därför är en bild/film på det hela viktigt för att kunna svara på detta på ett bra sätt.