Författare Ämne: IVT 490 som löser pÃ¥ HP Högtrycksvakten flera gÃ¥nger dagligen  (läst 6979 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
Har en granne med en IVT 490 med detta problem.
Löser ut på HP högtrycksvakten ideligen tycks gå normalt tills den löser. Vid återställning av larmet återstartar den och går en tid tills den löser igen. Temperaturvärden tycks vara realistiska vid drift.
Kan det vara skadligt att testa med bortkopplad HP vakt för att se hör den jobbar då?
Kan det vara vakten som signalerat förtidigt?
(Kan logga alla  temperaturer via Husdata programmet vid bortkopplad HP vakt).

IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Hej!
Ingen bra idé att koppla ur högtryckspressostaten.
Kan han läsa av temperaturerna på GT3:1, GT3:2 och GT3:3 samtidigt?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
Ja jag kan loggar temperaturen en gång i minuten.
Vad kan ända om man kör utan HP vakten en stund?
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
Det som kan hända är att värmepumpen blir skrot. I bästa fall har kompressorn en inre tryckvakt som öppnar, såg att någon öppnade vid 28kg medan en annan öppnade vid 40kg medan andra inte hade någon tryckvakt alls.
Vad som finns i kompressorn i en 490 vet jag inte.
Risken är att om det är en defekt i exp.ventilen kan kondensorn brista och då är det skrot. Om det finns en inre säv och den tvingas öppna finns risk att denna inte stänger helt igen = kompressorbyte.

Kolla så att det inte finns luft i beredarens mantel, det måste göras lite då å då. Finns det luft där får inte kondensorn tillräcklig kylning vilket resulterar i högt tryck. Detsamma gäller om vattnet är mycket varmt, detta kan bero på en felaktig tempgivare, så kontrollmät vattentemp.
Högt tryck kan också bero på "icke kondenserbara gaser" i kylsystemet, en av dem är luft. Har kylsystemet blivit påfyllt nyligen?
Har exp.ventilen justerats? Är denna fel av någon anledning kan man, om fyllningen är korrekt se en förändring i temp på förångaren.
Är det hp-givaren som är kass måste den bytas ut. Vad är temp vid hp-givaren? Ligger den runt 100 °C är troligen givaren hel, men för att vara säker bör man koppla in sig med manometerställ.
Att köra utan hp skulle jag aldrig låta någon göra, inte ens en kortare period, om jag inte fick papper på att ev. skador ersattes fullt ut.
« Senast ändrad: 02 juni 2014, 09:48:40 av hplp »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Ja jag kan loggar temperaturen en gång i minuten.

Det intressanta är vad värmepumpens interna givare visar, GT3:2 och GT3:3 styr till- och frånslag på kompressorn och visar nån fel så kan detta orsaka att HP löser ut.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
Tack för snabba och uttömmande svar. Alla temperaturgivarna visar realistiska värden och luft finns det inte i systemet.
Får fundera vidare! Återkommer om vi får en förklaring så småningom.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
Var inne och frågade min granne hur har det gått med FLVP, inget har hänt så de har kört på elpatronen i över ett år nu.
Vid startförsök upptäckte vi att hetgasgivare var defekt som jag då bytte ut, men löser fortfarande på Högtrycksvakten efter ca 15-20 min drift.
De har för avsikt att kontakte IVT service för hjälp.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
Det borde väl vara så om kompressor stoppar för högt tryck "HP" kan man då se detta genom att mät strömåtgången på kompressorn.
Går gas trycket upp över det normala maxtrycket borde strömmen också stiga över det normala.

Mitt resonemang är att stiger inte strömmen över det normala så måste det vara tryckvakten som signalerar förtidigt.

Har kollat på tekniska data men där anger de bara den elektriska effekten 0,7kW.
Någon som vet max strömmen för kompressorn?

Mätte strömmen pÃ¥ min egen IVT490 och vid 90grd (GT6)  het gas drog kompressor 3,9Amp.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
Väcker liv i min gamla tråd om grannens IVT490-a.
De har haft kontakt med service folk för en tid sedan men de visste inte vad problemet var utan bara rekommenderade att byte ut hela VP-en. Den är fortfarande i drift men går då mest på el-tillskott.
Tyckte det var intressant så jag har kollat lite på denna.
Använde en multimeter med max värden som ansluts parallellt på HP vakten, efter att HP löst ut visade instrumentet 5V så det var riktigt att vakten hade löst ut, så det var inget elektronik fel.
Passade också på att kolla fördröjningen på HP vakten som tycktes vara ca. 3 sek.

Nu blev nästa steg att logga alla temperaturer och larmen i pumpen för att se sambanden.
Loggade med en blåtandsmodul ansluten på service porten och ett terminalprogram i en PC.
Får gå in i service menyn och aktivera PC dumpa.

Inga GT3 temperaturer var över 50 grad. men GT6 hetgas var uppe i 98,6 grad. då löste HP vakten ut, detta skedde efter 5,2 timmars kontinuerlig drift av kompressorn.
Avluften mättes momentant som lägst till ca. 8-9 grader.
Kan den höga GT6 temperaturen och den höga avlufts temperaturen tyda på att det är expansionsventilen som inte funkar som den skall?

Är det möjligt att justera denna ventil?

Någon som har koll på detta?

Bifogar bild på blåtands modulen
« Senast ändrad: 26 februari 2019, 10:23:49 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Jepp, tror nog att du har rätt, en kyltekniker borde kunna kolla detta.
Alternativet är att man börjar pillra med expansionsventilen själv, har man koll på hetgastemp så kan man göra ett försök.
Vid kontinuerlig drift kan man sikta på att hetgasen ska ligga kring 30 C över värmebärarens temp (ca 80 C om värmebäraren håller 50 C).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
Någon som har koll på om det är "medsols" eller "motsols" som man skall vrida på justeringen på expansionsventilen för att öka flödet?

« Senast ändrad: 26 februari 2019, 11:25:49 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Börja med att sätta tillbaks den i värmepumpen...  ;)
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
Jepp, tror nog att du har rätt, en kyltekniker borde kunna kolla detta.
Vid kontinuerlig drift kan man sikta på att hetgasen ska ligga kring 30 C över värmebärarens temp (ca 80 C om värmebäraren håller 50 C).
Menar du att om jag justerar (öppnar lite) på expansionsventilen kommer hetgastemperaturen (var uppe och vände på 98 grd. innan HP löste) att sjunka på grund av att flödet ökar? Bör kanske kolla överhettningen (SS static superheat) efter förångaren också den bör väl ligga på 4 C grd.
« Senast ändrad: 30 augusti 2019, 09:18:48 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Ja, fast temperaturen i kondensorn beror på trycket.
Öppnar du expansionsventilen så sjunker trycket och temperaturen.
Men man bör även ha koll på överhettningen av suggasen, det är ju detta som styr expansionsventilen.
Om expansionsventilen funkar som den ska och överhettningen av suggasen är korrekt samtidigt som den löser på HP så är det nått annat fel på grejerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
Uppdaterar lite.
Har nu konstaterat att problemet ligger i expansionsventilen, öppnade den två varv och sedan dess har den inte löst på HP vakten, avlufttemperaturen ligger för högt vilket tider på den inte går effektivt.
Så grannen får leta upp en kompetent kyltekniker som byter ut expantionsventilen.
Har hittat instruktionen om hur den justeras se bifogad bild.
« Senast ändrad: 09 september 2019, 18:52:12 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!