Författare Ämne: Fel pÃ¥ min CTC-ECOAIR VP700?  (läst 5152 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad HÃ¥kan L

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
Fel på min CTC-ECOAIR VP700?
« skrivet: 07 februari 2010, 16:19:35 »
Hej
Undrar om någon kan hjälpa mig med detta, har gammal luft/vatten pump CTC VP700 med R407C i förångaren ser ut så här när den gått ett tag:
Kopplade in ett manometerställ som jag lånat:
Lågtrycksida 2.5Bar c:a -15°C
Högtryck c:a 18Bar 43°C
Hetgas c:a 70°C

Vad kan vara fel? eller är det ok?
Det är inga bubblor i synglas eller så.
(Hoppas att jag fick med bilden också.)
//HÃ¥kan
Nibe 410p med dockad CTC ecoAir VP700 (luft/vatten)

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fel på min CTC-ECOAIR VP700?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2010, 18:35:26 »
Mmm 2,5 bar på sugsidan e -7 grader.
Vet inte vilka värden det ska vara men förångningen ska vara låg för att kunna ta
ur så mycket energi ur uteluften som möjligt.
Kondenseringen skulle säkert kunna vara högre.
Har du kollat med en flödesmätare över plattvärmeväxlaren?
Har du ett för högt/snabbt flöde så får du en låg vattentemp i retur från pumpen.
Altenativt att plattisen är smutsig och överföringen blir dålig.

Värdet som ska vara finns i manualen.

Börja med det.

// G


Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fel på min CTC-ECOAIR VP700?
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2010, 20:08:05 »
Symtomen tyder på lite kylmedelsbrist.Har det synts länge?
Kontakta din kyltekniker,för läcksökning,tryckprovning,återfyllning.


Mmm 2,5 bar på sugsidan e -7 grader.

Georg,var får du -7 ºC ? 2,5bar (R407C) suggas= -16 ºC
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad HÃ¥kan L

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Fel på min CTC-ECOAIR VP700?
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2010, 20:16:07 »
Kan det vara brist trots att det inte bubblar i synglaset?

//HÃ¥kan
Nibe 410p med dockad CTC ecoAir VP700 (luft/vatten)

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fel på min CTC-ECOAIR VP700?
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2010, 21:11:51 »
Symtomen tyder på lite kylmedelsbrist.Har det synts länge?
Kontakta din kyltekniker,för läcksökning,tryckprovning,återfyllning.


Mmm 2,5 bar på sugsidan e -7 grader.

Georg,var får du -7 ºC ? 2,5bar (R407C) suggas= -16 ºC

Det läser jag på min köldmediesticka.
Läser du på gas/dew så får du -7
Läser du på vätska/bubbel så får du -15 grader.

// G

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fel på min CTC-ECOAIR VP700?
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2010, 21:12:37 »
Kan det vara brist trots att det inte bubblar i synglaset?
//HÃ¥kan

Ja,ska vara ganska mycket brist om det ska synas bubblor i synglaset.
« Senast ändrad: 07 februari 2010, 21:23:21 av Guten »
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fel på min CTC-ECOAIR VP700?
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2010, 21:15:37 »
Kan det vara brist trots att det inte bubblar i synglaset?

//HÃ¥kan

Nej och om det vore tomt på köldmedie skulle du ha hög hetgas.
och ett ännu lägre sugtryck.
Samt att den skulle lösa på lågtryck.

// G

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fel på min CTC-ECOAIR VP700?
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2010, 21:17:53 »
Nej, gas -16 ºC, vätska -22,6
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad HÃ¥kan L

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: Fel på min CTC-ECOAIR VP700?
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2010, 21:22:18 »
Ja,ska vara ganska mycket brist om det ska synas bubblor i synglaset.


Kan det vara brist trots att det inte bubblar i synglaset?

//HÃ¥kan

Nej och om det vore tomt på köldmedie skulle du ha hög hetgas.
och ett ännu lägre sugtryck.
Samt att den skulle lösa på lågtryck.

// G

Nu blev jag lite konfunderad.
Nibe 410p med dockad CTC ecoAir VP700 (luft/vatten)

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fel på min CTC-ECOAIR VP700?
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2010, 21:36:39 »
 author=Georg _L link=topic=30609.msg293806#msg293806 date=1265573737
Nej och om det vore tomt på köldmedie skulle du ha hög hetgas.
och ett ännu lägre sugtryck.
Samt att den skulle lösa på lågtryck.
// G
[/quote]

Jag talar om mindre brist,och då behöver det inte bli några bubblor.
« Senast ändrad: 07 februari 2010, 21:38:31 av Guten »
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

Utloggad Georg _L

  • Learning by doing.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fel på min CTC-ECOAIR VP700?
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2010, 16:00:29 »
Nej, gas -16 ºC, vätska -22,6

Ja just det men du får skilja på bar e och bar a.

Vi kyltekniker pratar om bar e.

Bar a = atmosfärstryck
Bar e = systemtryck.

// G

Utloggad Guten

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Fel på min CTC-ECOAIR VP700?
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2010, 17:03:41 »
Nej, gas -16 ºC, vätska -22,6

Ja just det men du får skilja på bar e och bar a.

Vi kyltekniker pratar om bar e.

Bar a = atmosfärstryck
Bar e = systemtryck.

// G

Hej Georg,du har så rätt,tappa huvet där, gas -7 ºC, Vätska -13,7 ºC *vinkar*
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 