Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: HasseN skrivet 29 november 2007, 10:06:15

Titel: Lite synpunkter nystartad anläggning
Skrivet av: HasseN skrivet 29 november 2007, 10:06:15
Hej !!

Startade upp våran Nibe 1235, 8kW igår...... :)

Vi har 4 graders diff på köldbäraren samt 9 på värmebäraren.......
Kan något ta skada av denna höga tempdiff påvärmebäraren?

Skall ansluta garaget och det kommer att påverka diffen på värmebäraren gissar jag.

Förstått att optimalt är 7 graders tempdiff på värmebäraren och skall börja justera lite radiatorer
när IR-termometern dyker upp.

Skall skriva upp lite mer värden när det gått några dygn.....
Har 6 grader in nu....men det sjunker väl... :(

mvh/Hasse
Titel: SV: Lite synpunkter nystartad anläggning
Skrivet av: Carl N skrivet 29 november 2007, 11:25:12
Jag tror det står 5-10 ºC tempdiff på varma och 2-5 ºC tempdiff på kalla sidan i manualen så din VP är innanför gränserna.
Titel: SV: Lite synpunkter nystartad anläggning
Skrivet av: HasseN skrivet 29 november 2007, 12:53:18
Hej !!

Ja det stämmer ... 2-5 och 5 - 10......
Då får det vara 9 graders diff tills termometern kommer....

Blir det betydligt sämre verkningsgrad om man kör 9 iställer för 7?

mvh/Hasse
Titel: SV: Lite synpunkter nystartad anläggning
Skrivet av: Carl N skrivet 29 november 2007, 14:26:54
Blir det betydligt sämre verkningsgrad om man kör 9 iställer för 7?

Nej.