Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Kompressor Ras Nibe 1230?  (läst 2196 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad berg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • NIBE 1230-8 RCU 10
Kompressor Ras Nibe 1230?
« skrivet: 12 december 2008, 19:19:46 »
Hej,

Det är en Nibe 1230-8

Fick hela kyldelen utbytt Mars 2007. Den var 9 månader gammal då.

För 2 månader sen lade mjukstartreläet av, gick hela tiden konstant. LS Larm

Nu är det nog tid igen, den värmer KB slingan?

Parametrar under drift:

2,3 bar tryck i kb slingan.
KB in 5,3
kb ut 6,0

Hetgas 65,2
Vätskeledningstemp 28,5
Suggas temp 6,7
Temp efter kondensor 34,5

Dessa var noterade precis innan den stannade.

Känner igen symptomen sen förra raset....då fick jag en helt ny kyldel...
Är det nåt mer jag skall kolla på innan jag tar kontakt med Nibe?

Vad gör jag under tiden? Slår över till eldrift?
Den vekar bara gå och gå utan att komma upp i temp?


Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Kompressor Ras Nibe 1230?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2008, 19:39:41 »
Alltså att en kompressor går sönder beror till 99% till att ngt annat är fel, det går inte att bara byta kylmodulen och tro att problemet är löst.
du har således ngt annat stort fel i din anläggning, för många start/stopp, den jobbar mot 1 för kallt borrhål eller för hög temp till radiatorena, smutsfilter igensatta ja vet jag, men be Nibereparatören kolla igenom din anläggning efter han nu bytt igen.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Kompressor Ras Nibe 1230?
« Svar #2 skrivet: 12 december 2008, 19:44:43 »
Alltså att en kompressor går sönder beror till 99% till att ngt annat är fel, det går inte att bara byta kylmodulen och tro att problemet är löst.
du har således ngt annat stort fel i din anläggning, för många start/stopp, den jobbar mot 1 för kallt borrhål eller för hög temp till radiatorena, smutsfilter igensatta ja vet jag, men be Nibereparatören kolla igenom din anläggning efter han nu bytt igen.

HÃ¥ller med till 100%.
En riktig rep denna gÃ¥ng  knUp
mvh. ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad berg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • NIBE 1230-8 RCU 10
SV: Kompressor Ras Nibe 1230?
« Svar #3 skrivet: 12 december 2008, 19:51:36 »
Alltså att en kompressor går sönder beror till 99% till att ngt annat är fel, det går inte att bara byta kylmodulen och tro att problemet är löst.
du har således ngt annat stort fel i din anläggning, för många start/stopp, den jobbar mot 1 för kallt borrhål eller för hög temp till radiatorena, smutsfilter igensatta ja vet jag, men be Nibereparatören kolla igenom din anläggning efter han nu bytt igen.

Åker jag på att betala nåt denna gång?

2 ras på 2,5 år är väl knappast acceptabelt?

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Kompressor Ras Nibe 1230?
« Svar #4 skrivet: 12 december 2008, 20:40:22 »
Skulle tro att det hela går via den trygghetsförsäkring som medföljer vp.
Men 2 ras på 2,5 år, det säger sig ju självt din anläggning fungerar inte med vp just nu.
Be honom kolla igenom all, ja allt annars blir det ju tråkigt att du ska lägga 15-20k var 14e månad på din vp i framtiden.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3401
  • Karma +4/-7
SV: Kompressor Ras Nibe 1230?
« Svar #5 skrivet: 13 december 2008, 07:16:24 »
Kanske mer "taktiskt" att först bara be dem komma och reparera maskinen och när det väl är gjort se efter varför den rasar sÃ¥ ofta?  SÃ¥ de inte hittar nÃ¥gon dum anledning till att det inte skulle gÃ¥ pÃ¥ garanti?  Ingen aning om Nibe verkligen kan göra nÃ¥got sÃ¥dant, bara en tanke...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!