Ämnessammanfattning

Skrivet av: polaris
« skrivet: 21 januari 2012, 14:05:22 »

Det var en natt jag höll på att dö av värmeslag och yrde halvt sovande upp och kollade tempen vilket var tokigt högt.
Sen när jag skulle till jobbet så var det lite normalare så började undra om jag drömt.
Loggen visade dock att det inte var någon dröm.
Spekulerades i läckande ventil men det kan nog varit en felaktig inställning av oss som gjorde det lite knasigt i samband med legionella körningen.
Tror det brukar bli varmare i samband med detta fast har inte vaknat fler gånger iaf.
Enligt loggarna smittar den värmen av sig lite mot radiatorerna.
Jag har nu bytt växelventil...nu måste de väl luftats ...hörs massor av luft i cirkulationspumpen...var luftar man den kretsen ...lilla ventilen uppe på niben 1215??

Jag är nu ganska säker på att den natten då pumpen fick spatt ...gick hela tiden ...så berodde de på att inomhusgivaren gav fel värde, jag hadde ju rört den lite de sista jag gjorde. (oxid på vridpotentiometern som gav oändligt eller skyhögt ohm tal)  men visst kan säkert växelventilen ställa till de me.
Hustrun skyller på pumpen och säger att de blier så varmt på natten , men min logg visar inte detta ...hon är sin egen värmepump.. känt feminint tillstånd!!
Skrivet av: rallykalle
« skrivet: 20 januari 2012, 23:44:42 »

Det var en natt jag höll på att dö av värmeslag och yrde halvt sovande upp och kollade tempen vilket var tokigt högt.
Sen när jag skulle till jobbet så var det lite normalare så började undra om jag drömt.
Loggen visade dock att det inte var någon dröm.
Spekulerades i läckande ventil men det kan nog varit en felaktig inställning av oss som gjorde det lite knasigt i samband med legionella körningen.
Tror det brukar bli varmare i samband med detta fast har inte vaknat fler gånger iaf.
Enligt loggarna smittar den värmen av sig lite mot radiatorerna.
Skrivet av: ace
« skrivet: 15 januari 2012, 21:29:14 »

Jag har iaktagit samma fenomen.   du värmer manteln runt beredaren ganska snabbt till stopptemp...men tempen inne i beredaren är fortfarande inte uppvärmt.  efter ett tag har beredaren och manteln temputjämnats och tempen har sjunkit trots att ingen tappat VV
fenomenet avtar efter ett par TVV-laddningar utan förbrukning ( hela beredaren börjar bli varm)

vid beläggningar i beredaren (kan tex drabba de med egen brunn och dåliga ledningar etc) som blockerar värmeöverföringen kan fenomenet bli så påtagligt att pumpen bryter på pressostat innan beredaren nått stopptemp. och pumpen får göra mängder med TVV-laddningar för att värma beredaren efter en dusch
Skrivet av: polaris
« skrivet: 15 januari 2012, 21:16:22 »

Vridpot?
har inte 1215 en innegivare...och du ställer i menun på värmepumpen hur mycket vattentempen ska förskjutas per grad rumstempen avviker.   ställ då rumskomp på 0 till vidare...

ofta räcker det att smörja spindeln under ställdonet...om inte den följer med ut till ändläget av egen kraft fungerar det ej.   men visst byter vi ställdonen ofta också.

Jo jag har en inne givare inne i huset RG 20 från NIBE och den har en 10Kohm vrid potentiometer som man ändrar VB F börvärdet med.

Växelventilen gick lätt upp o ner ...men den kanske inte sluter helt tätt i sitt ändläge.  Varför försvinner varmvattnet så snabbt och ingen förbrukning i huset... 
Skrivet av: ace
« skrivet: 15 januari 2012, 21:07:54 »

Vridpot?
har inte 1215 en innegivare...och du ställer i menun på värmepumpen hur mycket vattentempen ska förskjutas per grad rumstempen avviker.   ställ då rumskomp på 0 till vidare...

ofta räcker det att smörja spindeln under ställdonet...om inte den följer med ut till ändläget av egen kraft fungerar det ej.   men visst byter vi ställdonen ofta också.   
Skrivet av: polaris
« skrivet: 15 januari 2012, 20:26:34 »

Min innegivare har fått fnatt några gånger, men om man motionerar vridpotentiometern ibland så brukar den hålla sig lugn. Den kan helt plötsligt ställa upp börvärdet inne på max i ett par timmar för att sen hoppa tillbaka till normalt värde sen. Det skulle i så fall förklara hur den nått +100 på gradminutrarna, om den först värmer max ett par timmar och sen hoppar ner till normalvärde så kommer gradminutrarna nå maxvärdet.

Jájamän ..de är ett av problemet..de eju en vanlig 10K vridpott och dom oxiderar på släpringen så den tappar OHM motståndet...och om de då blir oändligt så får VP spatt o kör gasen i botten.

Men ja börja titta på växel ventilen ..o  den verkar inte va frisk heller.
Efter Varmvatten tillverkning så försvinner ju VVtemp  från beredarn inom 30- 40 min och den startar igen trots att inget varmvatten använts . Efter att ha motionerat ventilen fram å tebaks så blev de bättre men inte bra.

