« skrivet: 14 september 2008, 16:17:54 »
Hej!har en ivt x15 sedan två år tillbaka,allt har funkat perfekt tills nu,kommer felmeddelande med texten köldbärartemp låg t11 nånting!!är det nåt man kan fixa själv eller måste man ta ut en reparatör.kan inte ingenting om inställningar på pumpen därav frågan.vore tacksam för svar./Peter

Utloggad luckyman

  • Känd frÃ¥n TV
  • Dignitär inom värmepump
  • ****
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
  • Kön: Man
  • We´re all from the ghetto, Halleluuujah
SV: Hjälp med felmeddelande på x15
« Svar #1 skrivet: 14 september 2008, 16:57:58 »
Troligtvis smutsfilter på brinesidan som är igentäppt eller så kanske givaren visar fel.
Mest kyla men lite värme också

Utloggad prq

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med felmeddelande på x15
« Svar #2 skrivet: 14 september 2008, 20:18:44 »
Hej!Hittade ett filter innanför kåpan som var riktigt skitigt..har inte haft ett larm sen jag rengjorde.tusen tack för snabbt svar. :) : )/Peter

Utloggad Danskeren

  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp med felmeddelande på x15
« Svar #3 skrivet: 14 september 2008, 20:25:14 »
Tyvärr är där problemer med T11, som jag tror får kondens och visar fel.
Kolla först smutsfilter på brinen.

Verkar detta inte försök följande:

GÃ¥ in i meny.
Välj accesnivå och skriv månad och dag, tx 09 och 14 för 14. september.
Gå in i installatör/service
Gå in i utgångar
Gå in i handkörning
Vrid ratten mot 20 minutter.
GÃ¥ tillbaka.
Välj koldbärarpumpen G3, och välj "på".
Välj 100 %.

Nu börjar koldbärarpumpen G3 att kör full fart.
Efter ca. 10 minutter bör T10 och T11 visa samma temperatur. Kolla detta på följande sätt:
GÃ¥ helt tillbaka till startmenyn.
Tryck ratten en gång så du kann se T1, kompressor speed osv.
Nederst ser du T10 och T11.

Är dom inte ens efter 10-15 minutter är det sandsynligt, att din T11 visar fel.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.

Utloggad prq

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med felmeddelande på x15
« Svar #4 skrivet: 02 december 2008, 19:48:54 »
Hej! tänkte bara berätta att problem med låg pressostat fortsatte,haft många besök av installatör som försökt få ordning på felet.nu har dom dock upptäckt att borrhålet har rasat igen.har dock ingen lust betala ett nytt borrhål igen då kanske det rasar ihop om 2 år igen.får se vad som händer.känns bittert.

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp med felmeddelande på x15
« Svar #5 skrivet: 02 december 2008, 19:58:35 »
Hej! tänkte bara berätta att problem med låg pressostat fortsatte,haft många besök av installatör som försökt få ordning på felet.nu har dom dock upptäckt att borrhålet har rasat igen.har dock ingen lust betala ett nytt borrhål igen då kanske det rasar ihop om 2 år igen.får se vad som händer.känns bittert.

Hej

Hoppas att det löser sig för dej!  *vinkar*
En fråga
Har inte du ett borrhål som det rinner över vatten hela tiden eller har det flödet slutat nu?
Min tanke var om flödet är tillräckligt så kan du gå över till att köra grundvatten i stället.
Visst det behövs lite nya grejer men du har väl köpt allt av en installatör. Så det borde innebära att han får fixa detta.

Mvh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad prq

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med felmeddelande på x15
« Svar #6 skrivet: 02 december 2008, 21:30:47 »
Hej!Jo det var bra flöde när dom hadde borrat så dom ledde bort vattnet vi en slang.hur menar du med att köra grundvatten istället?kan du förklara lite lättförståligt.mvh Peter

Utloggad Tony B

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 381
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hjälp med felmeddelande på x15
« Svar #7 skrivet: 02 december 2008, 22:02:13 »
Hej!Jo det var bra flöde när dom hadde borrat så dom ledde bort vattnet vi en slang.hur menar du med att köra grundvatten istället?kan du förklara lite lättförståligt.mvh Peter
Hej

Vi tar det från början.
Flödet från borrhålet ska in i ett nytt filter ( sandfilter brukar fungera bra för detta) och sen till en ny plattvärmeväxlare från växlaren till avlopp eller närmaste dike. Samma ställe som du släpper vattnet idag.

På andra sidan växlaren kopplar du brinekretsen från X15. Växlaren blir alltså borrhålet.

Det kan bli nödvändigt att installera en pump för att höja trycket samt flödet för den nya växlaren.
Du måste också ändra inställningar i X15 m.a.p brinetemperaturer. Vi kan ju inte låta X15 kyla ner till minusgrader längre.

Om jag kommer ihåg rätt så var ditt borrhål omkring 190 m.
Hur kallt vatten hade du på inkommande brine när detta fungerade?
Hoppas att du förstår nu annars fråga
MVh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP 
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad

Utloggad prq

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp med felmeddelande på x15
« Svar #8 skrivet: 02 december 2008, 23:38:26 »
Ok!då förstår jag hur du menade.Jag har ingen koll alls på hur kallt vattnet var eller hur diverse inställningar var på den,utan den har bara stått i pannrummet och gett mej bra med värme o varmvatten.har inte vågat ge mej på inställningar på den.tyckte den funkade utmärkt när den gick.nu ska jag försöka se hur det funkar med försäkringar o sånt angående borrhålet.man får hoppas det löser sig.tack för dina svar.mvh Peter

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!