Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: lob skrivet 10 oktober 2010, 10:14:30

Titel: Teoretisk fråga
Skrivet av: lob skrivet 10 oktober 2010, 10:14:30
Hej

Jag har bergvärme i mitt hus sedan 1998. En IVT 11 kw:s pump kopplad till ett borrhål med 175 m aktivt hål(dagens dimensionering skulle väl ha varit mer än 200 m hål ?). Den tuffar och går som den ska peppar, peppar men inom några år måste den väl bytas. Nya pumpar är väl bättre antar jag(bättre cop) så vad kommer då att hända med mitt borrhål om pumpen klarar av att pressa ur mer energi ur hålet. Huset drar f.n 20000 kwh/år men hade på elpanna en förbr. på ca 45-50000 kwh/år. Temperaturen i hålet ligger ganska lika år från år och pressas ner till ca 0 grader på  utgående och ca +1,5 på ingående som lägst. Detta är mätt med vanlig anliggnings-termometer så det är inte korrekta värden men dock indikation på att inte hålet kyls ur eftersom.
Hur ska jag tänka ? Ett hål till ? Mindre pump ? Tilläggsisolera vinden ? Nya fönster ?
/ LOB
Titel: SV: Teoretisk fråga
Skrivet av: ace skrivet 10 oktober 2010, 10:20:19
Max energiuttaget ur hålet kommer hålla sig konstant..det behöver du inte oroa dig för.
jag hade nog funderat över det termiska skalet (isolering mm)nu....då bäddar du för en mindre pump med samma borrhål den dag ett byte krävs.
Titel: SV: Teoretisk fråga
Skrivet av: purjo__ skrivet 10 oktober 2010, 10:28:00
Du plockar ju inte upp mer energi ur borrhålet än vad huset gör av med - Oavsett hur bra pump du har. Undantaget är om du har en väldigt underdimensionerad pump idag som kräver mycket eltillskott...
Titel: SV: Teoretisk fråga
Skrivet av: Håkke skrivet 10 oktober 2010, 12:31:43
Beroende på vilken framledningstemp ditt hus behöver och om du tex som  jag går över från fast till flytande kondensering vid byte av vp så kan ditt hål komma att belastas hårdare. Jag noterade redan första vintern  (2009-2010) med flytande kondensering att mitt borrhål kyldes över 1 grad mer än med gamla vp trots att jag gick ned från 10 till 9 kW. Om detta fortsätter i vinter återstår att se. Jag satsade på byte av fönster i våras och det kanske kan spara 2500-3000kWh i uppvärmning, kanske 700kWh mindre i elförbrukning. Tilläggs isolering av vinden kan nog ge en hel del mer än fönsterbyte.

Mitt personliga råd är att gå ned ett snäpp i storlek och satsa på mer isolering eller fönster byte.
Titel: SV: Teoretisk fråga
Skrivet av: Smurfen. skrivet 10 oktober 2010, 13:26:26
Du plockar ju inte upp mer energi ur borrhålet än vad huset gör av med - Oavsett hur bra pump du har. Undantaget är om du har en väldigt underdimensionerad pump idag som kräver mycket eltillskott...

En nyare pump har ett bättre cop dvs den tar mer värme från borran och mindre från elnätet. Hur stor skillnad det gör vet jag inte men tempen ligger ju bra i dag så det är ju bara att prova går ju att komplettera med en kortare jordvärme slinga om plats finns. tempdiffen kb in ut har jag för mej ska ligga på ca 4 grader 1.5 grad låter lågt du ska nog sänka kb cirkpumpen.
Titel: SV: Teoretisk fråga
Skrivet av: Carl N skrivet 10 oktober 2010, 14:19:57
Tilläggsisolera vinden ? Nya fönster ?

Att tilläggsisolera vinden är mycket mer kostnadseffektivt än att byta fönster.
Titel: SV: Teoretisk fråga
Skrivet av: Mr Energi skrivet 10 oktober 2010, 21:21:40
Ett vanligt billigare alternativ är att byta innerglaset mot en isolerruta, kostar ca 1/4 av att byta fönstret.
Titel: SV: Teoretisk fråga
Skrivet av: gunnarb skrivet 12 oktober 2010, 08:31:10
Hej LOB
Innan du bekymrar dig för mycket, kan du ta reda på om du idag ligger nära att få problem med temperaturen från borrhålet. Vilken upptemperatur och nertemperatur har du i februari månad och hur ser det ut i mitten på sommaren. Jag har en 10 kW-pump (10 år gammal Nibe 1110) med ett 170 m hål. Jag har som värst 0 grader upp och -3 garder ner på vintern (riktigt kalla vintrar som dern senaste) samt +8 grader upp och +5 grader ner i augusti. Jag tror att detta är långt ifrån frysrisk och jag är inte orolig för att en kommande utbytespump skulle ställa till problem genom att den har litet högre COP-värde och därvid tar ut litet större del av energitillförseln från brunnen./Gunnar