Huset är byggt 1965.Radiatorerna består av två lager som är reflade.Jag vill ha 20-21 grader men når endast till 19-19.5. läste av nu : framledningstemp är 56 (gt8), retur 46 (gt9), börvärde 46.5 ovh retur gt1 45, ute temp -7.5. inne temp nu 19.5Får känslan av att retur gt1 har svårt att nå upp till bör värdet oberoende på om bör är högre än 45grader.hur fungerar tillsatts timern? hoppar inte tillsattsen in om returen inte når bör värdet?
8.3.1 och 8.3.2 finns inte i menyn (Gick in med I/S)
Gott nytt år allihop8.3.4 : 20min8.3.5 : 3minNågot annat som jag har noterat är att manometern på expansionskärlet går ner till noll när Gt1 värdet har kommit upp till bör värdet. Borde inte trycket vara konstant även när VP inte går ? När VP´n går så ligger manometern på ~0.9
OK, förstår inte riktigt varför manometern för värmesystemet sjunker när varmvatten produceras. Jag ska prova.
nej, trycket är konstant under drift men sjunker när varmvatten produceras.