VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Hasse G skrivet 05 februari 2012, 11:30:12

Titel: Tillsatstimer,ramptider?
Skrivet av: Hasse G skrivet 05 februari 2012, 11:30:12
Kallt ute nu!,tillsatstimern(3tim) har räknat till noll förlänge sedan,ramptid öppna står på 30min,pumpen jobbar för fullt,lyckas få upp tempen till ca1-2grader från stopptemp, trots detta går inte tillsat in,finns det fler parmetrar den räknar med?Rego 637
Titel: SV: Tillsatstimer,ramptider?
Skrivet av: Fjällräven skrivet 05 februari 2012, 12:02:46
Om du läser lite här på forumet ser du att de flesta strävar efter att helt köra utan tillskott. Det har ju inget självändamål att höja tempen med dyr el bara för att kompressorn ska stanna.
Men om du inte har tillräckligt varmt inne ska du justera kurvan. :)
Titel: SV: Tillsatstimer,ramptider?
Skrivet av: Roland skrivet 05 februari 2012, 13:00:22
Om kopplingsdifferensen är inställd på 5 grader (fabriksinställning) betyder det att börvärdet ligger 2,5 grader under stopptemperaturen. Är returtemperaturen (GT1) 1-2 grader under stopptemperaturen betyder det således att returtemperaturen ligger över börvärdet. Ligger returtemperaturen över börvärdet när tillskottstimern har räknat ner till noll ska inte tillsatsen kopplas in. Den behövs ju inte då. En returtemperatur över börvärdet betyder att pumpen klarar av att få upp temperaturen till önskat värde för egen maskin. Allt är som det skall vara.

Tillägg: Det som står ovan förutsätter att det är en lite äldre modell av IVT-pump. Numer är kopplingsdifferensen variabel beroende på den tid pumpen har gått sedan start.
Titel: SV: Tillsatstimer,ramptider?
Skrivet av: Fjällräven skrivet 05 februari 2012, 13:47:13
Om kopplingsdifferensen är inställd på 5 grader (fabriksinställning) betyder det att börvärdet ligger 2,5 grader under stopptemperaturen. Är returtemperaturen (GT1) 1-2 grader under stopptemperaturen betyder det således att returtemperaturen ligger över börvärdet. Ligger returtemperaturen över börvärdet när tillskottstimern har räknat ner till noll ska inte tillsatsen kopplas in. Den behövs ju inte då. En returtemperatur över börvärdet betyder att pumpen klarar av att få upp temperaturen till önskat värde för egen maskin. Allt är som det skall vara.

Tillägg: Det som står ovan förutsätter att det är en lite äldre modell av IVT-pump. Numer är kopplingsdifferensen variabel beroende på den tid pumpen har gått sedan start.
Denna text borde du ta patent på Roland, denna information är något som jag efterlyst men inte lyckats hitta i manualen! Utmärkt förklarat! Thumbsup
Titel: SV: Tillsatstimer,ramptider?
Skrivet av: Hasse G skrivet 06 februari 2012, 09:55:24
Tack Roland,detta förklarar varför tillsatsen inte går in,har satt kopplingsdiff till 6 grader.
Titel: SV: Tillsatstimer,ramptider?
Skrivet av: Fjällräven skrivet 06 februari 2012, 10:35:19
Roland, gäller ditt tillägg även nya IVT-pumpar med Rego 637? Sc:,h
Titel: SV: Tillsatstimer,ramptider?
Skrivet av: Roland skrivet 06 februari 2012, 19:09:56
Jag vet faktiskt inte vilka IVT-modeller som har variabel kopplingsdifferens.
Titel: SV: Tillsatstimer,ramptider?
Skrivet av: Remo skrivet 06 februari 2012, 19:53:50
Jag vet faktiskt inte vilka IVT-modeller som har variabel kopplingsdifferens.

Roland: detta tycker jag är jätte bra grej, det är detta som gör möjligt för pumpen att gå timmar och kanske dagar utan tillsats om förhållandena inte ändrarsej för mycket.
Vet du hur det förhållarsej på gradminuter maskiner?