Igår börja jag fundera över min pump, yttre enheten gick men blåste ju inget inne , ingen värme och ingen fläkt . Stller jag den på kyla så funkar den som den skall men på auto eller värme är det dött inne , någon som har förslag/tips?
-
Köldmedelsbrist
Eller
För kallt i rummet
-
Intressant!! Fick igång min med en originalfjärr, sedan började min exakt lika i helgen! Utedelen går i värmeläge och innedelen står still och indikerar avfrostning hela, samma med auto. I kylläge går den som den ska. Om det är ca 12-14 gr inne så ska väl inte det vara för kallt? Den ska ju åtminstone gå på FP-läge? Finns det någon ventil som kan hänga sej? dontknow Sc:,h
-
Kanske prova att ställa den i Fan Mode en liten stund så kanske den fungerar när man går tillbaka till Heat Mode? Så är det i alla fall för mig med en lite äldre motsvarande Zibro inverter.
-
Er inndelen ren for støv. Det sitter temperaturfølere i den (Romtemp og kjølemedietemp) som kan bli påvirket av en for støvete innedel.
Se forøvrig her: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53716.msg552861#msg552861
-
fann du lösningen??