Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Håkan L skrivet 07 februari 2010, 16:19:35
-
Hej
Undrar om någon kan hjälpa mig med detta, har gammal luft/vatten pump CTC VP700 med R407C i förångaren ser ut så här när den gått ett tag:
Kopplade in ett manometerställ som jag lånat:
Lågtrycksida 2.5Bar c:a -15°C
Högtryck c:a 18Bar 43°C
Hetgas c:a 70°C
Vad kan vara fel? eller är det ok?
Det är inga bubblor i synglas eller så.
(Hoppas att jag fick med bilden också.)
//Håkan
-
Mmm 2,5 bar på sugsidan e -7 grader.
Vet inte vilka värden det ska vara men förångningen ska vara låg för att kunna ta
ur så mycket energi ur uteluften som möjligt.
Kondenseringen skulle säkert kunna vara högre.
Har du kollat med en flödesmätare över plattvärmeväxlaren?
Har du ett för högt/snabbt flöde så får du en låg vattentemp i retur från pumpen.
Altenativt att plattisen är smutsig och överföringen blir dålig.
Värdet som ska vara finns i manualen.
Börja med det.
// G
-
Symtomen tyder på lite kylmedelsbrist.Har det synts länge?
Kontakta din kyltekniker,för läcksökning,tryckprovning,återfyllning.
Mmm 2,5 bar på sugsidan e -7 grader.
Georg,var får du -7 ºC ? 2,5bar (R407C) suggas= -16 ºC
-
Kan det vara brist trots att det inte bubblar i synglaset?
//Håkan
-
Symtomen tyder på lite kylmedelsbrist.Har det synts länge?
Kontakta din kyltekniker,för läcksökning,tryckprovning,återfyllning.
Mmm 2,5 bar på sugsidan e -7 grader.
Georg,var får du -7 ºC ? 2,5bar (R407C) suggas= -16 ºC
Det läser jag på min köldmediesticka.
Läser du på gas/dew så får du -7
Läser du på vätska/bubbel så får du -15 grader.
// G
-
Kan det vara brist trots att det inte bubblar i synglaset?
//Håkan
Ja,ska vara ganska mycket brist om det ska synas bubblor i synglaset.
-
Kan det vara brist trots att det inte bubblar i synglaset?
//Håkan
Nej och om det vore tomt på köldmedie skulle du ha hög hetgas.
och ett ännu lägre sugtryck.
Samt att den skulle lösa på lågtryck.
// G
-
Nej, gas -16 ºC, vätska -22,6
-
Ja,ska vara ganska mycket brist om det ska synas bubblor i synglaset.
Kan det vara brist trots att det inte bubblar i synglaset?
//Håkan
Nej och om det vore tomt på köldmedie skulle du ha hög hetgas.
och ett ännu lägre sugtryck.
Samt att den skulle lösa på lågtryck.
// G
Nu blev jag lite konfunderad.
-
author=Georg _L link=topic=30609.msg293806#msg293806 date=1265573737
Nej och om det vore tomt på köldmedie skulle du ha hög hetgas.
och ett ännu lägre sugtryck.
Samt att den skulle lösa på lågtryck.
// G
[/quote]
Jag talar om mindre brist,och då behöver det inte bli några bubblor.
-
Nej, gas -16 ºC, vätska -22,6
Ja just det men du får skilja på bar e och bar a.
Vi kyltekniker pratar om bar e.
Bar a = atmosfärstryck
Bar e = systemtryck.
// G
-
Nej, gas -16 ºC, vätska -22,6
Ja just det men du får skilja på bar e och bar a.
Vi kyltekniker pratar om bar e.
Bar a = atmosfärstryck
Bar e = systemtryck.
// G
Hej Georg,du har så rätt,tappa huvet där, gas -7 ºC, Vätska -13,7 ºC *vinkar*