Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: berg skrivet 12 december 2008, 19:19:46

Titel: Kompressor Ras Nibe 1230?
Skrivet av: berg skrivet 12 december 2008, 19:19:46
Hej,

Det är en Nibe 1230-8

Fick hela kyldelen utbytt Mars 2007. Den var 9 månader gammal då.

För 2 månader sen lade mjukstartreläet av, gick hela tiden konstant. LS Larm

Nu är det nog tid igen, den värmer KB slingan?

Parametrar under drift:

2,3 bar tryck i kb slingan.
KB in 5,3
kb ut 6,0

Hetgas 65,2
Vätskeledningstemp 28,5
Suggas temp 6,7
Temp efter kondensor 34,5

Dessa var noterade precis innan den stannade.

Känner igen symptomen sen förra raset....då fick jag en helt ny kyldel...
Är det nåt mer jag skall kolla på innan jag tar kontakt med Nibe?

Vad gör jag under tiden? Slår över till eldrift?
Den vekar bara gå och gå utan att komma upp i temp?

Titel: SV: Kompressor Ras Nibe 1230?
Skrivet av: luckyman skrivet 12 december 2008, 19:39:41
Alltså att en kompressor går sönder beror till 99% till att ngt annat är fel, det går inte att bara byta kylmodulen och tro att problemet är löst.
du har således ngt annat stort fel i din anläggning, för många start/stopp, den jobbar mot 1 för kallt borrhål eller för hög temp till radiatorena, smutsfilter igensatta ja vet jag, men be Nibereparatören kolla igenom din anläggning efter han nu bytt igen.
Titel: SV: Kompressor Ras Nibe 1230?
Skrivet av: ace skrivet 12 december 2008, 19:44:43
Alltså att en kompressor går sönder beror till 99% till att ngt annat är fel, det går inte att bara byta kylmodulen och tro att problemet är löst.
du har således ngt annat stort fel i din anläggning, för många start/stopp, den jobbar mot 1 för kallt borrhål eller för hög temp till radiatorena, smutsfilter igensatta ja vet jag, men be Nibereparatören kolla igenom din anläggning efter han nu bytt igen.

Håller med till 100%.
En riktig rep denna gång  knUp
mvh. ACE
Titel: SV: Kompressor Ras Nibe 1230?
Skrivet av: berg skrivet 12 december 2008, 19:51:36
Alltså att en kompressor går sönder beror till 99% till att ngt annat är fel, det går inte att bara byta kylmodulen och tro att problemet är löst.
du har således ngt annat stort fel i din anläggning, för många start/stopp, den jobbar mot 1 för kallt borrhål eller för hög temp till radiatorena, smutsfilter igensatta ja vet jag, men be Nibereparatören kolla igenom din anläggning efter han nu bytt igen.

Åker jag på att betala nåt denna gång?

2 ras på 2,5 år är väl knappast acceptabelt?
Titel: SV: Kompressor Ras Nibe 1230?
Skrivet av: luckyman skrivet 12 december 2008, 20:40:22
Skulle tro att det hela går via den trygghetsförsäkring som medföljer vp.
Men 2 ras på 2,5 år, det säger sig ju självt din anläggning fungerar inte med vp just nu.
Be honom kolla igenom all, ja allt annars blir det ju tråkigt att du ska lägga 15-20k var 14e månad på din vp i framtiden.
Titel: SV: Kompressor Ras Nibe 1230?
Skrivet av: Rdx skrivet 13 december 2008, 07:16:24
Kanske mer "taktiskt" att först bara be dem komma och reparera maskinen och när det väl är gjort se efter varför den rasar så ofta?  Så de inte hittar någon dum anledning till att det inte skulle gå på garanti?  Ingen aning om Nibe verkligen kan göra något sådant, bara en tanke...