Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: han540 skrivet 02 januari 2010, 00:33:29

Titel: Olika diff på vb=samma effekt på elementen?
Skrivet av: han540 skrivet 02 januari 2010, 00:33:29
Grunnar på en sak: om jag kör högt delta på vb så blir underdelen på elementen svalare, överdelen varmare. Har jag lågt delta så blir de mer jämnvarma. Kommer de alltså att avge lika mycket värme vid dessa exempel? Om man som jag har lite för lite vatten att jobba mot, skall jag tänka på det ena eller andra sättet då, spelar det någon roll?
Titel: SV: Olika diff på vb=samma effekt på elementen?
Skrivet av: Elmer skrivet 02 januari 2010, 21:11:45
Det är medeltemperaturen i radiatorn som bestämmer värmeavgivningen.
Stor diff 45/35 ger en medeltemp på 40.
Liten diff 43/37 ger en medeltemp på 40.
Bägge dessa scenarion värmer lika bra, men för en VP är den mindre diffen optimalare eftersom VP slipper producera onödigt hög temp på framledningen. Högre temp = sämre COP.
Vad gäller ovanstående resonemang i kombination med lite vattenvolym så vet jag inte säkert.
Men det borde väl vara samma som gäller, tempdiff på varma sidan på 7°C.
Antalet starter borde därefter kunna påverkas med en ökning av gradminutrarna.
Titel: SV: Olika diff på vb=samma effekt på elementen?
Skrivet av: han540 skrivet 03 januari 2010, 22:51:21
Är du säker på att den mindre diffen är bättre? Är det inte lättare för vp att värma upp 35 gr än 37 gr?
Angående elementen, så har jag ju strypt några små. Kör jag högre delta på vb så kan/bör jag öppna dessa lite mer, eller hur?