jag skulle inte anlita en installatör som inte arbetat med just den värmepumpen tidigare... Som många här i forumet sagt tidigare så tror jag installatören är minst lika viktig som pumpen i sig, och att hitta en bra installatör är inte alltid lätt. Hur som helst så måste installatören vara ganska insatt i hur pumpen han installerar fungerar...
att lägga till en golvvärmegrupp är inte komplicerat men en shunt kostar några kronor, en sådan behöver du å andra sidan oavsett värmekälla om du inte enbart har golvvärme. Att slänga på en fläktkonvektor är inte mer komplicerat än en radiator (bortsett från att den behöver el), men om du behöver mer effekt ur fläktkonvektorn än den kan leverera med golvvärmetemeraturer så får du ju dra egna rör till den från radiator-kretsen.
Om du ändå planerar att borra 200m och tror att du behöver mer effekt i framtiden, då skulle jag satsa på en ~10kw pump och 300l+ arbetstank. Jag tog förra året ut ca 26-27 MWH från bergvärmepumpen. Jag satte in en 10KW med 190m borra och 100l volymtank, jag behövde inget tillskott alls förra vintern, och då var det -23*C en morgon... jag hade 2 600 kompressortimmar och 6 500 starter på ett år, vilket jag tycker känns helt OK. Men det hänger kanske lite på hur stort utrymme man har för pumpen också..