0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag har ett gammalt hus från tidigt 1900 tal på 300kvm ex källaren (förråd+tvättstuga ca 50kvm)Vattenburet system med fjärrvärme (tidigare ägaren installerade detta)Gör enligt fjärrvärmefakturan av med ca 45MVH varje år samt 8500 kwh hushållsel.Hur stor panna / borrning kommer jag behöva? Vad kommer det kosta ca?Är solenergi som extra tillskott ett alternativ?
En Thermia G2 16 med 2 st 220 meters hål. Då ska du klara dig till - 17 c.a. Du kan också ta en Robust 20 med samma hål så ska du klara dig till -22. Denna pump är dyrare men har en grym internet styrning och loggning som följer med på köpet. Dessutom så kan du styra nästa vad som helst genom den. Det skiljer c.a 10000 i list pris mellan dem. Men jag skulle inte tveka en sekund på att ta en robust. Den har oxå hetgas som G2 men du måste ju köpa till en beredare för det finns ingen i robusten.
Det kan låta lite litet. Jag kommer fram till att en 8kw G2 täcker upp 97.5% av ditt behov. Och skulle behöva tillsats från c.a -6. Den vill ha 163m aktivt Och får kb temp vid årsmedel 1,1 plus och - 2,9 vid DUT som hos dig ( om ditt post nr är 57021) är -22. En 10;a med 184m skulle täcka upp 98,8 % och klara sig till - 11. En 12;a 99,3% och -15. Nu är ditt hus nästan identiskt med min brorsas och han bor i ett köldhål. Han klarar sig till - 15 med en 8:a av typen diplomat (den första diplomaten som kom ut). Så det behöver inte vara helt fel även om det känns lite litet. Hur har du tänkt att du ska få tillsats? El eller ved. Har du någon styrning på veden?? Det finns ju många sätt att bygga på. Jag är långt ifrån så duktig som det verkar Ju mer man lär sig, ju mindre märker man att man kan.
Om du väljer robust eller G2 16 så blir det dyrt. Tack vare mkt hål. Du kan ta en 12;a, billigare och sen spetsa med FJV