VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Chip skrivet 17 januari 2008, 21:46:17

Titel: Värmedifferens på IVT Optima 900
Skrivet av: Chip skrivet 17 januari 2008, 21:46:17
Hej!

Vet ni vad man bör ha för differens mellan utgående och inkommande vatten till utedelen när kompressorn är i drift? Jag har idag ca 12grader med en utetemperatur på +5.

Om värdet inte är optimalt, har ni något tips om vad jag kan göra för att ändra på situationen?
Tack på förhand // Chip
Titel: SV: Värmedifferens på IVT Optima 900
Skrivet av: Sture skrivet 18 januari 2008, 08:46:44
Gå in på IVT´s hemsida och ladda hem installtörshandledningen. I avsnittet "Viktiga detaljer att kontrollera efter driftsättning" får du svar på din fråga. Diffen bör vara mellan 5 och 10° beroende på utetemeratur. Under 0° diff 5-7°, +7° diff7°, över 15° diff 8-10°.

Du ligger således för högt, du bör öka flödet över pumpen. Börja med att kolla partikelfiltret, så att inte det är igensatt, det skall göras en tid efter installationen. Nästa steg är att öka hastigheten på cirkulationspumpen.

Sture

Titel: SV: Värmedifferens på IVT Optima 900
Skrivet av: Chip skrivet 18 januari 2008, 18:03:42
Tack för tippset!

ska kolla genast!

/Chip

Nu har jag kollat filtret och det var inte igensatt.

Nu återstår pumpen.
Det finns två pumpar, är det den som kallas"värmebärarpumpen"? Den står på steg1 medans den andra redan står på högsta möjliga värde=3.

//Chip
Titel: SV: Värmedifferens på IVT Optima 900
Skrivet av: Sture skrivet 18 januari 2008, 18:50:07
Öka värmebärarpumpen till steg 2. Vad har du för diff på T1-T9 vid värmeproduktion? Bör vara ca 7°. Pröva med att sänka till steg 2 här också. Jag kör båda på steg 1,

Sture
Titel: SV: Värmedifferens på IVT Optima 900
Skrivet av: Chip skrivet 19 januari 2008, 10:31:17
T1=37,7
T9=34,2
Värmebärarpumpen på steg 1 och cirkulationspumpen på steg3. Något att justera?
Titel: SV: Värmedifferens på IVT Optima 900
Skrivet av: Sture skrivet 19 januari 2008, 11:48:30
Sänk också hastigheten på cirk.pumpen till I. Vad har du för diff T9-T8 nu efter sänkningen?

Sture
Titel: SV: Värmedifferens på IVT Optima 900
Skrivet av: Chip skrivet 20 januari 2008, 12:48:08
Igår kväll sänkte jag stegvis cirkulationspumpen.
När jag sänkte till steg 2 blev differensen ungefär densamma 6,2.

Idag har vi 5 grader lägre utetemperatur och då ligger differensen på 5,5 med steg 1 på cirkulationspumpen.

Har inte kollat vad de rekommenderade värdena ska vara ännu. Verkar värdena vettiga?

Chip