De eju en honeywell vc 4013....har läst runt lite här om att en LK 525 skulle va bättre kvalitet.  Vet bara inte om drivdonet passar eller om de måste bytas me..

Iså fall passar de elektrisk me LK?   eller finns nåt bättre alt.??

Grabben min e rörkrökare så han får hjälpa att byta!

Ska löda dit en ny trim pott i RG 20 sen

Polaris
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 januari 2012, 19:39:40 »

Min innegivare har fått fnatt några gånger, men om man motionerar vridpotentiometern ibland så brukar den hålla sig lugn. Den kan helt plötsligt ställa upp börvärdet inne på max i ett par timmar för att sen hoppa tillbaka till normalt värde sen. Det skulle i så fall förklara hur den nått +100 på gradminutrarna, om den först värmer max ett par timmar och sen hoppar ner till normalvärde så kommer gradminutrarna nå maxvärdet.
Skrivet av: polaris
« skrivet: 15 januari 2012, 12:54:10 »

Frågan är väl närmast vad VV-tempen var under tiden pumpen hade "tuppjuck".  Du skrev ju att alla lampor lyste och ingen blinkade.  Det betyder ju att pumpen körde på en VV-laddning.  Om växelventilen kärvar och fastnar (helt eller delvis) mot radiatorsystemet och VPn vill göra varmvatten så kommer den ju att köra upp temperaturen i radiatorerna medan den tror att den laddar varmvatten.

Ja såkan de ju va ...strax efter jag återställt så var varmvattnet inte spec högt ..44 gr typ.

alla lampor lyste  Rums värme,Värmepump,Varmvatten,Tillsatsvärme,samt Larmlampan lyste också.
Den använde alltså hela mitt  hus system som varmvattenberedare.
De finns då ingen indikering på att växelventilen gjort hela sitt slag??
Larm lampan ..då var hittar man vilket den larmat för??

Nu går den som vanligt igen...kanske dags att byta eller smörja opp växelventil??

Har kollat upp växelventilen och den går lätt och kärvar inte...men de kan ju va internt läckage...eller ställdonet som inte slår fullt ut.

De eju en honywell...vet nån vad som ger upp där ...ventilen eller ställdonet ...eller

Polaris
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 15 januari 2012, 10:48:00 »

Frågan är väl närmast vad VV-tempen var under tiden pumpen hade "tuppjuck".  Du skrev ju att alla lampor lyste och ingen blinkade.  Det betyder ju att pumpen körde på en VV-laddning.  Om växelventilen kärvar och fastnar (helt eller delvis) mot radiatorsystemet och VPn vill göra varmvatten så kommer den ju att köra upp temperaturen i radiatorerna medan den tror att den laddar varmvatten.
Skrivet av: polaris
« skrivet: 15 januari 2012, 10:39:29 »

innegivaren fungerar ju enl din logg..
Håller med Ridax om att +100grm tyder på felaktig växelventil.
hade det varit grm-underskott hade det varit utegivaren.

Varmvattnet fungerar de va 48gr nu. Växelventilen har ju stått öppen mot värmetillverkning hela natten som jag ser det och gradminuterna har inte räknats bort. Vid -10 nu så ska VB fram va 30 grader ....men den har ju inatt gått upp till nästan 60 gr på VB fram....måste va Inomhusgivaren som gett fel värde??

Hur kan växelventilen ha nåt me detta att göra??  Den står väl endera i  VV tillverkning ..eller VB fram ut till elemnten  ?

Polaris
Skrivet av: ace
« skrivet: 15 januari 2012, 10:20:26 »

innegivaren fungerar ju enl din logg..
Håller med Ridax om att +100grm tyder på felaktig växelventil.
hade det varit grm-underskott hade det varit utegivaren.
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 15 januari 2012, 10:10:54 »

Hur är det med ditt varmvatten?  Håller det normal temperatur?
Skrivet av: polaris
« skrivet: 15 januari 2012, 09:52:39 »

Har min 1215-7 fått fnatt ... klev upp i morse så var de 26gr inne!  -11gr ute.

Brukar ha 20-22gr inne normalt. Kollar på VP som går för fullt  och har gått hela natten , den går max 30-40 min annars....alla lamporna var tända ingen blinkade.
Bröt strömmen och efter nystart så indikerade den korrekt. Men såg i menyn att gradminuterna stod på +100...verkar inte gå högre.

Misstänker inomhusgivaren!!!  för när vi gick till sängs så de sista jag gjorde var att dra ner den lite....och om den vridpotentiomeren då som sitter där inte ger rätt värde ut så får pumpen fel info och kallar på mera värme...har hänt 1 gg förut.
sprutade nu med oxidations sprej i givarn ...den verkar fungera

MEN finns de inget stopp på pumpen när är - bör värderna skenar iväg så här ??
Pumpen är från 2004 ...i övrigt går som en klocka
Kolla filen...visar vad som hände

MVH Polaris



Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!