Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: ipppe skrivet 28 september 2007, 22:06:43

Titel: Delta på kb... x-15
Skrivet av: ipppe skrivet 28 september 2007, 22:06:43
Hejsan...

Tänkte bara fråga råd om en sak....

Mitt delta är lite lågt jämfört med vad tillverkaren rekommenderar... efter pumpen har värmt varmvatten så ligger delta på ungefär 2.3 - 2.6...

När den kör ut värme till radiatorerna ligger delta ungefär där den bör ligga... runt 4 grader...


Nu har jag inte förstått mig på inställningen för kb-pumpen riktigt... Vad ska jag göra... jag förstår att jag ska sänka hastigheten på cirkulationen när kompressorn går för fullt.... Men är det % i menyn jag ska sänka eller är det nåt med hertzen ??

fabriksinställningar är ju :

Min-frekvens. Fabriksinställning är 20Hz: 40%.

Max-frekvens. Fabriksinställning är 60Hz: 100%.


tack på förhand  :)
Titel: SV: Delta på kb... x-15
Skrivet av: Danskeren skrivet 29 september 2007, 00:49:05
Differencen på kb er mindre, når x15 laver varmtvand.

Hvis du har diff på 4, når den laver  varme, er alt perfekt, og du behøver ikke stille på noget.

Kb diff varierer lidt alt efter varvtal, men bør være ca 3-4,5 ved 20 til 60 hz og 4-5 ved 60 - 90 hz.
Titel: SV: Delta på kb... x-15
Skrivet av: ipppe skrivet 29 september 2007, 10:20:05
ok... låter bra...

men om jag skulle vilja sänka hastigheten är det % jag ska sänka ?  ::)
Titel: SV: Delta på kb... x-15
Skrivet av: Danskeren skrivet 29 september 2007, 18:06:28
Ja. Du vælger for eksempel 20hz og sætter den til 30%, hvilket er det laveste den kan blive.

I manualen er der en fejl, hvor de skriver: "Är skillnaden för stor ska G3 gå saktare och är
den för liten ska G3 gå fortare." Dette er omvendt.

Personligt har jeg en diff ved 20 hz på ca 3,4 og den står på 30%.
Titel: SV: Delta på kb... x-15
Skrivet av: ipppe skrivet 30 september 2007, 11:45:12
ok fint.... nu ska jag försöka hitta en fin balans =) tackar
Titel: SV: Delta på kb... x-15
Skrivet av: Toticci skrivet 10 oktober 2007, 09:44:44
Hejsan...

Tänkte bara fråga råd om en sak....

Mitt delta är lite lågt jämfört med vad tillverkaren rekommenderar... efter pumpen har värmt varmvatten så ligger delta på ungefär 2.3 - 2.6...

När den kör ut värme till radiatorerna ligger delta ungefär där den bör ligga... runt 4 grader...


Nu har jag inte förstått mig på inställningen för kb-pumpen riktigt... Vad ska jag göra... jag förstår att jag ska sänka hastigheten på cirkulationen när kompressorn går för fullt.... Men är det % i menyn jag ska sänka eller är det nåt med hertzen ??

fabriksinställningar är ju :

Min-frekvens. Fabriksinställning är 20Hz: 40%.

Max-frekvens. Fabriksinställning är 60Hz: 100%.


tack på förhand  :)

Hej Ipppe,
Normalt sett skall justering av hastigheten på kb pumpen göras vid 60HZ, då skall den följa relativt hyggligt oavsett om maskinen jobbar på 20Hz eller 90Hz.
Och som Danskeren skriver, så har tryckfelsnisse varit i farten när det gäller öka resp minska delta....

O följdfråga, 1 eller 2 borrhål? har du 1 borrhål får du räkna med 4°K i Dt.

Mvh
/T
Titel: SV: Delta på kb... x-15
Skrivet av: Bertil skrivet 10 oktober 2007, 20:42:00
Helt ok med litet delta vid vv produktion.

Titel: SV: Delta på kb... x-15
Skrivet av: ipppe skrivet 11 oktober 2007, 19:36:16

Hej Ipppe,
Normalt sett skall justering av hastigheten på kb pumpen göras vid 60HZ, då skall den följa relativt hyggligt oavsett om maskinen jobbar på 20Hz eller 90Hz.
Och som Danskeren skriver, så har tryckfelsnisse varit i farten när det gäller öka resp minska delta....

O följdfråga, 1 eller 2 borrhål? har du 1 borrhål får du räkna med 4°K i Dt.

Mvh
/T

2 borrhål... 2 x 160m.... ca 145m aktivt i båda...

Finns det några speciella inställningar man ska tänka på när man kör med två borrhål ?? Hur viktigt är det med reglerventilerna för att få lika flöde i båda hålen t ex ??

mvh
Titel: SV: Delta på kb... x-15
Skrivet av: Bertil skrivet 14 oktober 2007, 22:11:22
Om hålen har lika långa slangar bör man få balans "automatiskt" på temperaturen.

Tempen in avgör om man har balans, borrorna kan iofs ge olika temp in. Men borror nära varandra borde ge ungefär lika "mycket".

Kolla temp in på dom båda när du kört ett bra tag.. Det tar tid innan dom stabiliserat sig.
Titel: SV: Delta på kb... x-15
Skrivet av: Danskeren skrivet 17 december 2007, 09:11:00
Min g3 har for øjeblikket følgende indstilling:
min 28Hz/30% og 75Hz/85%.

Alligevel er kb-delta lavt:
20Hz mellem 1,8 og 2,2
34Hz: 2,7
45Hz: 2,8

Det undrer mig, at jeg skal skrue så meget ned for G3, fabriksindstillingen er jo 20Hz/40% og 60Hz/100%.

VB-delta er 4,5 ved 20Hz og 7,5 ved 45Hz.