Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: HasseN skrivet 29 november 2007, 10:06:15
-
Hej !!
Startade upp våran Nibe 1235, 8kW igår...... :)
Vi har 4 graders diff på köldbäraren samt 9 på värmebäraren.......
Kan något ta skada av denna höga tempdiff påvärmebäraren?
Skall ansluta garaget och det kommer att påverka diffen på värmebäraren gissar jag.
Förstått att optimalt är 7 graders tempdiff på värmebäraren och skall börja justera lite radiatorer
när IR-termometern dyker upp.
Skall skriva upp lite mer värden när det gått några dygn.....
Har 6 grader in nu....men det sjunker väl... :(
mvh/Hasse
-
Jag tror det står 5-10 ºC tempdiff på varma och 2-5 ºC tempdiff på kalla sidan i manualen så din VP är innanför gränserna.
-
Hej !!
Ja det stämmer ... 2-5 och 5 - 10......
Då får det vara 9 graders diff tills termometern kommer....
Blir det betydligt sämre verkningsgrad om man kör 9 iställer för 7?
mvh/Hasse
-
Blir det betydligt sämre verkningsgrad om man kör 9 iställer för 7?
Nej.