Titel: Nu har 2 år gått med min 1245:a. Kanske lite extra omtanke behövs?
Skrivet av: rhoddas skrivet 29 december 2012, 21:19:20
Har nu haft mib 1245:a i 2 år och ser att elförbrukningen sjunkit drastiskt. Fick många goa råd härifrån när jag startade upp pumpen. Har egentligen inget att klaga på men är lite konfunderad på antal starter (9759 med tot drifttid 4837 varav vv 1788). Ingen tillsats har behövts överhuvudtaget (förutom den periodiska vv höjningen)

Är det normalt eller vad bör jag skruva på?

Lite data:
Vattenburen golvvärme
Innetemperatur=23
Min framledn=20
Faktor system 2.0
Driftprio vv 20 min värme 20 min
Stopp värme 20
Stopp tillsats 15
Filtreringstid 24h
Gradminuter start kompressor -90, start tillsats -400, diff 100
Varmvatteninst start eko 41, stopp eko 45, start norm 44, stopp norm 48, start lyx 47, stopp lyx 55
max framledn=45
Max diff komp=20
Max diff tillsats=7
Driftläge KB pump=intermittent
KB pumphastighet=65%
Driftläge VB pump=kontinuerlig
VB pumphastighet vv=40, värme=50

Tacksam för goda råd från experterna  tummenupp tOOmten
Titel: SV: Nu har 2 år gått med min 1245:a. Kanske lite extra omtanke behövs?
Skrivet av: sok skrivet 05 januari 2013, 14:50:25
Hej Rhoddas

Jag har en 1245-6 med liknade inställningar. Jag är också fundersam över antal starter. Jag har 19532 med tot drifttid 7248 varav vv 1759.

Jag hade -60 GM för start kompressor. Har nu ändrat till -120 GM för att se skillnaden.

Andra inställningar som skilde sig från dig är:
- Max diff komp = 10 (du hade 20)
- Driftläge VB pump = auto (du hade kontinuerlig)

Finns det någon optimal/normal antal starter per dygn m.h.t. optimerade kompressor liv ?
Titel: SV: Nu har 2 år gått med min 1245:a. Kanske lite extra omtanke behövs?
Skrivet av: rhoddas skrivet 05 januari 2013, 15:49:19
Hej Rhoddas

Jag har en 1245-6 med liknade inställningar. Jag är också fundersam över antal starter. Jag har 19532 med tot drifttid 7248 varav vv 1759.

Jag hade -60 GM för start kompressor. Har nu ändrat till -120 GM för att se skillnaden.

Andra inställningar som skilde sig från dig är:
- Max diff komp = 10 (du hade 20)
- Driftläge VB pump = auto (du hade kontinuerlig)

Finns det någon optimal/normal antal starter per dygn m.h.t. optimerade kompressor liv ?
Kollade lite med Nibe supporten och jag har i snitt 13 starter per dygn vilket anses vara riktigt bra.
Runt nollstrecket brukar det vara fler starter per dygn. Jag har nu ändrat till GM - 130 vilket fungerar utmärkt hos mig
Titel: SV: Nu har 2 år gått med min 1245:a. Kanske lite extra omtanke behövs?
Skrivet av: sok skrivet 08 januari 2013, 07:14:40
Hej Rhoddas. Tack för svaret. Några frågor till:

1. Om du har 13 starter/dygn i snitt, menas snitt över ett år? Vid t.ex. noll grader, hur många starter/dygn få du?

2. Varför har du "max diff komp"=20 istället för 10 fabrikstandard? Hur påverkas komp drift?

3. Du har kontinuerlig VB pump. Är detta för att undvika många starter på VB pump? Är det bara VB pump som påverkas eller finns det ventiler t.ex. som också påverkas? Jag antar att nackdelen med kontinuerlig VB pump drift är lite mer strömförbrukning och ökad drifttid. Har du hört något om vilken variant sliter mest på pumpen?
Titel: SV: Nu har 2 år gått med min 1245:a. Kanske lite extra omtanke behövs?
Skrivet av: rhoddas skrivet 08 januari 2013, 08:29:21
Hej Rhoddas. Tack för svaret. Några frågor till:

1. Om du har 13 starter/dygn i snitt, menas snitt över ett år? Vid t.ex. noll grader, hur många starter/dygn få du?

2. Varför har du "max diff komp"=20 istället för 10 fabrikstandard? Hur påverkas komp drift?

3. Du har kontinuerlig VB pump. Är detta för att undvika många starter på VB pump? Är det bara VB pump som påverkas eller finns det ventiler t.ex. som också påverkas? Jag antar att nackdelen med kontinuerlig VB pump drift är lite mer strömförbrukning och ökad drifttid. Har du hört något om vilken variant sliter mest på pumpen?
Hej sok,
1. Jag har legat i snitt på 13 starter per dygn och kanske runt 25 vid 0:an. Sista veckan har jag kört -130 gradminuter start kompressor och ligger nu (också runt 0:an) faktiskt på 13-15 starter / dygn. Upplever inger sämre innekomfort.

2. Osäker - fick det rekommenderat på detta forum för länge sedan :-)

3. Nu blev jag också nyfiken. Detta är en inställning som gjordes av VP installatören. Kanske någon annan kan råda här. Är det olika pumpar för värme resp vv? Speciellt under sommaren kan man fundera på om pumpen skall gå jämt. Den drar ju kanske 100 watt
Titel: SV: Nu har 2 år gått med min 1245:a. Kanske lite extra omtanke behövs?
Skrivet av: rhoddas skrivet 08 januari 2013, 11:17:16
Hej sok,
1. Jag har legat i snitt på 13 starter per dygn och kanske runt 25 vid 0:an. Sista veckan har jag kört -130 gradminuter start kompressor och ligger nu (också runt 0:an) faktiskt på 13-15 starter / dygn. Upplever inger sämre innekomfort.

2. Osäker - fick det rekommenderat på detta forum för länge sedan :-)

3. Nu blev jag också nyfiken. Detta är en inställning som gjordes av VP installatören. Kanske någon annan kan råda här. Är det olika pumpar för värme resp vv? Speciellt under sommaren kan man fundera på om pumpen skall gå jämt. Den drar ju kanske 100 watt

Kollade med Nibe supporten idag och svar på 3:an är att den skall stå i kontinuerlig drift men den stänger av pumpen automatiskt vid viss utomhustemperatur.
Titel: SV: Nu har 2 år gått med min 1245:a. Kanske lite extra omtanke behövs?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 08 januari 2013, 17:23:06
Nr 1 en nackdel som ev kan bli med för få starter är att vp jobbar högt över börvärde vilket är lite onödigt.

Nr 2 max diff kompressor ska aldrig komma upp i 10 grader i ett väl injusterat system så den kan lika bra stå på 20 eller 10 men kan säkert inträffa med få starter per dygn i ett system med lite vatten men då är det annat som bör justeras.

Nr 3 Om cp ska gå hela tiden eller inte beror på om det finns extern cp. Finns inte extern cp då måste interna cp gå hela tiden när värmebehov finns.