Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Elias Mårtensson skrivet 25 januari 2006, 10:34:33

Titel: Bergvärme alt. Ytjordvärme
Skrivet av: Elias Mårtensson skrivet 25 januari 2006, 10:34:33
Hej Gott folk,

Jag står i startgroparna att investera i Bergvärme alt. Ytjordvärme, dock så har jag lite funderingar då jag är ganska ny inom
området.

Köpte ett tvåbostadshus första Augusti 2005 och har lite svårt att uppskatta energiförbrukningen för ett år och skulle vilja veta hur jag ska kunna på ett ungerfärligt sätt kunna uppskatta den totala uppvärmningskostnaderna för att samla in offerter och köra igång installationen av Bergvärme alt. ytjordvärme under våren alt. sommar. Har försökt få tag i tidigare driftkostnader utan att lyckas då jag köpte huset av kommunen.

Info om huset:

1 1/2plan
boyta 200kvm
Huset är byggt 1920.
Vattenburen uppvärmning med elpatron och eldning. Dubbla system idag då värmen är uppdelad för respektive "lägenheter". (Idag så är det ingen uppdelning på huset längre, endast uppvärminigssystemet som sedan ska slås ihop)

Torpargrund
15st sektionsradiatorer

Finns det någon möjlighet att uppskatta den ungefärliga förbrukningen?

-----------------------------

Vad ligger den ungefärliga kostnaden för att installera bergvärme med 100m ner till berget?

Hur mycket kollektorslang behöver jag för varje 1kw?


Tacksam för svar

Bästa hälsningar
Elias Mårtensson
Titel: SV: Bergvärme alt. Ytjordvärme
Skrivet av: ME skrivet 25 januari 2006, 10:53:55
Ring elnätsägaren och kolla vad förgående ägare hade för förbrukning (om han inte bara äldade med ved dvs). Be gärma om ett antal år tillbaka. JAg hade inte några problem med detta. tala om varför du vill ha uppgifterna så brukar de vara snälla.
Titel: SV: Bergvärme alt. Ytjordvärme
Skrivet av: köldmedie skrivet 25 januari 2006, 11:08:19
100 meter ner till berg!! Jag tror inte att du ens behöver fundera vad det skulle kosta, det är nog ingen firma som vill borra med dom förutsättningarna. (Är det en seriös firma avråder dom dig)

Har du plats för ca 500-600 meter slang på tomten så är det väl inga problem med det.

Titel: SV: Bergvärme alt. Ytjordvärme
Skrivet av: piece skrivet 25 januari 2006, 11:31:38
100m till berg??? Då borde det kunna bli 2 hål om man behöver ett aktivt
djup av ex,vis 160m. 2ggr 100m jordborra är nog bara att avråda ifrån.
Titel: SV: Bergvärme alt. Ytjordvärme
Skrivet av: Elias Mårtensson skrivet 25 januari 2006, 12:16:59
Jag missuppfattade den data som jag fann i brunnsarkivet, om jag inte har helt fel nu så djupet till berg ca: 4-9m om man ser till närliggande borrningar.

Vad kan det då röra sig om för kostnader?

Vänliga hälsningar
Elias Mårtensson
Titel: SV: Bergvärme alt. Ytjordvärme
Skrivet av: Carl N skrivet 25 januari 2006, 12:46:11
Mellan tumme och pekfinger får du nog räkna med uppåt 150 ksek för bergvärme och kanske 110 ksek för jordvärme. Jag skulle tippa på att du klarar dig med en 7-8 kW VP, 150 meter aktivt borrdjup eller 500-600 meter slang.

Men försök ta reda på förra ägarens förbrukning.  --/
Titel: SV: Bergvärme alt. Ytjordvärme
Skrivet av: Elias Mårtensson skrivet 25 januari 2006, 13:01:18
Var i kontakt med Vattenfall och tyvärr kunde dom inte uppge den tidigare förbrukningen då det har varit två mätare innan, samt ihopslagning till en mätare... hur tror ni att det bästa sättet att gå vidare?

// Elias
Titel: SV: Bergvärme alt. Ytjordvärme
Skrivet av: köldmedie skrivet 25 januari 2006, 13:08:05
Svår fråga!

Är den tillägsisolerad?
Är vinden isolerad?
Typ av fönster?

Skriv lite data om huset.
Titel: SV: Bergvärme alt. Ytjordvärme
Skrivet av: Bertil skrivet 25 januari 2006, 13:11:49
Finns elpatron i huset??  fixar den även varmvattnet?

Då finns ett bra (bästa sättet) sätt.

Tvångskör elpatronen vid riktig kyla på tex 9 kw kör så en dag eller ett dygn.
Då får du ett facit hur långt det räcker.

Ett hus effektbehov skiljer massor så det är omöjligt att svara på, det beror på isolering lufttäthet fönstren rumstemp vv förbrukning  läget i terrängen mm mm

För att va säker bör man även mäta med amperetång samtidigt för att av riktigt säker, elpannan kan visa annan effekt än den verkliga!!