hade riktigt milt(+8) tokdök utgående brine till -10,5 och med ingående på ett liknande värde. Pumpen slog då av och sedan har det hänt 7 ggr med samma fel(meddelande).
Nu går pumpen igen. Har nu gått 18 timmar utan larm. Dock är jag lite brydd över att kb-pumpen går på 100% hela tiden även fast den står i autoläget. Borde den inte varva ner ibland? Tycker också att det är för liten tempskillnad mellan in och ut(ca 1,5 grad i skillnad). Får nog hålla lite koll på detta. Har också gjort markeringar på manometer och nivåkärlet för att se om det finns något läckage. /LOB
Har du kollat filtret Riktigt milt dvs då går kompressorn ned på lägsta frekvens och även köldbärarpumpen följer med ner så lågt den kan. Larmet kommer sedan när kompressorn fortsätter gå trots att KB står helt still. Köldbärarpumpen suger ut den lilla energi som finns i några liter. Vänta med att försöka starta en stund. Mjukvaran till 1255 anpassar hela tiden köldbärarpumpens hastighet, och vid lågt flöde och högt motstånd stänger den och öppnar sedan inte (antagligen för att den försöker öppna på samma låga hastighet som fungerade sist den stängde, det ligger i programmeringen för att kunna få så effektiv drift som möjligt), och så kommer larmet. Jag vet inte varför den går på 100% nu, men det är faktiskt ett sätt att lösa problemet, du kan också gå in i menyn och sätta KB-pumpen på fast hastighet t ex 70%, då får du lite högre delta. På sikt behöver man förstås klara ut vad som ger motståndet, men du slipper larm tills vidare.
Har fixat en log sett fil som ska logga diverse temperaturer ta bort .txt i slutet på fil namnet lägg filen på usb minnet och stoppa i vp och logga sen om det blev rätt värden ?
Hej igenHar legat lågt och överlämnat till installatören att lösa mitt problem med larmen på kb(18 st i januari). Tyvärr har de inte varit hit ännu eftersom de har ett stort jobb(kanske med viten) som de prioriterar. Tyvärr verkar felen komma och gå.
Ja nog verkar det lite slarvigt gjort!
Jag vet inte om de delade pumpen när de bar ner den. Kan det ha blivit nåt tok när de tog ur/satte tillbaka kompressormodulen?
det man tar isär i en 1245 (och ev även i 1255) är iaf 3 st kontaktstycken och fyra o-ringade rörstosar,man lossar alltså aldrig enskilda el anslutningar eller så.
Fast om det skulle vara något uppenbart felmontage så är det ju skumt att pumpen gick "perfekt"från 27/11-31/12. Vad jag kan se är värdena på kb och vb osv samma nu som i december och elförbrukningen snittar runt 55 kW/dygn(totalt). /LOB
Tryckte väl inte ihop kontaktstyckena ordentligt. .